Umstieg SW2 // Kostal Piko20 // Ladenpunkt Fehler

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
sebo
Beiträge: 5
Registriert: So Jun 20, 2021 9:03 am

Umstieg SW2 // Kostal Piko20 // Ladenpunkt Fehler

Beitrag von sebo »

Hallo,
ich wollte heute meine OpenWB Series 2 auf die SW2 umstellen.
Die Box war die letzten zwei Jahre im Einsatz und es hat bis ich umgestellt habe alles funktioniert.

Also bin ich nach der Schritt für Schritt Anleitung vorgegangen und habe die gekaufte SD-Karte von OpenWB getauscht, Module konfiguriert etc.
Im Grund werden in der Übersicht, alle Werte bei PV/Netz/Haus etc. sinnvoll angezeigt.

Sobald ich das Fahrzeug anstecke, lädt die OpenWB mit ca. 3 kW. Es wird jedoch nichts im Bereich Ladepunkt angezeigt und die Ladeleistung wird zum Hausverbrauch dazu addiert.
Zudem wird im unteren Bereich, bei der Externen OpenWB ein Fehler angezeigt.
1.png
1.png (45 KiB) 184 mal betrachtet
Somit ist wohl etwas bei der Modulkonfiguration schief gegangen!

Ich vermute, dass es an dem Kostal Piko 20 WR liegt. Vor ca. 2 Jahren hatte ich bei der Erstkonfiguration schonmal Probleme.

Bei der Einrichtung des Moduls, habe ich heute bereits bei verfügbaren Geräte Kostal Piko u. Kostal Piko (alte Generation) ausprobiert, leider ohne Erfolg.

So sieht aktuell die Struktur aus und wie ich die einzelnen Module eingerichtet habe.
Struktur.png
(28.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Ladepunkt.png
(41.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kostal Piko.png
(55.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kostal KSEM.png
(93.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hat jemand eine Idee?

Gruss
Sebo
openWB
Site Admin
Beiträge: 8597
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 43 times

Re: Umstieg SW2 // Kostal Piko20 // Ladenpunkt Fehler

Beitrag von openWB »

Wenn es eine series2 ist, nehm statt externe openWB mal interne als Ladepunkt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
LutzB
Beiträge: 3800
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Umstieg SW2 // Kostal Piko20 // Ladenpunkt Fehler

Beitrag von LutzB »

Falls es doch eine externe mit software2 ist, dort bitte auch einen Ladepunkt konfigurieren.
sebo
Beiträge: 5
Registriert: So Jun 20, 2021 9:03 am

Re: Umstieg SW2 // Kostal Piko20 // Ladenpunkt Fehler

Beitrag von sebo »

So Auto ist zurück.
Sieht gut aus! Auf Interne um konfiguriert. Teste morgen mal noch mit Überschuss laden etc.

Danke! Vielen Dank.
Warum habe ich nicht schon vier Stunden früher einen "Hilferuf" losgelassen und musste es unbedingt selber probieren... :lol:
Hätte mir viel Zeit gespart.
Antworten