pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 11:14 am
von BuzzLightyear
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Wenn ich auf Sofortladen (22kW) bin, dann springt in einem bestimmten Rhythmus der Ladestrom immer von 32A auf ca. 26A für einen kurzen Zeitraum. Danach wieder auf 32A.
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.03.jpg
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.03.jpg (32.13 KiB) 417 mal betrachtet
Im Status steht folgendes:
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.18.jpg
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.18.jpg (48.91 KiB) 417 mal betrachtet
Aber dort finde ich keine Einstellung die das begrenzen könnte. Die Werte sind ausreichend hoch.
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.50.jpg
(65.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kann mir jemand helfen was das Problem sein könnte?

Danke Euch!

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 11:29 am
von BuzzLightyear
Ergänzend habe ich gesehen, dass es nach einiger Zeit sogar bis auf 10A sinkt und die Schwankungen teilweise stärker werden:
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.27.02.jpg
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.27.02.jpg (40.55 KiB) 406 mal betrachtet

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 1:13 pm
von openWB
Du hast Max Strom 35A
Das sind für das Haus nur 3A Luft.
Das ist arg wenig. Sicher das das Setting so passt?
Wenn ja, dann ist es normal und richtig das das Lastmanagement eingreift.

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 3:42 pm
von aiole
43kW Anschluss ist eigentlich 63A-Absicherung je Phase - nicht 35A.
Bitte im Zählerschrank die Sicherungen prüfen und korrekt einstellen + speichern.

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 4:09 pm
von BuzzLightyear
Sorry, bin leider in den Dingen nicht so fit. Die openWB ist mit 3x 32A abgesichert. Was muss ich denn dann einstellen?

Und als das so schwankte, da wurde im Haus max. 500W verbraucht, da kann es eigentlich nicht dran gelegen haben. Oder denke ich falsch?

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 4:18 pm
von aiole
Dein EVU-Kit misst den EVU-Punkt (Hausanschluss). Dort bitte die Sicherungen prüfen (meist 3x35A oder 3x63A).
Wenn tatsächlich 35A-Sich. verbaut sind (=> 24kW 3x35A), ist eine 22kW-WB mit 32A schon sehr knapp.
Ev. hat dein EVU-Punkt aber 43kW mit 3x 63A-Sicherungen.
Alle 4 Werte sind passend zu den realen Sicherungen im EVU-Kit-Feld einzustellen und zu speichern.

updated
Des Weiteren wäre noch interessant, welches Fahrzeug an der openWB geladen wird. Die wenigsten Fahrzeuge haben 22kW-Lader. Außer Taycan, e-tron, MB EQS, smart #1/EQ und Zoe (jeweils 22kW => 3-phasig 32A) sowie i3-1.Gen mit 1-phasig 7,4kW (32A x 230V) kenne ich aktuell keine anderen.

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 9:07 pm
von mrinas
aiole hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 4:18 pm Des Weiteren wäre noch interessant, welches Fahrzeug an der openWB geladen wird. Die wenigsten Fahrzeuge haben 22kW-Lader. Außer Taycan und e-tron (jeweils 22kW => 3-phasig 32A) sowie i3-1.Gen mit 1-phasig 7,4kW (32A x 230V) kenne ich aktuell keine anderen.
Smart #1 (und vermutlich auch #3) kommt auch mit einem 22kW Lader daher.

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 10:16 pm
von rleidner
mrinas hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 9:07 pm
aiole hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 4:18 pm Des Weiteren wäre noch interessant, welches Fahrzeug an der openWB geladen wird. Die wenigsten Fahrzeuge haben 22kW-Lader. Außer Taycan und e-tron (jeweils 22kW => 3-phasig 32A) sowie i3-1.Gen mit 1-phasig 7,4kW (32A x 230V) kenne ich aktuell keine anderen.
Smart #1 (und vermutlich auch #3) kommt auch mit einem 22kW Lader daher.
smart EQ/ZOE (mit optionalem 22kW-OBC) auch

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 01, 2024 11:31 pm
von BuzzLightyear
aiole hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 4:18 pm Dein EVU-Kit misst den EVU-Punkt (Hausanschluss). Dort bitte die Sicherungen prüfen (meist 3x35A oder 3x63A).
Wenn tatsächlich 35A-Sich. verbaut sind (=> 24kW 3x35A). Ist eine 22kW-WB mit 32A schon sehr knapp.
Ev. hat dein EVU-Punkt aber 43kW mit 3x 63A-Sicherungen.
Alle 4 Werte sind passend zu den realen Sicherungen im EVU-Kit-Feld einzustellen und zu speichern.

Des Weiteren wäre noch interessant, welches Fahrzeug an der openWB geladen wird. Die wenigsten Fahrzeuge haben 22kW-Lader. Außer Taycan und e-tron (jeweils 22kW => 3-phasig 32A) sowie i3-1.Gen mit 1-phasig 7,4kW (32A x 230V) kenne ich aktuell keine anderen.
OK... unser Hausanschluss ist mit 63A abgesichert. Habe das nun eingestellt und werde es testen. Vielen Dank!

Es handelt sich um einen EQS, der auch die 22kW Option hat.

Ich habe erst vor wenigen Tagen auf die 2.x umgestellt. Die 1.9 lief bei mir perfekt, daher habe ich mit dem Update so lange gewartet. Und es lief perfekt mit 22kW-Laden. Daher bin ich ja über diesen "Fehler" so verwundert gewesen. Aber die Einstellungen klingen logisch, wenn ich die falschen Werte hatte.

Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen

Verfasst: Sa Nov 02, 2024 8:42 am
von aiole
Das Lastmanagment der sw2 ist weit potenter als das der sw1.9. Deshalb benötigt sw2 mehr Konfigwerte, die passen müssen. Macht man nur 1x.