Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von mrinas »

Noch ein weiteres Thema.

ich habe jetzt zwei Ladepunkte. Der e2008 ist auf Priorität gesetzt, ich möchte dass der zuerst geladen wird. Mein Verständs von Prio: Erst wenn der voll ist, oder trotz 3p/16A noch Strom übrig bleibt soll das zweite Fahrzeug geladen werden.

Das erste Auto läd, den zweiten LP habe ich entsperrt. Leider wird dann unmittelbar der Ladevorgang am zweiten LP gestartet, obwohl der gesamte PV Überschuss ins erste Auto geht.

Laufe aktuell noch auf der 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da] - kann gern mal wieder ein Update durchführen wenn sich hier etwas geändert hat.

Code: Alles auswählen

2024-02-24 09:41:10,986 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-24 09:41:11,082 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-24 09:41:11,083 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-02-24 09:41:11,085 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-02-24 09:41:11,090 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-02-24 09:41:11,094 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-02-24 09:41:11,095 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d63df0>}
2024-02-24 09:41:11,097 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ad48>}
2024-02-24 09:41:11,099 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5af28>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x71d5ac88>}
2024-02-24 09:41:11,100 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:11,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:11,105 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-24 09:41:11,105 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-24 09:41:11,112 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-24 09:41:11,112 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-24 09:41:11,141 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2024-02-24 09:41:11,143 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:02:24-09:41:11","timestamp":1708764071,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.79,231.82,225.68],"frequency":50.085,"imported":84191,"exported":28,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-02-24 09:41:11,144 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.79, 231.82, 225.68], frequency=50.085, imported=84191, exported=28, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-24 09:41:11,147 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-02-24 09:41:11,149 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708767671,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":578451}
2024-02-24 09:41:11,552 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-02-24 09:41:11,553 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708767671,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-02-24 09:41:11,554 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764061.2237144, power=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:11,974 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-24 09:41:11,985 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[10.34, -6.141, -4.015], powers=[2333.4, -1386.1, -918.0], voltages=[228.516, 228.17, 231.589], power_factors=[1.0, 0.999, 0.999], imported=42670637.7, exported=76207829.4, power=29.3, frequency=50)
2024-02-24 09:41:11,983 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00286966, power1: 0, power2: 0
2024-02-24 09:41:11,978 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764061.8503346, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:11,994 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-02-24 09:41:11,995 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-24 09:41:11,999 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00281341, power1: 0, power2: 0
2024-02-24 09:41:12,005 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764071.554476, power=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:12,007 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-24 09:41:12,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=327442.88119995414, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,011 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764071.9786062, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:12,018 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,026 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=-1112)
2024-02-24 09:41:12,027 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=-1112)
2024-02-24 09:41:12,031 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1948, exported=197610, dc_power=-2440)
2024-02-24 09:41:12,032 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1948, exported=197610, dc_power=-2440)
2024-02-24 09:41:12,034 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-24 09:41:12,134 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device17} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764061.964259, power=368.964, imported=127977.75925795174, exported=93345.6163638112)
2024-02-24 09:41:12,135 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device17} - time passed: 0.00282514, power1: 368.964, power2: 381.845
2024-02-24 09:41:12,135 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device17} - power did not change sign. Total energy: 1.06057
2024-02-24 09:41:12,136 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device17} - imported: 1.06057 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764072.1347563, power=381.84450000000004, imported=127978.81982682816, exported=93345.6163638112)
2024-02-24 09:41:12,137 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=127978.81982682816, exported=93345.6163638112, power=381.84450000000004, soc=2)
2024-02-24 09:41:12,251 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=-420)
2024-02-24 09:41:12,251 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=-420)
2024-02-24 09:41:12,254 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-24 09:41:12,255 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=127978.81982682816, exported=93345.6163638112, power=381.84450000000004, soc=2)
2024-02-24 09:41:12,317 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-24 09:41:12,318 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,318 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-24 09:41:12,318 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,319 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-02-24 09:41:12,319 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,321 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-02-24 09:41:12,321 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,323 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-24 09:41:12,325 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=327442.88119995414, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,325 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,331 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,334 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2329.84, exported=232243.2, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,345 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.79, 231.82, 225.68], frequency=50.085, imported=84191, exported=28, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-24 09:41:12,349 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2329.84, exported=232243.2, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,515 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-24 09:41:12,515 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[10.34, -6.141, -4.015], powers=[2333.4, -1386.1, -918.0], voltages=[228.516, 228.17, 231.589], power_factors=[1.0, 0.999, 0.999], imported=42670637.7, exported=76207829.4, power=29.3, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,572 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 127978.82, vorherige Payload: 127977.76
2024-02-24 09:41:12,573 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 381.84, vorherige Payload: 368.96
2024-02-24 09:41:12,698 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 381.84W
2024-02-24 09:41:12,698 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: 281.84
2024-02-24 09:41:12,699 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 281.84W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-24 09:41:12,706 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-24 09:41:12,709 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-24 09:41:12,711 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [37.21, 41.21, 38.95]A
2024-02-24 09:41:12,712 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 26828.28W
2024-02-24 09:41:12,713 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-24 09:41:12,714 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-24 09:41:12,716 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-24 09:41:12,720 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 12.55
2024-02-24 09:41:12,722 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-24 09:41:12,723 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-24 09:41:12,725 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-24 09:41:12,728 - {control.ev:341} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-02-24 09:41:12,730 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-02-24 09:41:12,737 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764062.4996028, power=593.89, imported=1706275.1414176153, exported=23.99189880603552)
2024-02-24 09:41:12,738 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284379, power1: 593.89, power2: 557.72
2024-02-24 09:41:12,740 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.63747
2024-02-24 09:41:12,741 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.63747 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764072.7372427, power=557.7200000000003, imported=1706276.7788854612, exported=23.99189880603552)
2024-02-24 09:41:12,743 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(soc=2, daily_exported=368.0, daily_imported=869.0, imported=127978.82, exported=93345.62, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=381.84))
2024-02-24 09:41:12,745 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=2, daily_exported=368.0, daily_imported=869.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=127978.82, exported=93345.62, power=381.84), set=Set(charging_power_left=281.84, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-24 09:41:12,746 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2208.0, daily_exported=0.0, power=2857.58, imported=9534121.66, exported=28))
2024-02-24 09:41:12,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=9448423.83, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.03), currents=[12.55, 0.07, -0.06], daily_imported=1442.0, daily_exported=0.0, evse_current=13, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9449930.66, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2857.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.91, 230.91, 232.12]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=13.96, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0198, imported_at_mode_switch=9448423.83, imported_at_plugtime=9447407.23, imported_since_mode_switch=1499.019999999553, imported_since_plugged=2515.6199999991804, range_charged=7.495099999997764, time_charged='0:48', timestamp_start_charging=1708761172.591626, ev=15, prio=True, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708709001.917915, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6abb0790>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-02-24 09:41:12,750 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=84191, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=64.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=766.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=28, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=84191, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.79, 231.82, 225.68]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=84191, imported_at_plugtime=83425, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=766, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1708457072.349065, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ab89a60>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-02-24 09:41:12,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-24 09:41:12,754 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2333.4, -1386.1, -918.0], currents=[10.34, -6.14, -4.01], voltages=[228.52, 228.17, 231.59], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=50.0, daily_imported=3296.0, imported=42670637.7, exported=76207829.4, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=29.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26828.28, raw_currents_left=[37.21, 41.21, 38.95], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-24 09:41:12,756 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-24 09:41:12,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-24 09:41:12,758 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=557.7200000000003, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3984.0, imported_home_consumption=1706276.7788854612, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-24 09:41:12,760 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-02-24 09:41:12,764 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=82), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-02-24 09:41:12,767 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-02-24 09:41:12,769 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,770 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=64.0, soc_timestamp=1708762556.822261, force_soc_update=False, range=297.55, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,772 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=73.03, soc_timestamp=1708764035.931621, force_soc_update=False, range=172, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,775 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,780 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-24 09:41:12,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-02-24 09:41:12,788 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-24 09:41:12,789 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=100, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-24 09:41:12,791 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-24 09:41:12,792 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-24 09:41:12,794 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ab7f868>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-24 09:41:12,794 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1037.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6385764, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1025))
2024-02-24 09:41:12,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=538.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44815953, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-413))
2024-02-24 09:41:12,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2070.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=232243.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2329.84))
2024-02-24 09:41:12,798 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3645.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=51433960.2, power=-3767.84))
2024-02-24 09:41:12,799 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708764062, 'time': '09:41:02', 'grid': -0.006, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.594, 'charging-all': 2.833, 'pv-all': 3.802, 'cp26-power': 2.833, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 64.0, 'ev15-soc': 73.03, 'bat-all-power': 0.369, 'bat-all-soc': 2}, 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'datastore_version': 37, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-02-24 09:41:12,799 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-02-24 09:41:12,799 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-02-24 09:41:12,800 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-02-24 09:41:12,800 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-24 09:41:12,800 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-02-24 09:41:12,801 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-24 09:41:12,801 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2024-02-24 09:41:12,802 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-24 09:41:12,802 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2024-02-24 09:41:12,802 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-24 09:41:12,803 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206'}}
2024-02-24 09:41:12,803 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2024-02-24 09:41:12,803 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {}}
2024-02-24 09:41:12,804 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-24 09:41:12,804 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-24 09:41:12,804 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 26: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-02-24 09:41:12,805 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-24 09:41:12,805 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -252.53999999999996W
2024-02-24 09:41:12,806 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 12.55A, Überschuss: 252.53999999999996W, benötigte neue Leistung: 3220W
2024-02-24 09:41:12,807 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -252.53999999999996W
2024-02-24 09:41:12,809 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -252.53999999999996W
2024-02-24 09:41:12,811 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP26 Switch-Off-Threshold prüfen: -252.53999999999996W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-02-24 09:41:12,812 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-24 09:41:12,818 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-02-24 09:41:12,820 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [31.21, 41.21, 38.95]A verbleibende Ströme, 25448.28W verbleibende Leistung
2024-02-24 09:41:12,821 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-02-24 09:41:12,822 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-02-24 09:41:12,824 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-24 09:41:12,831 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-02-24 09:41:12,837 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,838 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,839 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,841 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,842 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 40s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-02-24 09:41:12,843 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-02-24 09:41:12,846 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-02-24 09:41:12,847 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-02-24 09:41:12,849 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1580.1199999999988W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2024-02-24 09:41:12,858 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 13.320086956521733A.
2024-02-24 09:41:12,864 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [23.889913043478266, 41.21, 38.95]A verbleibende Ströme, -103.49999999999977W verbleibender Überschuss
2024-02-24 09:41:12,864 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 13.320086956521733A
2024-02-24 09:41:12,865 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-02-24 09:41:12,866 - {control.algorithm.filter_chargepoints:45} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-02-24 09:41:12,866 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-24 09:41:12,871 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 13.32 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-24 09:41:12,880 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2024-02-24 09:41:12,883 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,886 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,897 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-24 09:41:12,913 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-02-24 09:41:12,916 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-02-24 09:41:12,924 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 1400W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-24 09:41:13,173 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-02-24 09:41:13,182 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/imported_at_plan_start, Payload 84191, vorherige Payload: None
2024-02-24 09:41:13,189 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-02-24 09:41:13,196 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/required_current, Payload 32, vorherige Payload: 0
2024-02-24 09:41:13,201 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-02-24 09:41:13,203 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-02-24 09:41:13,250 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 1708764072.842054, vorherige Payload: None
2024-02-24 09:41:15,265 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-24 09:41:20,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-24 09:41:20,285 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-24 09:41:20,288 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Nasdero »

Bei mir geht die Freischaltung mit RFID nicht mehr an der Pro ( fyi ich habe noch eure Testversion auf der Pro wegen den abstecken des FZ durch die Software).

Des weiteren hat der Reader auch heute überhaupt nicht mehr reagiert, ich habe dann den USB-Stecker des Readers entfernt und wieder rein gesteckt, dann hat er nach vorhalten des TAG 1xlange und 1xkurz gepiept, nach neustart der Pro über das WEB-Interface hat er dann wieder funktioniert.

Aber das Profil wird mit keinen der beiden TAGs umgstellt und auch nicht in "Erkannte ID-Tags" angezeigt wenn die "Einstellungen - Optionale Hardware" offen ist.

Das alles hat schon einwandfrei funktioniert und es wurde an den Einstsellungen auch nichts verändert.

Die Peaks habe ich auch weiterhin in der Tagesauswertung, gestern mal überhaupt keine, vorgestern 1x, heute schon 2x.

EDIT:
2024-02-24 11:52:20,366 - {control.ev:872} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0011746111 wird EV 2 zugeordnet.
Habe es später noch einmal probiert, scheint nun funktoniert zu haben, oder? Wenigstens die Übertragung des RFID.
Dateianhänge

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

AnDaL
Beiträge: 206
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von AnDaL »

Ok, heute hat‘s wieder geklappt.
AnDaL hat geschrieben: Fr Feb 23, 2024 10:00 pm Hat sich im "Manuellen SOC" Modul etwas geändert, so dass dieser nicht mehr automatisch ausgelesen wird? Nach dem Update auf die aktuelle Version wurde kein SoC gezogen. Hab's dann mal manuell eingegeben.

Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: KONA SX2E 65,4 kWh

"alt" Kona (MJ21) 39,2 kWh
ChrLa
Beiträge: 1
Registriert: Mi Jun 08, 2022 5:25 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von ChrLa »

Hallo,
1. das mit den Lastspitzen verstehe ich noch nicht, ich habe seit gestern jetzt immer diese Spitzen. Auf der Auswertung sind diese nicht zu sehen, aber es stört doch sehr auf der normalen Übersicht.
Screenshot 2024-02-25 095435.png
(72.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
2. Einstellung Struktur: Ich habe eine Sonnenbatterie Eco 8 und zwei openWb (Standard + / Custom) ist diese so richtig, siehe Bild oder muss da was geändert werden? Wenn ich ein Auto lade, wird 0 W Hausverbrauch angezeigt.
Screenshot 2024-02-25 100716.png
(46.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich danke vorab für die Antworten
Gero
Beiträge: 3418
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Gero »

Die Auswertungen sind im Gegensatz zur Grafik auf der Homepage im 5min-Raster gemittelt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Thomas aus W »

ChrLa hat geschrieben: So Feb 25, 2024 9:08 am 2. Einstellung Struktur: Ich habe eine Sonnenbatterie Eco 8 und zwei openWb (Standard + / Custom) ist diese so richtig, siehe Bild oder muss da was geändert werden? Wenn ich ein Auto lade, wird 0 W Hausverbrauch angezeigt.

Screenshot 2024-02-25 100716.png
Wenn Du tatsächlich auf dem aktuellen Master-Branch bist ist die Struktur falsch. Der Akku muss "in" den WR verschoben werden.

bye
TW
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von LutzB »

Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 25, 2024 10:07 am
ChrLa hat geschrieben: So Feb 25, 2024 9:08 am 2. Einstellung Struktur: Ich habe eine Sonnenbatterie Eco 8 und zwei openWb (Standard + / Custom) ist diese so richtig, siehe Bild oder muss da was geändert werden? Wenn ich ein Auto lade, wird 0 W Hausverbrauch angezeigt.

Screenshot 2024-02-25 100716.png
Wenn Du tatsächlich auf dem aktuellen Master-Branch bist ist die Struktur falsch. Der Akku muss "in" den WR verschoben werden.

bye
TW
Die SonnenBatterie ist ein AC Speicher, daher ist die Anordnung so korrekt. Der Fehler muss woanders liegen.
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4 - Zielladen mit dynamischem Strompreis

Beitrag von Thomas aus W »

Ich finde das Zielladen mit dynamischem Strompreis großartig.

Genau so großartig finde ich, dass das Zielladen nicht nach dem eingestellten Termin einfach ab schaltet, sondern mit minimaler Ladeleistung weiter lädt, damit das Auto ggf weiter vorklimatisieren kann.

Dazu 2 Verbesserungsvorschläge:
  • Ich möchte mein Auto nicht immer (mit Strom aus der WB) vorklimatisieren. Daher wäre ein Schalter im Ladeprofil, ob Strom für die Vorklimatisierung bereit gestellt werden soll, angebracht.
    Die Einstellung wäre auch in der allgemeinen Konfiguration für's Zielladen sinnvoll, wobei dann die Konfiguration im Ladeprofil Vorrang haben sollte. Im Ladeprofil hätte man also 3 Optionen: "Standard" / "An" / "Aus".
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass vom eingestellten Maximalpreis fürs Sofortladen abhängig zu machen.
  • Beim Zielladen mit dynamischem Strompreis ist es sehr wahrscheinlich, dass unmittelbar vor dem Termin nicht geladen wird, weil der Strompreis da höher ist. Die Bereitstellung von "Klimatisierungsstrom" setzt aktuell aber erst mit dem Zielzeitpunkt ein.
    Zusätzliche-Ladezeit-Bildschirmfoto_2024-02-25_11-18-50.png
    Zusätzliche-Ladezeit-Bildschirmfoto_2024-02-25_11-18-50.png (26.21 KiB) 1997 mal betrachtet
    Eine ggf. programmierte Vorklimatisierung läuft dann aus dem Akku des Autos.
    Ich fände es sinnvoll, wenn das preisunabhängige Freischalten des "Klimatisierungs-Stroms" schon vor dem Termin stattfinden würde, idealer Weise mit einer wählbaren Vorlaufzeit. Die würde ich gern im Fahrzeugprofil und/oder den allgemeinen Ladeeinstellungen für's Zielladen konfigurieren. Im ersten Wurf würde ich die 20 Minuten ansetzten, die Zielladen aktuell an den Termin anhängt.


bye
TW
Gero
Beiträge: 3418
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von Gero »

Es gab hier https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=103121#p103121 mal den Wunsch,
Den Reststrom des Speichers morgens ins Auto zu laden. Da könnte die Lösung auch Zeitladen sein, allerdings müsste man die Phasigkeit vorwählen können, damit es bei kleinen Wechselrichterleistungen nicht doch zum Netzbezug kommt. Eine Phase müsste ja auch so zum Vorklimatisieren reichen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 31 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4 - Zielladen mit dynamischem Strompreis

Beitrag von aiole »

Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 25, 2024 10:54 am
Ich fände es sinnvoll, wenn das preisunabhängige Freischalten des "Klimatisierungs-Stroms" schon vor dem Termin stattfinden würde, idealer Weise mit einer wählbaren Vorlaufzeit. Die würde ich gern im Fahrzeugprofil und/oder den allgemeinen Ladeeinstellungen für's Zielladen konfigurieren. Im ersten Wurf würde ich die 20 Minuten ansetzten, die Zielladen aktuell an den Termin anhängt.

bye
TW
Fände ich nicht so toll, da ich die Flexibilität des unabhängigen Zubuchens von „Zeitladen“ in jeder Form sehr schätze. Im Sommer wird Zeitladen einfach per GUI-Schalter deaktiviert, weil keine Vorklima nötig ist.
Gesperrt