PV Überschuss lädt ohne Überschuss

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
leviathan
Beiträge: 4
Registriert: Sa Feb 10, 2024 9:53 am

PV Überschuss lädt ohne Überschuss

Beitrag von leviathan »

Hallo,

ich nutze seit Herbst 2022 eine openWB custom (mit Addon platine / Display / RFID Reader) und bin vor 2 Wochen auf die SW 2 umgestiegen.
Entwicklungszweig: Master vom 02.02.24
SMA STP 8.0 WR ohne Speicher, zusätzlich den SHM 2.0.
Fahrzeuge sind ein Mazda MX30 und ein Volvo V60 Hybrid.
Preisbasiertes Laden mit Tibber funktioniert einwandfrei, heute wollte ich nun den "PV Überschuss" Modus testen.

Seit der Umstellung auf "PV laden" lädt die WB nun wie im "alten" PV + Min Modus. Obwohl nicht genug Überschuss vorhanden ist, wird mit 6A geladen.
Könnt ihr mir vielleicht mit den Einstellungen helfen?

Vielen Dank vorab!

Gruß
Frederic
Dateianhänge
WB.jpg
WB.jpg (48.08 KiB) 278 mal betrachtet
Ladeeinstellungen1.jpg
(106.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ladeeinstellungen.jpg
(117.49 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gero
Beiträge: 3534
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 72 times

Re: PV Überschuss lädt ohne Überschuss

Beitrag von Gero »

Kuck mal im Ladeprofil nach dem Parameter „minimaler Dauerstrom“
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
leviathan
Beiträge: 4
Registriert: Sa Feb 10, 2024 9:53 am

Re: PV Überschuss lädt ohne Überschuss

Beitrag von leviathan »

Hey Gero,
vielen Dank für den Tipp.

Das war es, zusätzlich war die Funktion "Ladung aktiv halten" aktiviert. Jetzt läuft es wie gewünscht!

Schönes Wochenende!

Gruß Frederic
Antworten