Backup in Nextcloud

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
schnuddel
Beiträge: 7
Registriert: Mo Feb 19, 2024 9:05 pm

Backup in Nextcloud

Beitrag von schnuddel »

Hallo zusammen,

ich bekomme das Backup in die Nextcloud nicht ans Laufen.

Als Backup-Cloud ist NextCloud gewählt.
In der Nextcloud habe ich einen Ordner "OpenWB Backup" angelegt und diesen freigegeben (Hochladen und Bearbeiten erlauben)
Unter Cloud-URL steht der Freigabelink.
Ich habe bei Benutzername und Passwort komplett leer probiert, habe meine Nextcloud Zugangsdaten probiert, habe in der Freigabe ein Passwort vergeben und nur dieses verwendet. Es kommt einfach kein Backup in der Nextcloud an.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich das Backup manuell auslöse, oder ob ich einen Tag warte, damit es automatisch erzeugt und hochgeladen wird.

Wo könnte der Fehler liegen? Hat jemand eine funktionierende Konfiguration unter Version 2024-01-03 [06bcf54f9] am Laufen?

Beste Grüße!
holgerwolf
Beiträge: 187
Registriert: Do Apr 30, 2020 11:37 am
Been thanked: 1 time

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von holgerwolf »

Bei mir gehts (2024-01-30 16:00:00) Sowohl automatisch als auch manuell.
In den Settings ist nur der Freigabelink eingetragen. Hast du den mal im Browser (private Session) getestet?

Zu meinem Glück fehlt mir nur noch das automatische Aufräumen im Ordner.
schnuddel
Beiträge: 7
Registriert: Mo Feb 19, 2024 9:05 pm

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von schnuddel »

Ich habe den Link in einer privaten Session getestet und kann in diesen Ordner hochladen.
Ich habe auch einen neuen Ordner erstellt und nochmal einen neuen Freigabelink erzeugt. Zumindest über den Button "Manuelle Cloud-Sicherung" kommt immer noch nichts an.

Im Main.log sehe ich die folgenden Einträge:

Code: Alles auswählen

2024-02-21 20:39:51,621 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Backup wird erstellt...' type: 'MessageType.INFO' target: 'MessageTarget.USER'
2024-02-21 20:39:51,622 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Commands} - Messaging: Meldung: Backup wird erstellt...
2024-02-21 20:39:51,624 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Backup erfolgreich erstellt.<br />' type: 'MessageType.SUCCESS' target: 'MessageTarget.USER'
2024-02-21 20:39:51,626 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Commands} - Messaging: Meldung: Backup erfolgreich erstellt.<br />
Das sind ja aber nur die Nachrichten, die ich auch im Browser angezeigt bekomme.
Weitere (Fehler-)Meldungen finde ich im logfile nicht.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8514
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von openWB »

holgerwolf hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:28 am

Zu meinem Glück fehlt mir nur noch das automatische Aufräumen im Ordner.
Das automatische aufräumen kann die Nextcloud direkt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
holgerwolf
Beiträge: 187
Registriert: Do Apr 30, 2020 11:37 am
Been thanked: 1 time

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von holgerwolf »

openWB hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:56 pm
holgerwolf hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:28 am

Zu meinem Glück fehlt mir nur noch das automatische Aufräumen im Ordner.
Das automatische aufräumen kann die Nextcloud direkt.
Aber nicht mit Boardmitteln, oder? Einer kleiner Tip wäre hilfreich...
schnuddel
Beiträge: 7
Registriert: Mo Feb 19, 2024 9:05 pm

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von schnuddel »

holgerwolf hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 7:45 am
openWB hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:56 pm
holgerwolf hat geschrieben: Mi Feb 21, 2024 7:28 am

Zu meinem Glück fehlt mir nur noch das automatische Aufräumen im Ordner.
Das automatische aufräumen kann die Nextcloud direkt.
Aber nicht mit Boardmitteln, oder? Einer kleiner Tip wäre hilfreich...
Dafür gibt es die App "Retention" in Nextcloud. Noch nicht selbst getestet, weil ja noch keine Backups ankommen...

Was ich bräuchte wäre ein Tipp, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann. Im logfile sehe ich ja nicht einmal einen Upload-Versuch...
schnuddel
Beiträge: 7
Registriert: Mo Feb 19, 2024 9:05 pm

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von schnuddel »

Also irgendwo ist da ein Wurm drin.
  1. Wenn ich auf "Sicherung erstellen" klicke, dauert es 18 Sekunden, bis das Backup erstellt ist und ich es herunterladen kann.
  2. Wenn ich auf "Manuelle Cloud-Sicherung" gehe, dann bekomme ich sofort beide Meldungen: "Backup wird erstellt"/"Backup erfolgreich erstellt"
  3. Wenn ich über die Fritzbox den Netzwerkverkehr mitschreibe, dann kommt da überhaupt nichts von der OpenWB in Richtung meiner Nextcloud
Hier noch zusätzlich das logfile:

Code: Alles auswählen

2024-02-23 10:47:51,216 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-23 10:47:51,218 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-23 10:47:51,220 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-23 10:47:51,223 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-02-23 10:47:51,224 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-02-23 10:47:51,226 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-23 10:47:51,228 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-23 10:47:51,239 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 10:47:51,269 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-23 10:47:51,513 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 10:47:55,540 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 10:48:00,552 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-23 10:48:00,553 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-23 10:48:00,577 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 10:48:00,580 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component4': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6ed68088>}
2024-02-23 10:48:00,581 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 10:48:00,589 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device2} - Connection to (192.168.0.133, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-02-23 10:48:00,899 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 10:48:00,900 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[1.29, 0.942, -1.465], powers=[219.0, 80.1, -310.4], voltages=[237.135, 232.849, 233.324], power_factors=[0.83, 0.445, 0.97], imported=156757.7, exported=580.6, power=-11.3, frequency=49.993)
2024-02-23 10:48:00,907 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-02-23 10:48:00,917 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-02-23 10:48:00,923 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 10:48:00,939 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-02-23 10:48:00,940 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[1.29, 0.942, -1.465], powers=[219.0, 80.1, -310.4], voltages=[237.135, 232.849, 233.324], power_factors=[0.83, 0.445, 0.97], imported=156757.7, exported=580.6, power=-11.3, frequency=49.993)
2024-02-23 10:48:01,104 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [30.71, 31.06, 33.47]A
2024-02-23 10:48:01,105 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 22011.3W
2024-02-23 10:48:01,108 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 0: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-02-23 10:48:01,117 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -11.3W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-23 10:48:01,121 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Speicher-Leistung wird nicht in der Regelung berücksichtigt, da in einer der Batterie-Komponenten eine Warnung (zB während der Kalibrierung) oder ein Fehler aufgetreten ist. Bitte die Status-Meldungen der Batterie-Komponenten prüfen.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-23 10:48:01,124 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=596028.02, exported=0))
2024-02-23 10:48:01,132 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp0
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=596028.02, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.76, 232.65, 233.27]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ed48220>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2024-02-23 10:48:01,133 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0002984714'])
2024-02-23 10:48:01,134 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[219.0, 80.1, -310.4], currents=[1.29, 0.94, -1.47], voltages=[237.13, 232.85, 233.32], power_factors=[0.83, 0.45, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=49.993, daily_exported=14.5000000000001, daily_imported=8753.59999999998, imported=156757.7, exported=580.6, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=-11.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22011.3, raw_currents_left=[30.71, 31.06, 33.47], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-23 10:48:01,135 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=10.5, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=8765.8627053094, imported_home_consumption=125988.40011392678, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-23 10:48:01,138 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=22, limit=Limit(selected='none', amount=5000, soc=50))))
2024-02-23 10:48:01,141 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='RFID-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=7, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=11, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=22, limit=Limit(selected='none', amount=20000, soc=50))))
2024-02-23 10:48:01,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=19000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-23 10:48:01,145 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=19000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=0, name='FB UT 73E', tag_id=['0002984714'], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-23 10:48:01,147 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=19000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-23 10:48:01,148 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2024-02-23 10:48:01,150 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-02-23 10:48:01,152 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-23 10:48:01,154 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ed6b658>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-02-23 10:48:01,155 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='', power=0))
2024-02-23 10:48:01,156 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-02-23 10:48:01,157 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.131', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708681671, 'time': '10:47:51', 'grid': -0.009, 'house-power': 0.011, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp0-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-02-23 10:48:01,160 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-23 10:48:01,161 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {'serials': XXX}}
2024-02-23 10:48:01,162 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.133'}}
2024-02-23 10:48:01,163 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-23 10:48:01,164 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-23 10:48:01,165 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-23 10:48:01,165 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-23 10:48:01,167 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-23 10:48:01,170 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-02-23 10:48:01,172 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-02-23 10:48:01,174 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-23 10:48:01,175 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-23 10:48:01,179 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-23 10:48:01,218 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-23 10:48:01,456 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-23 10:48:05,508 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
P.S.: Ja, der Wechselrichter ist noch nicht fertig angebunden. Da warte ich noch auf Infos vom Elektriker.
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von LenaK »

Da ist nicht der relevante Teil im Log. Erstelle bitte nochmal ein manuelles Backup und suche dann im Log auf Level Details nach dem Ausdruck "Befehl: {'command': 'createCloudBackup', 'data': {}}".
schnuddel
Beiträge: 7
Registriert: Mo Feb 19, 2024 9:05 pm

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von schnuddel »

Hallo,

ich habe auf Empfehlung des openWB Supports auf den master-Zweig gewechselt. Leider besteht das Problem auch dort.
Hier das logfile:

Code: Alles auswählen

2024-03-04 12:10:25,285 - {helpermodules.command:122} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'createCloudBackup', 'data': {}}, Connection-ID: mqttjs_d74b74a1
2024-03-04 12:10:25,286 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Backup wird erstellt...' type: 'MessageType.INFO' target: 'MessageTarget.USER'
2024-03-04 12:10:25,288 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Commands} - Messaging: Meldung: Backup wird erstellt...
2024-03-04 12:10:25,289 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Backup erfolgreich erstellt.<br />' type: 'MessageType.SUCCESS' target: 'MessageTarget.USER'
2024-03-04 12:10:25,290 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Commands} - Messaging: Meldung: Backup erfolgreich erstellt.<br />
2024-03-04 12:10:25,377 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-04 12:10:30,390 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-04 12:10:30,392 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Mehr kommt zu dem Thema leider nicht.
pa_ma
Beiträge: 10
Registriert: Di Mär 12, 2024 6:51 am

Re: Backup in Nextcloud

Beitrag von pa_ma »

Hallo Schnuddel,

bzgl. des Backups in die NextCloud: Kannst du mir sagen, wie du den shared link eingetragen hast?
Bist du der Anleitung (https://github.com/openWB/core/wiki/Nex ... einrichten) gefolgt und hast du einen Ordner erstellt und den shared link kopiert mit den entsprechenden Berechtigungen (Kann bearbeiten oder Dateiablage)?

Normalerweise muss dieser link ohne Benutzernamen und Passwort nur als Cloud-URL eingetragen werden (speichern klicken nicht vergessen). Das müsste so funktionieren.

ALternativ kann:
Freigabelink z.B.: https://kim.nl.tab.digital/s/tUbHHrEdGltSRgx
Der link kann auch folgendermaßen in den Reiter System -> Datenverwaltung -> Automatische Sicherung in einen Cloud-Dienst eingetragen werden:
Wahl: BackupCloud: NextCloud
Unterpunkt: Einstellungen für Backup-Cloud Modul "NextCloud"
Cloud-URL: https://mydomain.de z.B.: https://kim.nl.tab.digital OHNE /s/ oder /
Benutzername: dein shared token, also z.B.: tUbHHrEdGltSRgx
Passwort: kann leergelassen oder irgendetwas eingetragen werden, spielt keine Rolle

Beide Varianten wurden getestet und funktionieren.
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2024-04-03 um 10.05.02 (2).png
(708.84 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von pa_ma am Mi Apr 10, 2024 8:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten