Bild einfügen geht unten unten im Tab Dateianhänge. Dann noch "Im Beitrag anzeigen" clicken wenn es direkt im Text angezeigt werden soll.Christian54 hat geschrieben: ↑Di Jan 02, 2024 10:56 am Mit dem Bild einstellen klappt nicht. Muss man das Bild irgendwo in der Cloud ablegen?
Mit einfügen geht nicht.()
SOC: VWID
-
- Beiträge: 983
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: SOC: VWID
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Nov 01, 2020 7:31 am
Re: SOC: VWID
Ich habe jetzt mal mit 14A getestet. gleicher Fehler.
Im Debug-Log wird ein Fehler angezeigt:PID 23538. Der Prozess bricht ab und die WB stoppt.
Im Debug-Log wird ein Fehler angezeigt:PID 23538. Der Prozess bricht ab und die WB stoppt.
Code: Alles auswählen
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lla3 0 llv3 233.5 llas13 llas23 soclp1 71 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lla2 0 llv2 232.3 llas12 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 753 wattbezug 509 uberschuss -509 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: lla1 0 llv1 233.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: pv1watt -244 pv2watt pvwatt -244 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:45: PID: 25037: speicherleistung 0 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:43: PID: 25223: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:42: PID: 25037: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:33: PID: 23538: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:33: PID: 23538: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:33: PID: 23538: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:32: PID: 24866: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23538
2024-01-02 12:22:26: PID: 23538: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:26: PID: 23538: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:26: PID: 23538: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: EVU 1:V/14A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lla3 13 llv3 232.1 llas13 llas23 soclp1 71 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lla2 13 llv2 230.5 llas12 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 822 wattbezug 9993 uberschuss -9993 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: lla1 13 llv1 231.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: pv1watt -237 pv2watt pvwatt -237 ladeleistung 9409 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:25: PID: 23538: speicherleistung -1 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:23: PID: 23724: BattLeistung: -1 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:22: PID: 23538: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:16: PID: 22247: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:16: PID: 22247: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:16: PID: 22247: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: EVU 1:V/14A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lla3 13 llv3 232.1 llas13 llas23 soclp1 71 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lla2 13 llv2 230.3 llas12 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 818 wattbezug 9981 uberschuss -9981 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: lla1 13 llv1 231.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: pv1watt -232 pv2watt pvwatt -232 ladeleistung 9396 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:15: PID: 22247: speicherleistung -1 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:13: PID: 22433: BattLeistung: -1 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:12: PID: 22247: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:06: PID: 20945: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:06: PID: 20945: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:22:06: PID: 20945: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: EVU 1:V/14A 2: V/14A 3: V/15A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lla3 13 llv3 232.3 llas13 llas23 soclp1 71 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lla2 13 llv2 230.6 llas12 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 899 wattbezug 10059 uberschuss -10059 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: lla1 13 llv1 231.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 750 abschaltuberschuss 400 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: pv1watt -230 pv2watt pvwatt -230 ladeleistung 9391 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:05: PID: 20945: speicherleistung -1 speichersoc 5 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:22:03: PID: 21149: BattLeistung: -1 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2024-01-02 12:22:02: PID: 20945: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:21:56: PID: 19642: Timing Umschaltung: 360 / 600 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:21:56: PID: 19642: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-02 12:21:56: PID: 19642: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-02 12:21:55: PID: 19642: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:21:55: PID: 19642: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-02 12:21:55: PID: 19642: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
openWB Version: 1.9| Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3
-
- Beiträge: 983
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: SOC: VWID
Die Regelschleife merkt, dass noch ein weiterer Prozess läuft und bricht ab - das sollte eigentlich OK sein und den Ladestatus nicht beeinflussen.
Das SOC-Modul benötigt natürlich etwas Zeit und das könnte dazu führen, dass eine Regelschleife mal länger läuft, aber das wird ja abgefangen. Wenn das nicht funktionieren würde gäbe es das Problem deutlich häufiger.
Ist bei Dir die Automatische Phasenumschaltung aktiv? Wenn ja würde ich testweise diese mal abschalten (Einstellungen - Einstellungen - Allgemein - Automatische Phasenumschaltung auf Aus).
Das SOC-Modul benötigt natürlich etwas Zeit und das könnte dazu führen, dass eine Regelschleife mal länger läuft, aber das wird ja abgefangen. Wenn das nicht funktionieren würde gäbe es das Problem deutlich häufiger.
Ist bei Dir die Automatische Phasenumschaltung aktiv? Wenn ja würde ich testweise diese mal abschalten (Einstellungen - Einstellungen - Allgemein - Automatische Phasenumschaltung auf Aus).
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Nov 01, 2020 7:31 am
Re: SOC: VWID
Ich habe die Phasenumschaltung mal ausgeschaltet. der Fehler bleibt.
Es ist aber so, das immer nach diesem "FATAL" - Error die WB auf Stopp geht.
Es ist aber so, das immer nach diesem "FATAL" - Error die WB auf Stopp geht.
openWB Version: 1.9| Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3
-
- Beiträge: 983
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: SOC: VWID
Ich vermute jetzt auch, dass der Stopp mit "FATAL Regulation loop needs xx seconds" zusammenhängt.Christian54 hat geschrieben: ↑Di Jan 02, 2024 1:18 pm Ich habe die Phasenumschaltung mal ausgeschaltet. der Fehler bleibt.
Es ist aber so, das immer nach diesem "FATAL" - Error die WB auf Stopp geht.
Leider kenne ich mich damit nicht aus.
Daher ist das etwas für jemand, der sich mit der Regelung besser auskennt.
Unter "SOC: VWID" ist die Sichtbarkeit allerdings auf VW-User beschränkt.
Ich schlage daher vor, Du machst ein neues Thema auf unter "Software 1.9".
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Nov 01, 2020 7:31 am
Re: SOC: VWID
Nochmals Vielen Dank für die Unterstützung.
Und vor allem immer in einem höflichen Ton- das hat man selten.
Den FATAL-Error finde ich unter Software 1.9 öfters. Ich suche jetzt da weiter -
Christian
Und vor allem immer in einem höflichen Ton- das hat man selten.
Den FATAL-Error finde ich unter Software 1.9 öfters. Ich suche jetzt da weiter -
Christian
openWB Version: 1.9| Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3
Re: SOC: VWID
Ich möchte hier auf den parallel-thread von evcc hinweisen: viewtopic.php?p=98878#p98878
Bin gerade sehr froh, das erste Jahr nicht verlängert zu haben...
Bin gerade sehr froh, das erste Jahr nicht verlängert zu haben...
-
- Beiträge: 983
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: SOC: VWID
Ich habe das VWID-SOC Modul auf 3 openwb bzw. raspis laufen (1.9 prod, 1.9 development, 2.0 development)zut hat geschrieben: ↑So Jan 21, 2024 6:19 pm Ich möchte hier auf den parallel-thread von evcc hinweisen: viewtopic.php?p=98878#p98878
Bin gerade sehr froh, das erste Jahr nicht verlängert zu haben...
Intervalle: 90 min (nicht laden) und 10 min (laden).
Zusätzlich läuft die VW-App auf insgesamt 4 Mobilgeräten.
Bisher habe ich von der Einschränkung nichts bemerkt.
Ohne nennenswerten PV-Ertrag wird jetzt im Winter meistens mit 11kW (sofort) geladen d.h. eher kurz (1-3 Stunden).
Wenn wieder mehr mit PV-Überschuss geladen wird - mit dann längerer Ladezeit - könnte das tatsächlich sichtbar werden.
Dann werde ich die Intervalle auf den development-Systemen verlängern.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
SOC: VWID Febr 2024
Schönes Wochenende an alle,
ich schlage mich nach einer ABO-Unterbrechung mit dem eUP und SOC herum. Das ABO wurde die Tage verlängern, nachdem es für 1 Monat abgelaufen war.
Die APP läuft und macht keine Zicken.
Ich steige nun durch diese ganzen Meldungen in diesem Beitrag nicht durch. Geht die aktuelle Nightly 1.9.304 oder doch nur 2.0 Software?
Läuft das SOC-Modul bei irgend jemandem nach VW-Umstellung, den die "VW-ID" ist ja wohl Vergangenheit, weshalb man als Kunde das "e-Remote" ABO nehmen musste...
Meine aktuellen Status-Meldungen für das Fahrzeug:
Hardware: e-go, aktuelle Nightly 1.9.304,
2024-02-04 11:10:00: PID: 7362: Lp1: SoC: 0 (LV2) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
Traceback (most recent call last):
2024-02-04 11:09:59 ERROR:soc_vwid:Lp1 charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
Traceback (most recent call last):
2024-02-04 11:09:59 ERROR:soc_vwid:Lp1 reply Exception: e='value'
2024-02-04 11:09:56: PID: 7362: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:53: PID: 6472: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:43: PID: 5208: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:33: PID: 3945: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
ich schlage mich nach einer ABO-Unterbrechung mit dem eUP und SOC herum. Das ABO wurde die Tage verlängern, nachdem es für 1 Monat abgelaufen war.
Die APP läuft und macht keine Zicken.
Ich steige nun durch diese ganzen Meldungen in diesem Beitrag nicht durch. Geht die aktuelle Nightly 1.9.304 oder doch nur 2.0 Software?
Läuft das SOC-Modul bei irgend jemandem nach VW-Umstellung, den die "VW-ID" ist ja wohl Vergangenheit, weshalb man als Kunde das "e-Remote" ABO nehmen musste...
Meine aktuellen Status-Meldungen für das Fahrzeug:
Hardware: e-go, aktuelle Nightly 1.9.304,
2024-02-04 11:10:00: PID: 7362: Lp1: SoC: 0 (LV2) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
Traceback (most recent call last):
2024-02-04 11:09:59 ERROR:soc_vwid:Lp1 charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
Traceback (most recent call last):
2024-02-04 11:09:59 ERROR:soc_vwid:Lp1 reply Exception: e='value'
2024-02-04 11:09:56: PID: 7362: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:53: PID: 6472: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:43: PID: 5208: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:33: PID: 3945: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
-
- Beiträge: 983
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: SOC: VWID Febr 2024
Bei mir funktioniert das VWId-Modul in 1.9 und 2.x allerdings mit dem VW-Account, den ich seit 3,5 Jahren nutze.StubbeA hat geschrieben: ↑So Feb 04, 2024 10:21 am Schönes Wochenende an alle,
ich schlage mich nach einer ABO-Unterbrechung mit dem eUP und SOC herum. Das ABO wurde die Tage verlängern, nachdem es für 1 Monat abgelaufen war.
Die APP läuft und macht keine Zicken.
Ich steige nun durch diese ganzen Meldungen in diesem Beitrag nicht durch. Geht die aktuelle Nightly 1.9.304 oder doch nur 2.0 Software?
Läuft das SOC-Modul bei irgend jemandem nach VW-Umstellung, den die "VW-ID" ist ja wohl Vergangenheit, weshalb man als Kunde das "e-Remote" ABO nehmen musste...
Meine aktuellen Status-Meldungen für das Fahrzeug:
Hardware: e-go, aktuelle Nightly 1.9.304,
2024-02-04 11:10:00: PID: 7362: Lp1: SoC: 0 (LV2) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
Traceback (most recent call last):
2024-02-04 11:09:59 ERROR:soc_vwid:Lp1 charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
Traceback (most recent call last):
2024-02-04 11:09:59 ERROR:soc_vwid:Lp1 reply Exception: e='value'
2024-02-04 11:09:56: PID: 7362: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:53: PID: 6472: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:43: PID: 5208: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
2024-02-04 11:09:33: PID: 3945: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_vwid/main.sh
Dein Login scheint zu funktionieren, aber es scheinen keine Daten zu kommen.
Ich kann nicht sagen, ob durch die Unterbrechung Dein Zugang anders ist.
Schau mal in der ramdisk nach soc_vwid*reply*, vielleicht steht da noch etwas mehr an Info drin.
Geht über den Browser (http://<ip_der_openWB>/ramdisk).
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour