Die Suche ergab 83 Treffer

von heidanei
Do Dez 21, 2023 1:32 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung
Antworten: 25
Zugriffe: 1305

Re: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung

Ich denke es braucht mal Logs wenn die Regelung Unsinn anstellt um zu verstehen woher das kommt. Jepp! Kann ich die Logs vom 18.12. noch irgendwo "hervorzaubern"? Über das Web-Interface sind die leider nicht mehr zugänglich. Debug-Level steht schon auf "Details". VIele Grüße, he...
von heidanei
Do Dez 21, 2023 1:08 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung
Antworten: 25
Zugriffe: 1305

Re: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung

Hallo aiole! danke für die schnelle Rm! Ja, ich habe 2 smartWB laufen. Die 1p3p-Blockierung habe ich deaktiviert. Ansonsten sehen deine Einstellungen gut aus. Ok, dann werde ich die Blockierung ebenfalls mal deaktivieren. Die 1-Phasigkeit im Kreis ist meist zum Ladestart gegeben. Wichtiger ist die S...
von heidanei
Do Dez 21, 2023 11:07 am
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung
Antworten: 25
Zugriffe: 1305

Re: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung

Hi! Danke für die Antworten! Hab heute wieder auf die aktuellste Master upgedatet, lt. Changelog aber wohl keine Änderungen in hier relevanten Bereichen. Kann's wg. Sauwetter aber heute auch nicht testen. Im LP (smartWB) hast du 3p eingestellt und im Fahrzeug-Profil auch? Ja, siehe Screenshot vom Fa...
von heidanei
Di Dez 19, 2023 5:43 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung
Antworten: 25
Zugriffe: 1305

Re: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung

Hallo aiole! Die Einschaltschwelle ist pro genutzter Phase. Stell' dort mal 1,38 kW ein. Irgendwie fehlt im zugehörigen Hilfstext der Hinweis zur Phase. In sw1.9 stand er noch drin. Ja, da hatte ich auch (analog zur 1.9) immer 1,4kW eingestellt, erst am letzten WE, als ich gesehen hab dass der bei 1...
von heidanei
Mo Dez 18, 2023 4:19 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung
Antworten: 25
Zugriffe: 1305

PV-Laden: Schwingen anstatt abschalten bei zu wenig PV-Leistung

Hallo Gemeinde! Schon seit längerem scheitern meine Versuche, auf 2.0 umzusteigen immer wieder an folgendem Problem, für das ich keine Lösung finde. (2.0 weil wir seit einiger Zeit zwei BEV haben, was mit 1.9 nicht komfortabel zu handeln ist.) Beim ersten Versuch Anfang des Jahres hatte ich es auf d...
von heidanei
Mi Dez 06, 2023 6:22 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Frage zum standard-legacy-Theme an die an die HTML-Experten
Antworten: 4
Zugriffe: 311

Re: Frage zum standard-legacy-Theme an die an die HTML-Experten

derNeueDet hat geschrieben: Mi Dez 06, 2023 5:02 pm Chrome auf machen, auf das "Plus" mt der Maus drauf, rechte Maustaste und dann ganz unten "Untersuchen" anklicken, dann kommst du genau da raus.
Merci! Cool, was Chromium da kann! :) Nutze Chrome kaum, drum kannte ich das noch gar nicht.

heidanei
von heidanei
Mi Dez 06, 2023 4:15 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Frage zum standard-legacy-Theme an die an die HTML-Experten
Antworten: 4
Zugriffe: 311

Re: Frage zum standard-legacy-Theme an die an die HTML-Experten

Update: Hab's selber gefunden (Zeile 474): <div id="collapseChargePoint0" data-parent="#chargePointAccordion" class="card-body collapse"> entfernt, schon ist's immer aufgeklappt! :) Jetzt ist nur noch das nutzlose "+"-Symbol da, wenn einer weiß wo das noch ste...
von heidanei
Mi Dez 06, 2023 3:43 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Frage zum standard-legacy-Theme an die an die HTML-Experten
Antworten: 4
Zugriffe: 311

Frage zum standard-legacy-Theme an die an die HTML-Experten

Servus! Ich versuche, für meine Anforderung das "Standard-Legacy"-Theme für die Bedienung am Handy und technisch weniger versierte Personen zu entschlacken. Standardmäßig gibt es da viele Funktionen und Einstellungen, die hier im täglichen Betrieb nicht benötigt werden, aber Potential zur ...
von heidanei
Do Nov 02, 2023 10:01 am
Forum: Software 2.x
Thema: Passwortschutz für Einstellungen bei 2.0?
Antworten: 4
Zugriffe: 344

Re: Passwortschutz für Einstellungen bei 2.0?

Hi! Im Featurevergleich https://openwb.de/main/wp-content/uploads/2023/07/Featurevergleich19-2.pdf ist "Benutzerverwaltung / Kennwortschutz" jedenfalls enthalten. Wenn ich diese Tabelle richtig interpretiere bedeutet das, dass der Passwortschutz derzeit ("2.0 release") nicht vorh...
von heidanei
Do Nov 02, 2023 8:37 am
Forum: Software 2.x
Thema: Passwortschutz für Einstellungen bei 2.0?
Antworten: 4
Zugriffe: 344

Passwortschutz für Einstellungen bei 2.0?

Hallo zusammen! Ein Hindernis zum Umstieg auf 2.0 ist hier derzeit der fehlende Passwortschutz für die Einstellungen. Da ich die Box bei uns nicht alleine benutze sollen die Mitbenutzer über das Webinterface am Handy zwar wie bisher mit der 1.9 den Lademodus umstellen können, aber ansonsten keine we...