Solaredge falsche Werte
Solaredge falsche Werte
Hallo,
ich habe heute das Update von 1.9.303 auf 2.1.3 gemacht.
Leider stimmen bei mir jetzt die Werte in der openWB series2+ überhaupt nicht (mit der 1.9 funktionierte alles)
- Wechselrichter ist ein Solaredge SEK8, laut App an Modbus 1
- Zähler am Wechselrichter laut App an Modbus 2, jedoch bekomme ich dann im Status der openWB eine Fehlermeldung mit der Einstellung. Wenn ich Modbus 1 angebe keine Fehlermeldung
- BYD Speicher am Solaredge Wechselrichter, seine Werte werden in der openWB korrekt angezeigt.
Die falsch angezeigten Werte sind: PV Leistung - jetzt aktuell 585 Watt (es ist schon Dunkel), Netzimport 0 Watt, Hausverbrauch viel zu hoch mit 811 Watt - es sieht so aus als würde die openWB die Werte von der Batterie und von der PV addieren und als Hausverbrauch ausgeben.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
Gruß
Michael
ich habe heute das Update von 1.9.303 auf 2.1.3 gemacht.
Leider stimmen bei mir jetzt die Werte in der openWB series2+ überhaupt nicht (mit der 1.9 funktionierte alles)
- Wechselrichter ist ein Solaredge SEK8, laut App an Modbus 1
- Zähler am Wechselrichter laut App an Modbus 2, jedoch bekomme ich dann im Status der openWB eine Fehlermeldung mit der Einstellung. Wenn ich Modbus 1 angebe keine Fehlermeldung
- BYD Speicher am Solaredge Wechselrichter, seine Werte werden in der openWB korrekt angezeigt.
Die falsch angezeigten Werte sind: PV Leistung - jetzt aktuell 585 Watt (es ist schon Dunkel), Netzimport 0 Watt, Hausverbrauch viel zu hoch mit 811 Watt - es sieht so aus als würde die openWB die Werte von der Batterie und von der PV addieren und als Hausverbrauch ausgeben.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
Gruß
Michael
Gruß, Michael
---------------------------------------------
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
---------------------------------------------
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
-
- Beiträge: 721
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Solaredge falsche Werte
Ich vermute, dass deine Struktur nicht stimmt. Ich habe auch ein SolarEdge WR mit angeschlossener BYD-Batterie (Hybridsystem), und bei mir sieht die Struktur so aus:
Und bei mir ist auch alles auf Modbus ID1 eingestellt, weil die Software die Werte alle vom Wechselrichter abruft. Das ist schon okay so.
Und bei mir ist auch alles auf Modbus ID1 eingestellt, weil die Software die Werte alle vom Wechselrichter abruft. Das ist schon okay so.
Re: Solaredge falsche Werte
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe meine Struktur so angepasst wie bei dir. Jetzt passen die Werte.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Gruß
Michael
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Gruß
Michael
Gruß, Michael
---------------------------------------------
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
---------------------------------------------
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
Re: Solaredge falsche Werte
Hallo zusammen,
habe auch SE in gleicher konfig. Struktur ist richtig angelegt. Alleine der "tägliche Ertrag" wird in der Übersicht falsch angezeigt (viel zu viel). Heute Morgen z.B. zeigt der Zähler 74 kWh wobei wirklich erst 1,3 kWh produziert sind. Das kann ich täglich nachvolziehen
Ich habe mit dem MQTT Explorer nachgeschaut und unter "pv-get-daily_exported" oder auch "...[ID]-get-daily_exported" werden diese 74 kWh angezeigt.
Den "Modbus-Auslesepunkt" kann ich ja nicht beeinflussen.
Mach ich noch etwas falsch oder könnte das noch ein Bug sein?
PhilW
habe auch SE in gleicher konfig. Struktur ist richtig angelegt. Alleine der "tägliche Ertrag" wird in der Übersicht falsch angezeigt (viel zu viel). Heute Morgen z.B. zeigt der Zähler 74 kWh wobei wirklich erst 1,3 kWh produziert sind. Das kann ich täglich nachvolziehen
Ich habe mit dem MQTT Explorer nachgeschaut und unter "pv-get-daily_exported" oder auch "...[ID]-get-daily_exported" werden diese 74 kWh angezeigt.
Den "Modbus-Auslesepunkt" kann ich ja nicht beeinflussen.
Mach ich noch etwas falsch oder könnte das noch ein Bug sein?
PhilW
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
-
- Beiträge: 713
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Solaredge falsche Werte
Hast Du unter Diagramme an dem Tag einen Peak?
Stimmt die Summe unter Diagramme Monat, wenn Du den Tag anwählst?
Stimmt die Summe unter Diagramme Monat, wenn Du den Tag anwählst?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Solaredge falsche Werte
Alles genau wie du sagst.
2 unerklärliche Peaks Und in der Summe stimmt es: Hab ich da was falsch?
PhilW
2 unerklärliche Peaks Und in der Summe stimmt es: Hab ich da was falsch?
PhilW
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Re: Solaredge falsche Werte
ich habe eben bei mir nachgeschaut, da ist alles ok. openWB sagt einen Ertrag von 2,19kWh und die SolarEdge App sagt 2,27kWh. Also nur eine geringe Abweichung. Einen Peak im Diagramm konnte ich nicht feststellen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Gruß, Michael
---------------------------------------------
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
---------------------------------------------
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
-
- Beiträge: 713
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Solaredge falsche Werte
@Phil:
An dem Fehler wird noch gearbeitet.
Bei Unterbrechungen wird kurz ein Zählerstand 0 angenommen / übertragen.
Wenn dann der richtige wieder ankommt, wird das als neuer Ertrag angezeigt.
Am Tagesende wird der echte Zählerstand berücksichtigt, daher stimmt es beim Monat.
Bist Du auf dem aktuellen Release?
Da sind ein paar Fehlerbereinigungen bereits eingeflossen.
Solaredge über LAN verbunden?
OpenWB das einzige Gerät, was abruft?
An dem Fehler wird noch gearbeitet.
Bei Unterbrechungen wird kurz ein Zählerstand 0 angenommen / übertragen.
Wenn dann der richtige wieder ankommt, wird das als neuer Ertrag angezeigt.
Am Tagesende wird der echte Zählerstand berücksichtigt, daher stimmt es beim Monat.
Bist Du auf dem aktuellen Release?
Da sind ein paar Fehlerbereinigungen bereits eingeflossen.
Solaredge über LAN verbunden?
OpenWB das einzige Gerät, was abruft?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Solaredge falsche Werte
Ok, dann bin ich beruhigt.
Bist Du auf dem aktuellen Release?
Da sind ein paar Fehlerbereinigungen bereits eingeflossen. JA
Solaredge über LAN verbunden? JA
OpenWB das einzige Gerät, was abruft? JA
Bist Du auf dem aktuellen Release?
Da sind ein paar Fehlerbereinigungen bereits eingeflossen. JA
Solaredge über LAN verbunden? JA
OpenWB das einzige Gerät, was abruft? JA
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Solaredge falsche Werte
Das mit den Peaks gibt es gefühlt schon seit Beginn der OWB2 und ist trotz aller Logs und Rückmeldungen mit SW-Anpassungen nicht gelöst worden.
Diese Peaks verfälschen die Energiewerte und machen die Darstellung im Graphen schwierig.
Bin mit meiner Wallbox deshalb gestern wieder auf 1.9 geschwenkt.
Diese Peaks verfälschen die Energiewerte und machen die Darstellung im Graphen schwierig.
Bin mit meiner Wallbox deshalb gestern wieder auf 1.9 geschwenkt.
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E