Seite 1 von 1

Janitza Modul

Verfasst: Mi Jan 22, 2025 12:54 pm
von zergchen
Die Software 2.X bringt als Gerätekonfig ein Janitza Modul mit.

Hier können Janitza Zähler hinterlegt werden, zB der 604 Pro, dieser zählt bei mir EVU.

Da er im Netzwerk hängt und die Register richtig hinterlegt sind, funktioniert dies auch super.

Nun habe ich am 604 Pro via Modus RTU weitere MID Zähler hängen, die ihre Werte dem 604 Pro als Gateway mitteilen.

Diese habe eigene, dem 604 Pro bekannte, ModbusIDs, aber natürlich keine IPs im Netzwerk.

Als Geräte existieren sie nur in den bestimmten ModbusRegistern des 604 Pro.

Nun würde ich diese natürlich auch gern erfassen, sie zählen zB die Wärmepumpe, aber auch andere Subkreise.

Dies ist aktuell mit diesem Modul nicht möglich, da die entsprechenden Register für die jeweilig via Modbus RTU angebundenen Geräte nicht hinterlegt werden können, richtig?

Wäre sowas möglich, prinzipiell?

Re: Janitza Modul

Verfasst: Mi Jan 22, 2025 1:20 pm
von openWB
zergchen hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 12:54 pm

Wäre sowas möglich, prinzipiell?
entweder erweitern oder neues Modul.

https://github.com/openWB/core/wiki/Neu ... grammieren

Re: Janitza Modul

Verfasst: Mi Jan 22, 2025 1:42 pm
von zergchen
Super, danke dir, des schaue ich mir an, Modbus Clients einbinden scheint mir da doch sehr vielversprechend!

Danke!

Re: Janitza Modul

Verfasst: Mi Jan 22, 2025 2:23 pm
von LutzB
Bitte nur eine neue Komponente zum bestehenden Modul anlegen oder die Konfiguration der vorhandenen erweitern.