Bei 2 EVs ist das sehr ärgerlich wenn das passiert.Nasdero hat geschrieben: ↑Sa Jan 06, 2024 2:39 pm Obwohl EV angesteckt und am Laden ist, wird ohne unser Zutun auf Standard FZ umgeschaltet.
2.1.3-Alpha.2
2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6] (auch bei vorherigen Versionen passiert)
Mehrere Nutzter habe hier im Forum das selbe Problem gemeldet z.B. viewtopic.php?p=98226#p98226 & viewtopic.php?p=98251#p98251
openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Ist das wer am untersuchen? Passiet das "nur" mit der Pro oder auch mit anderen Versionen?
-
- Beiträge: 7848
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 45 times
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Bei so etwas würde ich als erstes den master-branch testen, um die letzten updates zu haben. 5.1.24 ist bei master nicht aktuell.
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Das passiert auch bei der Release Version. Hätte ich auch präziser angeben können...
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Es passiert in der (aktuellen) Master und in der Release.
Hatte nicht gesehen das ich das oben in der Release angegeben hatte, bin aber wieder auf der Master seit einiger Zeit und da passiert das auch.
Hatte nicht gesehen das ich das oben in der Release angegeben hatte, bin aber wieder auf der Master seit einiger Zeit und da passiert das auch.
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
nein steht auf "STOP"
Wenn ich z.B. den ZOE lade, auf sofort 80% und ihn dann angesteckt lasse, dann passiert es, das auf einmal irgendwann das "Standard FZ" drin ist.
Wenn ich z.B. den ZOE lade, auf sofort 80% und ihn dann angesteckt lasse, dann passiert es, das auf einmal irgendwann das "Standard FZ" drin ist.
-
- Beiträge: 4455
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Gekoppelt mit einem Smarthome System über MqTT?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Wir fragen Werte von Note-Red aus ab (PV-Produktion usw.), schreiben tun wir nichts in die OpenWB. Die Option "Smarthome" der openWB nutzen wir nicht.derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Jan 16, 2024 3:45 pm Gekoppelt mit einem Smarthome System über MqTT?
-
- Beiträge: 4455
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Schalt mal Node Red ab und schau ob es dann noch vorkommt. Gibt hier diverse Meldungen, dass MQTT angebundene Systeme, immer wieder bei falscher Konfiguration dann auch "magische" Dinge in der openWB machen.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)