Aus unerklärlichem Grund tritt nach einiger Zeit nach erfolgtem Ladebeginn ein Problem auf dass der Ladestrom unverhälnismässig anschwillt und aus der Batterie massiv gezogen wird, dann wieder Abschwellen auf niedrig dass der Speicher geladen wird.
Einstellung PV-Laden Vorrang EV
Software = openWB Version: 1.9.303.0
geladen wird ein BMW i3
Umgebung = SMA mit Sunny Island
gemessen wird an E-Meter Hausanschluss und separatem E-Meter Erzeugung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code: Alles auswählen
2024-01-27 10:28:51: PID: 32203: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:50: PID: 30812: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:50: PID: 30812: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:50: PID: 30812: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:50: PID: 30812: pv ladung auf 15A reduziert (LV1) at 349 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 15A
2024-01-27 10:28:47: PID: 30812: uberschuss -60 wattbezug 1620 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -6610 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 9107 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:47: PID: 30812: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:46: PID: 30812: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-27 10:28:46: PID: 30812: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-27 10:28:46: PID: 30812: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: EVU 1:V/6A 2: V/-5A 3: V/5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: lla3 14 llv3 235.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: lla2 14 llv2 234.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 58 wattbezug 1620 uberschuss -60 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: lla1 12 llv1 235.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: pv1watt -6610 pv2watt pvwatt -6610 ladeleistung 9167 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 30812: speicherleistung 1560 speichersoc 51 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 31046: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-27 10:28:45: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1900204888"]
2024-01-27 10:28:45: PID: 16451: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-27 10:28:45: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.99, 0.99, 0.995], exported=73583152.9, currents=[6.794, -5.564, 5.787], voltages=[234.805, 237.625, 234.654], imported=10809606.4, frequency=50, power=1620.8, powers=[1571.1, -1282.2, 1331.9])
2024-01-27 10:28:44: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1900204888"]
2024-01-27 10:28:43: PID: 31015: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_sunnyisland/main.sh
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.0.163"]
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=51, exported=13039500, imported=16989200, power=1560)
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: modules.devices.sma_sunny_island.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x74f695d0>}
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: modules.devices.sma_sunny_island.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.163
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.0.163"]
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.88s: ["modules.devices.sma_shm.device","inverter","1900242029","1"]
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=77403798.3, power=-6610)
2024-01-27 10:28:43: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Wechselrichter']
2024-01-27 10:28:42: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Wechselrichter']
2024-01-27 10:28:42: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","inverter","1900242029","1"]
2024-01-27 10:28:41: PID: 30812: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:40: PID: 29429: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:40: PID: 29429: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:40: PID: 29429: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:40: PID: 29429: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2024-01-27 10:28:37: PID: 29429: uberschuss 1804 wattbezug 146 ladestatus 1 llsoll 14 pvwatt -6651 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 6593 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:37: PID: 29429: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:36: PID: 29429: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-27 10:28:36: PID: 29429: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-27 10:28:36: PID: 29429: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: EVU 1:V/-2A 2: V/4A 3: V/-2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: lla3 6 llv3 237.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: lla2 7 llv2 234.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 58 wattbezug 146 uberschuss 1804 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: lla1 7 llv1 236.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: pv1watt -6651 pv2watt pvwatt -6651 ladeleistung 4789 llalt 14 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29429: speicherleistung 1950 speichersoc 51 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 29662: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-27 10:28:35: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.79s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1900204888"]
2024-01-27 10:28:35: PID: 16451: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-27 10:28:35: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.865, 0.971, 0.998], exported=73583152.9, currents=[-2.074, 4.977, -2.867], voltages=[236.629, 234.494, 236.98], imported=10809602.1, frequency=50, power=146.3, powers=[-391.5, 1117.4, -579.5])
2024-01-27 10:28:34: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1900204888"]
2024-01-27 10:28:33: PID: 29631: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_sunnyisland/main.sh
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.0.163"]
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=51, exported=13039500, imported=16989200, power=1950)
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: modules.devices.sma_sunny_island.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x74fa5dd0>}
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: modules.devices.sma_sunny_island.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.163
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.0.163"]
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.91s: ["modules.devices.sma_shm.device","inverter","1900242029","1"]
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=77403779.89999999, power=-6651)
2024-01-27 10:28:33: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Wechselrichter']
2024-01-27 10:28:32: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Wechselrichter']
2024-01-27 10:28:32: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","inverter","1900242029","1"]
2024-01-27 10:28:31: PID: 29429: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:30: PID: 28048: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:30: PID: 28048: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:30: PID: 28048: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:30: PID: 28048: pv ladung auf 14A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 14A
2024-01-27 10:28:27: PID: 28048: uberschuss 2118 wattbezug -38 ladestatus 1 llsoll 11 pvwatt -6604 mindestuberschussphasen 4500 wattkombiniert 6214 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:27: PID: 28048: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:26: PID: 28048: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-27 10:28:26: PID: 28048: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-27 10:28:26: PID: 28048: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: EVU 1:V/-2A 2: V/6A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: lla3 5 llv3 237.7 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: lla2 5 llv2 234.1 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 390 wattbezug -38 uberschuss 2118 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: lla1 6 llv1 236.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: pv1watt -6604 pv2watt pvwatt -6604 ladeleistung 4096 llalt 11 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28048: speicherleistung 2080 speichersoc 51 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 28280: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-01-27 10:28:25: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1900204888"]
2024-01-27 10:28:25: PID: 16451: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-27 10:28:25: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.942, 0.979, 0.997], exported=73583152.9, currents=[-2.997, 6.045, -3.588], voltages=[236.71, 234.155, 237.035], imported=10809601.6, frequency=50, power=-38.7, powers=[-641.5, 1372.9, -770.1])
2024-01-27 10:28:24: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1900204888"]
2024-01-27 10:28:23: PID: 28249: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_sunnyisland/main.sh
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.0.163"]
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=51, exported=13039500, imported=16989200, power=2080)
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: modules.devices.sma_sunny_island.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x74fc51b0>}
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: modules.devices.sma_sunny_island.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.0.163
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.0.163"]
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: legacy run server: Completed running command in 0.90s: ["modules.devices.sma_shm.device","inverter","1900242029","1"]
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=77403761.5, power=-6604)
2024-01-27 10:28:23: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Wechselrichter']
2024-01-27 10:28:22: PID: 16451: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Wechselrichter']
2024-01-27 10:28:22: PID: 16451: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","inverter","1900242029","1"]
2024-01-27 10:28:21: PID: 28048: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:20: PID: 26663: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:20: PID: 26663: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:20: PID: 26663: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-27 10:28:20: PID: 26663: pv ladung auf 11A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 11A