Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
hopper
Beiträge: 70
Registriert: Sa Apr 01, 2023 9:31 am
Wohnort: Bei Wolfenbüttel

Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von hopper »

Hallo zusammen,

ich habe das Problem das ich mit einer Testinstanz der Software openwb2 in der aktuellen beta3 eine vorhanden "echte" openwb 1.9 anscheinend nicht steuern kann da in der Übersicht des Ladepunktes der Fehler <class 'ValueError'> ('Invalid host.', angezeigt wird).

Die steuernde Testinstanz hat die IP 192.16.13.37 und die zu steuernde hat die IP 192.168.13.14

Die zu steuernde Hardware-WB ist als NurLadePunkt ohne weiteren Ladepunkte konfiguriert.

main.log:

Code: Alles auswählen

2024-03-13 08:15:00,283 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-13 08:15:00,305 - {modules.devices.sungrow.device:58} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf17d43a0>, 'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf17d4568>, 'component2': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf17d4730>}
2024-03-13 08:15:00,306 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:00,306 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Sungrow Zähler', 'Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Speicher']
2024-03-13 08:15:00,306 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:00,307 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:26} - {DEBUG:set values cp8} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2024-03-13 08:15:00,369 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314090.3681278, power=-2550, imported=0.0, exported=677098.1963691234)
2024-03-13 08:15:00,370 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277828, power1: -2550, power2: -2553
2024-03-13 08:15:00,370 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.08878
2024-03-13 08:15:00,370 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.08878 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314100.3699367, power=-2553, imported=0.0, exported=677105.2851511684)
2024-03-13 08:15:00,371 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2553, exported=677105.2851511684, dc_power=None)
2024-03-13 08:15:00,411 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314090.6093986, power=1, imported=133304.72167117978, exported=37054.830876350024)
2024-03-13 08:15:00,411 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00272268, power1: 1, power2: -4
2024-03-13 08:15:00,411 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -0.00408403, exported energy: -0.0043563
2024-03-13 08:15:00,411 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0.000272268 Wh, exported: 0.0043563 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314100.4110641, power=-4, imported=133304.72194344827, exported=37054.83523264582)
2024-03-13 08:15:00,412 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.1, 228.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=133304.72194344827, exported=37054.83523264582, power=-4, frequency=49.9)
2024-03-13 08:15:00,450 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314090.6906602, power=2223, imported=258955.67470571955, exported=104997.52535531466)
2024-03-13 08:15:00,450 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00271108, power1: 2223, power2: 2220
2024-03-13 08:15:00,451 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 6.02267
2024-03-13 08:15:00,451 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 6.02267 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314100.4505496, power=2220, imported=258961.6973707814, exported=104997.52535531466)
2024-03-13 08:15:00,451 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=258961.6973707814, exported=104997.52535531466, power=2220, soc=13)
2024-03-13 08:15:00,466 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2024-03-13 08:15:00,467 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2553, exported=677105.2851511684, dc_power=None)
2024-03-13 08:15:00,468 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2553, exported=677105.2851511684, dc_power=None)
2024-03-13 08:15:00,470 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2024-03-13 08:15:00,471 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=258961.6973707814, exported=104997.52535531466, power=2220, soc=13)
2024-03-13 08:15:00,473 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:00,475 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:00,496 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2024-03-13 08:15:00,497 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.1, 228.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=133304.72194344827, exported=37054.83523264582, power=-4, frequency=49.9)
2024-03-13 08:15:00,524 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 258961.7, vorherige Payload: 258955.67
2024-03-13 08:15:00,525 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 2220, vorherige Payload: 2223
2024-03-13 08:15:00,571 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-13 08:15:00,572 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-03-13 08:15:00,573 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24004W
2024-03-13 08:15:00,574 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-13 08:15:00,576 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 9: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-13 08:15:00,577 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314090.9076564, power=328, imported=286680.98390816874, exported=0)
2024-03-13 08:15:00,578 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00268616, power1: 328, power2: 329
2024-03-13 08:15:00,578 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.882404
2024-03-13 08:15:00,579 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.882404 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314100.5778325, power=329, imported=286681.8663117314, exported=0)
2024-03-13 08:15:00,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=13, daily_exported=2665.0, daily_imported=0.0, imported=258961.7, exported=104997.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2220))
2024-03-13 08:15:00,579 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=13, daily_exported=2665.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=258961.7, exported=104997.53, power=2220), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-03-13 08:15:00,580 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=0, exported=0))
2024-03-13 08:15:00,580 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xf0d9fbe0>), config=Config(configuration={}, ev=1, name='Test', type='mqtt', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=8))
2024-03-13 08:15:00,581 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp9
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'ValueError'> ('Invalid host.',)", fault_state=2, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xf17bafe8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.13.14', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=9))
2024-03-13 08:15:00,582 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={'6': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), time=['05:30', '15:45'], name='Wochentag'), '7': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, True, False, False]), time=['05:30', '12:15'], name='Freita'), '8': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['09:30', '18:00'], name='Wochenende')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0981604100', '0981605636', '11051966', '1386636780', '1388059100', '1389043564', '30031967'])
2024-03-13 08:15:00,583 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={'3': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2024-02-20', '2024-02-21'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), time=['05:25', '15:45'], name='Wochentag'), '4': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2024-02-20', '2024-02-21'], weekly=[False, False, False, False, True, False, False]), time=['05:25', '12:15'], name='Freitag'), '5': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2024-02-20', '2024-02-21'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['09:30', '18:00'], name='Wochenende')}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Heinies', rfid_enabling=True, valid_tags=['0981604100', '0981605636', '11051966', '1386636780', '1388059100', '1389043564', '30031967'])
2024-03-13 08:15:00,584 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.1, 228.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.9, daily_exported=6.0, daily_imported=2.0, imported=133304.72194344827, exported=37054.83523264582, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24004, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-13 08:15:00,584 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=329, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=286681.8663117314, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-13 08:15:00,585 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-03-13 08:15:00,585 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Enyaq', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['04:30', '05:25'], name='Wochentags', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=5, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, name='Mo-Fr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=80), time='05:25'), '3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), current=12, name='Sa-So', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=80), time='08:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-03-13 08:15:00,586 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=63, soc_timestamp=1710313294.157759, force_soc_update=False, range=264, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-13 08:15:00,586 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=0, name='Enyaq', tag_id=['0981604100', '0981605636', '11051966', '1386636780', '1388059100', '1389043564', '30031967'], get=Get(soc=63, soc_timestamp=1710310086.043089, force_soc_update=False, range=264, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-13 08:15:00,586 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-13 08:15:00,586 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=700, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=120, switch_off_soc=85, switch_off_threshold=250, switch_on_delay=120, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00015, cp=0, grid=0.00032, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-13 08:15:00,587 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-03-13 08:15:00,587 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-13 08:15:00,587 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0xf0d9beb0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-13 08:15:00,587 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=677105.285, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2553))
2024-03-13 08:15:00,588 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=677105.285, power=-2553))
2024-03-13 08:15:00,588 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.13.37', 'current_commit': '2024-03-12 16:22:14 +0100 [0c0ae6146]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-12 16:22:14 +0100 [0c0ae6146]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Beta.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710314091, 'time': '08:14:51', 'grid': 0.001, 'house-power': 0.328, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.55, 'cp8-power': 0.0, 'ev0-soc': 63, 'ev1-soc': 63, 'bat-all-power': 2.223, 'bat-all-soc': 13}, 'module_update_completed': True}
2024-03-13 08:15:00,588 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.254', 'port': 9502, 'modbus_id': 1}}
2024-03-13 08:15:00,589 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}}
2024-03-13 08:15:00,589 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-03-13 08:15:00,589 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-03-13 08:15:00,589 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-13 08:15:00,589 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-13 08:15:00,590 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-13 08:15:00,591 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-13 08:15:00,591 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-03-13 08:15:00,592 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -96W
2024-03-13 08:15:00,592 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -96W
2024-03-13 08:15:00,592 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-13 08:15:00,592 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-13 08:15:00,594 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:00,597 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:00,597 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:22} - {DEBUG:set current cp8} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2024-03-13 08:15:00,654 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-13 08:15:05,794 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-13 08:15:10,808 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-13 08:15:10,810 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-13 08:15:10,811 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-13 08:15:10,855 - {modules.devices.sungrow.device:58} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf17d43a0>, 'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf17d4568>, 'component2': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf17d4730>}
2024-03-13 08:15:10,856 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Sungrow Zähler', 'Sungrow Wechselrichter', 'Sungrow Speicher']
2024-03-13 08:15:10,861 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:10,862 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:26} - {DEBUG:set values cp8} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2024-03-13 08:15:10,863 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:10,905 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314100.3699367, power=-2553, imported=0.0, exported=677105.2851511684)
2024-03-13 08:15:10,906 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00292662, power1: -2553, power2: -2543
2024-03-13 08:15:10,906 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.45702
2024-03-13 08:15:10,907 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.45702 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314110.9057517, power=-2543, imported=0.0, exported=677112.7421668965)
2024-03-13 08:15:10,910 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2543, exported=677112.7421668965, dc_power=None)
2024-03-13 08:15:10,953 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314100.4110641, power=-4, imported=133304.72194344827, exported=37054.83523264582)
2024-03-13 08:15:10,953 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00292839, power1: -4, power2: -3
2024-03-13 08:15:10,954 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0102494
2024-03-13 08:15:10,954 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0102494 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314110.9532728, power=-3, imported=133304.72194344827, exported=37054.845482015364)
2024-03-13 08:15:10,955 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.1, 228.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=133304.72194344827, exported=37054.845482015364, power=-3, frequency=49.9)
2024-03-13 08:15:10,996 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314100.4505496, power=2220, imported=258961.6973707814, exported=104997.52535531466)
2024-03-13 08:15:10,997 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00292942, power1: 2220, power2: 2210
2024-03-13 08:15:10,997 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 6.48866
2024-03-13 08:15:10,997 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 6.48866 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314110.9964526, power=2210, imported=258968.18603052385, exported=104997.52535531466)
2024-03-13 08:15:10,998 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=258968.18603052385, exported=104997.52535531466, power=2210, soc=13)
2024-03-13 08:15:11,003 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2024-03-13 08:15:11,003 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2024-03-13 08:15:11,005 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=258968.18603052385, exported=104997.52535531466, power=2210, soc=13)
2024-03-13 08:15:11,004 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2543, exported=677112.7421668965, dc_power=None)
2024-03-13 08:15:11,007 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:11,011 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:11,013 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2543, exported=677112.7421668965, dc_power=None)
2024-03-13 08:15:11,072 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2024-03-13 08:15:11,073 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.1, 228.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=133304.72194344827, exported=37054.845482015364, power=-3, frequency=49.9)
2024-03-13 08:15:11,127 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 258968.19, vorherige Payload: 258961.7
2024-03-13 08:15:11,128 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 2210, vorherige Payload: 2220
2024-03-13 08:15:11,172 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-13 08:15:11,173 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-03-13 08:15:11,174 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24003W
2024-03-13 08:15:11,175 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-13 08:15:11,180 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 9: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-13 08:15:11,190 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710314100.5778325, power=329, imported=286681.8663117314, exported=0)
2024-03-13 08:15:11,193 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00294808, power1: 329, power2: 330
2024-03-13 08:15:11,193 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.971392
2024-03-13 08:15:11,194 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.971392 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710314111.1909215, power=330, imported=286682.8377041907, exported=0)
2024-03-13 08:15:11,195 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=13, daily_exported=2665.0, daily_imported=0.0, imported=258968.19, exported=104997.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2210))
2024-03-13 08:15:11,196 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=13, daily_exported=2665.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=258968.19, exported=104997.53, power=2210), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-03-13 08:15:11,198 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=830961.98, exported=0))
2024-03-13 08:15:11,198 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xf179a4d8>), config=Config(configuration={}, ev=1, name='Test', type='mqtt', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=8))
2024-03-13 08:15:11,199 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp9
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'ValueError'> ('Invalid host.',)", fault_state=2, imported=830961.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[228.95, 229.02, 228.83]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xf0dd0310>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.13.14', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=9))
2024-03-13 08:15:11,199 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={'6': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), time=['05:30', '15:45'], name='Wochentag'), '7': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, True, False, False]), time=['05:30', '12:15'], name='Freita'), '8': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['09:30', '18:00'], name='Wochenende')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0981604100', '0981605636', '11051966', '1386636780', '1388059100', '1389043564', '30031967'])
2024-03-13 08:15:11,201 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={'3': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2024-02-20', '2024-02-21'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), time=['05:25', '15:45'], name='Wochentag'), '4': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2024-02-20', '2024-02-21'], weekly=[False, False, False, False, True, False, False]), time=['05:25', '12:15'], name='Freitag'), '5': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2024-02-20', '2024-02-21'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['09:30', '18:00'], name='Wochenende')}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Heinies', rfid_enabling=True, valid_tags=['0981604100', '0981605636', '11051966', '1386636780', '1388059100', '1389043564', '30031967'])
2024-03-13 08:15:11,201 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[229.3, 230.1, 228.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.9, daily_exported=6.0, daily_imported=2.0, imported=133304.72194344827, exported=37054.845482015364, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24003, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-13 08:15:11,202 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=330, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=286682.8377041907, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-13 08:15:11,203 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-03-13 08:15:11,203 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Enyaq', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['04:30', '05:25'], name='Wochentags', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=5, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), current=12, name='Mo-Fr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=80), time='05:25'), '3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), current=12, name='Sa-So', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=85, soc_scheduled=80), time='08:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-03-13 08:15:11,204 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=63, soc_timestamp=1710313294.157759, force_soc_update=False, range=264, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-13 08:15:11,205 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=0, name='Enyaq', tag_id=['0981604100', '0981605636', '11051966', '1386636780', '1388059100', '1389043564', '30031967'], get=Get(soc=63, soc_timestamp=1710310086.043089, force_soc_update=False, range=264, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-13 08:15:11,206 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-13 08:15:11,206 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=700, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=120, switch_off_soc=85, switch_off_threshold=250, switch_on_delay=120, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00015, cp=0, grid=0.00032, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-13 08:15:11,208 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-03-13 08:15:11,209 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-13 08:15:11,211 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0xf0dd03d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-13 08:15:11,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=677112.742, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2543))
2024-03-13 08:15:11,212 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=677112.742, power=-2543))
2024-03-13 08:15:11,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.13.37', 'current_commit': '2024-03-12 16:22:14 +0100 [0c0ae6146]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-12 16:22:14 +0100 [0c0ae6146]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Beta.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710314100, 'time': '08:15:00', 'grid': -0.004, 'house-power': 0.329, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.553, 'cp8-power': 0.0, 'ev0-soc': 63, 'ev1-soc': 63, 'bat-all-power': 2.22, 'bat-all-soc': 13}, 'module_update_completed': True}
2024-03-13 08:15:11,214 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.254', 'port': 9502, 'modbus_id': 1}}
2024-03-13 08:15:11,216 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}}
2024-03-13 08:15:11,218 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-03-13 08:15:11,219 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-03-13 08:15:11,220 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-13 08:15:11,221 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-13 08:15:11,223 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-13 08:15:11,225 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-13 08:15:11,226 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-03-13 08:15:11,227 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -97W
2024-03-13 08:15:11,228 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -97W
2024-03-13 08:15:11,228 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-13 08:15:11,229 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-13 08:15:11,235 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:11,235 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:22} - {DEBUG:set current cp8} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2024-03-13 08:15:11,236 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-13 08:15:11,302 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-13 08:15:15,433 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Dateianhänge
Screenshot 13.03.2024 um 08.25.41 AM.png
Screenshot 13.03.2024 um 08.25.41 AM.png (40.59 KiB) 461 mal betrachtet
Mfg
Rainer
Gero
Beiträge: 3535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 73 times

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von Gero »

Ich kenne den Fehler, hatte ihn auch schon mal gemeldet, er ist aber bis zu meinem Umstieg auf die 2.0 nie gefixt worden.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
LenaK
Beiträge: 1324
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 18 times

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von LenaK »

Aktuellen Master auf der 1.9 installiert?
hopper
Beiträge: 70
Registriert: Sa Apr 01, 2023 9:31 am
Wohnort: Bei Wolfenbüttel

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von hopper »

LenaK hat geschrieben: Mi Mär 13, 2024 12:01 pm Aktuellen Master auf der 1.9 installiert?
Nein. Ich hatte auf Dein Anraten die openWB Version 1.9.304.0 (2023-10-10 11:17:43 +0200 [47821909] ) installiert da mit der damals aktuellen Master das Auslesen des Sungrow-Wechselrichters (SH8.0RT-V112) nicht mehr funktioniert hatte. Und davon möchte ich in der 1.9er auch nicht ab da die o.g Version sauber in meinem Verbund arbeitet.
Mfg
Rainer
LenaK
Beiträge: 1324
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 18 times

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von LenaK »

Dann funktioniert die Anbindung der externen openWB, diese setzt aber nur im aktuellen Master ihren Fehlerstatus auch wieder zurück. Sprich, wenn in Deiner Version der Fehler auftritt, bleibt die Meldung bestehen, obwohl der Fehler nicht mehr vorhanden ist.
hopper
Beiträge: 70
Registriert: Sa Apr 01, 2023 9:31 am
Wohnort: Bei Wolfenbüttel

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von hopper »

Hallo LenaK,

Danke für die Rückmeldung. Ich habe mal "spasseshalber" eine weitere 1.9 als Test mit dem aktellen Master 1.9.303.0 aufgesetzt, gebootet und gegen die openWB2 gebunden bzw die 1.9-Test in die openWB2 eingebunden. Auch da taucht der Fehler auf.
Mfg
Rainer
LutzB
Beiträge: 3800
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von LutzB »

hopper hat geschrieben: Mi Mär 13, 2024 1:18 pm Hallo LenaK,

Danke für die Rückmeldung. Ich habe mal "spasseshalber" eine weitere 1.9 als Test mit dem aktellen Master 1.9.303.0 aufgesetzt, gebootet und gegen die openWB2 gebunden bzw die 1.9-Test in die openWB2 eingebunden. Auch da taucht der Fehler auf.
Lena meinte mit "Master" mit Sicherheit die 1.9er Nightly 1.9.304.
hopper
Beiträge: 70
Registriert: Sa Apr 01, 2023 9:31 am
Wohnort: Bei Wolfenbüttel

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von hopper »

Die spannende Frage die sich stellt ist: wie bekommt man den Fehler weg?
Mfg
Rainer
Gero
Beiträge: 3535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 73 times

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von Gero »

Indem man statt einer 1.903 die 1.904 installiert. Da soll der Fehler ja behoben sein. Oder gleich eine 2.er.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
hopper
Beiträge: 70
Registriert: Sa Apr 01, 2023 9:31 am
Wohnort: Bei Wolfenbüttel

Re: Steuerung einer externen 1.9 läuft in einen Fehler

Beitrag von hopper »

Gero hat geschrieben: Mi Mär 13, 2024 3:15 pm Indem man statt einer 1.903 die 1.904 installiert. Da soll der Fehler ja behoben sein. Oder gleich eine 2.er.
Und wenn Du mir jetzt noch Licht am Fahrrad machst wo ich die 1.904 her bekomme....
Eine Version 2 kommt noch nicht in Frage da ich noch testen möchte.
Mfg
Rainer
Antworten