Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+
Verfasst: Di Feb 04, 2025 3:32 pm
Hallo Zusammen,
morgen soll der Elektriker meine OpenWB Pro+ installieren und ich bin nun über einen Punkt gestolpert, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Bestellt wurde die Pro+ als 11kW Ausführung.
Das Label in der Wallbox weist allerdings eine Leistung von 22kW aus und der Poti steht auf Stellung "D".
Ich frage mich nun, ob das so richtig ist, weil in der Inbetriebnahmeanleitung der Pro explizit eine Änderung der Poti-Einstellung für die Drosselung auf 11 kW erwähnt wird. In der Anleitung für die Pro+ ist dieser Schritt allerdings nicht beschrieben.
Wir das nun rein Softwareseitig gelöst oder muss trotzdem die Poti-Einstellung verändert werden, um die Drosselung auf 11 kW einzustellen?
Danke schon mal vorab.
Beste Grüße
Michael
morgen soll der Elektriker meine OpenWB Pro+ installieren und ich bin nun über einen Punkt gestolpert, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Bestellt wurde die Pro+ als 11kW Ausführung.
Das Label in der Wallbox weist allerdings eine Leistung von 22kW aus und der Poti steht auf Stellung "D".
Ich frage mich nun, ob das so richtig ist, weil in der Inbetriebnahmeanleitung der Pro explizit eine Änderung der Poti-Einstellung für die Drosselung auf 11 kW erwähnt wird. In der Anleitung für die Pro+ ist dieser Schritt allerdings nicht beschrieben.
Wir das nun rein Softwareseitig gelöst oder muss trotzdem die Poti-Einstellung verändert werden, um die Drosselung auf 11 kW einzustellen?
Danke schon mal vorab.
Beste Grüße
Michael