16A = 9,5 kW?
-
- Beiträge: 142
- Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
- Been thanked: 1 time
16A = 9,5 kW?
Wenn ich mit 3 Phasen und 16 Ampere lade, wundere ich mich, dass die Leistung konstant unter 10 kW bleibt, meist ca. 9,5. Wenn ich an öffentlichen EnBW-Säulen lade, werden meist 10,5 - 11 kW angezeigt. Auch das Auto (PSA) zeigt dort einen höheren km/h-Wert an.
Auch einphasig habe ich dieses Phänomen der rechnerisch zu geringen Leistung: je höher der Strom, desto größer der Verlust. Bei 20A werden selten 4 kW erreicht.
Die Spannung auf den 3 Phasen auf der Statusseite meiner openWB schwankt meist zwischen 234 und 241 Volt, sowohl im Leerlauf als auch unter Last. Die Zuleitung wurde vom Elektriker einst für 32A berechnet und dimensioniert, 40 m Erdkabel bei 6mm².
Sind das dennoch (und ausschließlich) Abwärmeverluste in der Zuleitung? Oder übersehe ich einen anderen Faktor?
Auch einphasig habe ich dieses Phänomen der rechnerisch zu geringen Leistung: je höher der Strom, desto größer der Verlust. Bei 20A werden selten 4 kW erreicht.
Die Spannung auf den 3 Phasen auf der Statusseite meiner openWB schwankt meist zwischen 234 und 241 Volt, sowohl im Leerlauf als auch unter Last. Die Zuleitung wurde vom Elektriker einst für 32A berechnet und dimensioniert, 40 m Erdkabel bei 6mm².
Sind das dennoch (und ausschließlich) Abwärmeverluste in der Zuleitung? Oder übersehe ich einen anderen Faktor?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Re: 16A = 9,5 kW?
In Bezug auf unsere Installation kann ich nur folgende Info beisteuern:
Renault Twingo: 9,5kw wie bei dir
Tesla: 11kw
Da sonst alle Bedingungen gleich sind habe ich es aufs Auto geschoben und den Umstand einfach akzeptiert.
VG Kai
Renault Twingo: 9,5kw wie bei dir
Tesla: 11kw
Da sonst alle Bedingungen gleich sind habe ich es aufs Auto geschoben und den Umstand einfach akzeptiert.
VG Kai
-
- Site Admin
- Beiträge: 8484
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: 16A = 9,5 kW?
openWB zeigt die Wirkleistung an. Zudem kommt von openWB eine Vorgabe. Das Auto kann darunter bleiben, muss aber nicht.
Hier wird sowohl Wirkungsgrad als auch das bleiben unter der Vorgabe zusammen spielen.
Hier wird sowohl Wirkungsgrad als auch das bleiben unter der Vorgabe zusammen spielen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 142
- Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
- Been thanked: 1 time
Re: 16A = 9,5 kW?
Danke für eure Antworten.
Ich hatte jetzt zum Test mal einen neuen Niro EV dranhängen: 11,2 kW Ladeleistung. Es hängt also (auch) vom Auto ab, ok. Und beruhigend für mich: Es liegt nicht an der langen Zuleitung, Abwärme oder Spannungsabfall.
Aber hat jemand einen Erklärungsansatz für die Tatsache, dass mein Auto an öffentlichen AC-Säulen durchaus mit 11 kW lädt (Bordcomputer/App: "64km/h"), aber an der OpenWB nur mit 9,5 (Bordcomputer/App: "56km/h")?
Ich hatte jetzt zum Test mal einen neuen Niro EV dranhängen: 11,2 kW Ladeleistung. Es hängt also (auch) vom Auto ab, ok. Und beruhigend für mich: Es liegt nicht an der langen Zuleitung, Abwärme oder Spannungsabfall.
Aber hat jemand einen Erklärungsansatz für die Tatsache, dass mein Auto an öffentlichen AC-Säulen durchaus mit 11 kW lädt (Bordcomputer/App: "64km/h"), aber an der OpenWB nur mit 9,5 (Bordcomputer/App: "56km/h")?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Re: 16A = 9,5 kW?
Vielleicht durch einen wärmeren Akku.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 142
- Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
- Been thanked: 1 time
Re: 16A = 9,5 kW?
Ich denke nicht, dass es mit der Akkutemperatur zusammenhängt. Zumindest konnte ich da im AC-Bereich noch keine Schwankungen feststellen (ich war auch schon kalt an externen AC-Säulen), und einphasig habe ich die reduzierte Leistung an der OpenWB ja auch, obwohl selbst ein kalter Akku 4,3 kW gut hinbekommen sollte.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
-
- Beiträge: 7739
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 31 times
Re: 16A = 9,5 kW?
https://www.smart-emotion.de/article/13 ... sigesLaden
88% x 11kW = 9.68kW
Der Lader ist und bleibt unterirdisch effizient. Bei noch weniger Ladeleistung wird es grenzwertig. Deshalb sind Chamäleonlader auch nur bedingt zum PV-Laden geeignet. Der Twingo gehört leider dazu.
88% x 11kW = 9.68kW
Der Lader ist und bleibt unterirdisch effizient. Bei noch weniger Ladeleistung wird es grenzwertig. Deshalb sind Chamäleonlader auch nur bedingt zum PV-Laden geeignet. Der Twingo gehört leider dazu.
-
- Beiträge: 142
- Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
- Been thanked: 1 time
Re: 16A = 9,5 kW?
Aber zum Verständnis: Die OpenWB zeigt ja an, was sie abgibt, egal, ob das im Camäleon-Charger dann zu Abwärme oder zu Gleichstrom wird - oder? D.h. die OpenWB zeigt die Leistung *vor* der Effizienz an.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
-
- Site Admin
- Beiträge: 8484
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: 16A = 9,5 kW?
openWB visualisiert die Wirkleistung. Die Blindleistung ist da schon weg.Elias Alias hat geschrieben: ↑Fr Feb 02, 2024 9:37 amAber zum Verständnis: Die OpenWB zeigt ja an, was sie abgibt, egal, ob das im Camäleon-Charger dann zu Abwärme oder zu Gleichstrom wird - oder? D.h. die OpenWB zeigt die Leistung *vor* der Effizienz an.
Wieviel der Wirkleistung dann auch wirklich im Akku landet ist wieder ein anderes Thema.
Hinweis: Privatkunden zahlen die Blindleistung nicht mit.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.