PV Laden "hängt" bei 1.19kw@6A

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
RcTomcat
Beiträge: 12
Registriert: Mo Aug 28, 2023 6:38 am
Been thanked: 1 time

PV Laden "hängt" bei 1.19kw@6A

Beitrag von RcTomcat »

Hi,

ich habe folgendes Verhalten:
Seit dem Update auf 2.x regelt die Wallbox leider nicht mehr so granular wie früher.
Sobald der Schwellwert erreicht wurde fängt die PV-Ladung mit 1.19kw@6A an und bleibt da auch stehen. Egal ob nun zusätzlich 1.8kw eingespeist werden oder nicht. (siehe Mitte des Screenshots)
openwb.png
Meine Erwartung wäre nun gewesen, dass hier die Ladeleistung angehoben wird und mehr ins Auto geht statt ins Netz eingespeist zu werden bzw. dass die Ladung unterbrochen wird wenn länger als 60 sekunden 300W Strom bezogen wird.
Liege ich da daneben?
Vermutlich habe ich mich schlicht bei der Konfiguration vertan. :(

Setup & Konfiguration:
PV Anlage mit einem Kostal Plenticore, Varta Batteriespeicher und einem Shelly 3em pro als EVU welcher direkt hinter dem Stromzähler angebracht ist.
OpenWB 2 mit Display. KFZ ist ein Skoda Enyaq.
Abgesichert ist die Wallbox mit einem MBS 332 B32.
Installierte Version ist Release: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
Der Ladepunkt ist wie folgt konfiguriert:2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
openwb ladepunkt.png
Beim Ladepunktprofil bin ich mir unsicher was die Angaben angeht. Die WB ist auf 11kW begrenzt, jedoch mit 32A abgesichert.
Müssen hier nun 32A oder 16A eingestellt werden?
openwb ladepunkt profil.png
Lastmanagement:
openwb lastmanagement json zähler.png
'

Fahrzeugprofil
openwb fahrzeugprofil.png

Danke für eure Hilfe
Zuletzt geändert von RcTomcat am Mo Feb 05, 2024 3:05 pm, insgesamt 3-mal geändert.
RcTomcat
Beiträge: 12
Registriert: Mo Aug 28, 2023 6:38 am
Been thanked: 1 time

Re: PV Laden "hängt" bei 1.19kw@6A

Beitrag von RcTomcat »

PV-Laden
openwb pv-laden.png
zut
Beiträge: 606
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: PV Laden "hängt" bei 1.19kw@6A

Beitrag von zut »

Wie sieht denn die Struktur aus? Hat der Kostal-App noch ein KSEM? Wenn ja, was macht das Shelly?

War auffällt, aber hier nicht ursächlich ist:
Die Differenz zwischen Ein-und Ausschaltleistung beträgt weniger als 1,4kW. Damit beginnt direkt nach Ladebeginn der Abschalt-Timeout.
Antworten