Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1306
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=8556

Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.

Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.


Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2144
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von mrinas »

moin zusammen,

ich lieg' immer noch auf der Lauer warum die Kombination Tronity + manuelle Berechnung bisweilen aussteigt. Vielleicht bin ich einen Schritt weiter, auch wenn ich noch keine Lösung habe. 'imported_start' wird als None übergeben, was dazu führt dass die Berechnung fehlschlägt, SoC wird auf 0 gesetzt:

Im SoC Log findet sich folgendes:

Code: Alles auswählen

2024-03-25 13:08:55,568 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev15} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSoc'>
2024-03-25 13:08:55,569 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev15} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=None, manual_soc=None, soc_start=62)
2024-03-25 13:08:55,571 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev15} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=9800610.35, battery_capacity=46000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-03-25 13:08:55,572 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev15} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=300, request_only_plugged=False)
2024-03-25 13:08:55,577 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev15} - Update Komponente ['Tronity']
2024-03-25 13:08:55,585 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev15} - Tronity: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType'",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
    car_state = self._get_carstate_by_source(vehicle_update_data, source)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 111, in _get_carstate_by_source
    return CarState(soc=calc_soc.calc_soc(vehicle_update_data,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/common/calc_soc/calc_soc.py", line 13, in calc_soc
    imported_since_start = vehicle_update_data.imported - imported_start
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType'

Hier noch der zeitlich dazu passende Durchlauf aus dem Main.log:

Code: Alles auswählen

2024-03-25 13:08:50,633 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-25 13:08:50,725 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-03-25 13:08:50,730 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-03-25 13:08:50,733 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-03-25 13:08:50,740 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6e3ed598>}
2024-03-25 13:08:50,745 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-03-25 13:08:50,746 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-03-25 13:08:50,747 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6c9c0028>}
2024-03-25 13:08:50,751 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6e38ed30>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6c9d1f58>}
2024-03-25 13:08:50,754 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:08:50,755 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:08:50,756 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-03-25 13:08:50,757 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-03-25 13:08:50,766 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-03-25 13:08:50,769 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-03-25 13:08:50,773 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-03-25 13:08:50,778 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1711372131,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":1891438}
2024-03-25 13:08:51,179 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711368520.717671, power=0.0, imported=349334.5425326095, exported=0.0)
2024-03-25 13:08:51,180 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00290609, power1: 0, power2: 0
2024-03-25 13:08:51,182 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-03-25 13:08:51,184 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711368531.1795814, power=0.0, imported=349334.5425326095, exported=0.0)
2024-03-25 13:08:51,186 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=349334.5425326095, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-03-25 13:08:51,196 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 465
2024-03-25 13:08:51,205 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:03:25-13:08:51","timestamp":1711368531,"powers":[1395.6,0,0],"power_all":1393.3,"currents":[6.166,0,0],"voltages":[227.54,232.94,237.66],"frequency":50.003,"imported":256536,"exported":65,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-03-25 13:08:51,213 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[6.166, 0, 0], powers=[1395.6, 0, 0], voltages=[227.54, 232.94, 237.66], frequency=50.003, imported=256536, exported=65, power=1393.3, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6, vehicle_id=None)
2024-03-25 13:08:51,254 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2974, exported=6635628, dc_power=-3095)
2024-03-25 13:08:51,255 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2974, exported=6635628, dc_power=-3095)
2024-03-25 13:08:51,263 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4007, exported=649591, dc_power=-4944)
2024-03-25 13:08:51,264 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4007, exported=649591, dc_power=-4944)
2024-03-25 13:08:51,267 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-03-25 13:08:51,288 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-03-25 13:08:51,289 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1711372131,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-03-25 13:08:51,694 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-03-25 13:08:51,696 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711368521.3801057, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-03-25 13:08:51,697 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[4.151, -3.576, -2.713], powers=[884.6, -389.3, -462.4], voltages=[238.754, 227.205, 233.929], power_factors=[0.941, 0.695, 0.882], imported=42889972.699999996, exported=76341089.5, power=32.9, frequency=50)
2024-03-25 13:08:51,698 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00286562, power1: 0, power2: 0
2024-03-25 13:08:51,701 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-03-25 13:08:51,701 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-03-25 13:08:51,702 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711368531.6963294, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-03-25 13:08:51,708 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-03-25 13:08:51,747 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device17} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711368521.5402107, power=805.875, imported=338366.7490563805, exported=241355.7113052129)
2024-03-25 13:08:51,748 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device17} - time passed: 0.00283546, power1: 805.875, power2: 775.789
2024-03-25 13:08:51,749 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device17} - power did not change sign. Total energy: 2.24237
2024-03-25 13:08:51,749 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device17} - imported: 2.24237 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711368531.7478566, power=775.789, imported=338368.99142666295, exported=241355.7113052129)
2024-03-25 13:08:51,750 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=338368.99142666295, exported=241355.7113052129, power=775.789, soc=61)
2024-03-25 13:08:51,821 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1505, exported=45051029, dc_power=-1540)
2024-03-25 13:08:51,822 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1505, exported=45051029, dc_power=-1540)
2024-03-25 13:08:51,826 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-03-25 13:08:51,827 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=338368.99142666295, exported=241355.7113052129, power=775.789, soc=61)
2024-03-25 13:08:51,862 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-03-25 13:08:51,863 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1505, exported=45051029, dc_power=None)
2024-03-25 13:08:51,864 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-03-25 13:08:51,864 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1505, exported=45051029, dc_power=None)
2024-03-25 13:08:51,864 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-03-25 13:08:51,865 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2974, exported=6635628, dc_power=None)
2024-03-25 13:08:51,865 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-03-25 13:08:51,866 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-03-25 13:08:51,867 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-03-25 13:08:51,868 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:08:51,870 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:08:51,871 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2974, exported=6635628, dc_power=None)
2024-03-25 13:08:51,872 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=349334.5425326095, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-03-25 13:08:51,880 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4782.79, exported=746604.28, dc_power=None)
2024-03-25 13:08:51,895 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[6.166, 0, 0], powers=[1395.6, 0, 0], voltages=[227.54, 232.94, 237.66], frequency=50.003, imported=256536, exported=65, power=1393.3, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6, vehicle_id=None)
2024-03-25 13:08:51,907 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4782.79, exported=746604.28, dc_power=None)
2024-03-25 13:08:52,056 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-03-25 13:08:52,057 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[4.151, -3.576, -2.713], powers=[884.6, -389.3, -462.4], voltages=[238.754, 227.205, 233.929], power_factors=[0.941, 0.695, 0.882], imported=42889972.699999996, exported=76341089.5, power=32.9, frequency=50)
2024-03-25 13:08:52,126 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 338368.99, vorherige Payload: 338366.75
2024-03-25 13:08:52,127 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 775.79, vorherige Payload: 805.88
2024-03-25 13:08:52,267 - {control.bat_all:221} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 775.79W
2024-03-25 13:08:52,269 - {control.bat_all:225} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: 675.79
2024-03-25 13:08:52,270 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 675.79W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-25 13:08:52,275 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-03-25 13:08:52,276 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-03-25 13:08:52,279 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.06, 54.47, 46.82]A
2024-03-25 13:08:52,281 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 31841.06W
2024-03-25 13:08:52,285 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-25 13:08:52,286 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-03-25 13:08:52,288 - {control.ev:604} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-03-25 13:08:52,291 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 9.72
2024-03-25 13:08:52,293 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-25 13:08:52,294 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-03-25 13:08:52,295 - {control.ev:604} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-03-25 13:08:52,297 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.17
2024-03-25 13:08:52,301 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711368522.1398826, power=686.3100000000009, imported=2100038.880865296, exported=23.99189880603552)
2024-03-25 13:08:52,309 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00282269, power1: 686.31, power2: 644.94
2024-03-25 13:08:52,310 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.87886
2024-03-25 13:08:52,310 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.87886 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711368532.301579, power=644.9400000000011, imported=2100040.7597206263, exported=23.99189880603552)
2024-03-25 13:08:52,314 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=61, daily_exported=2793.0, daily_imported=6436.0, imported=338368.99, exported=241355.71, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=775.79))
2024-03-25 13:08:52,319 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=2793.0, daily_imported=6436.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=338368.99, exported=241355.71, power=775.79), set=Set(charging_power_left=675.79, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-25 13:08:52,319 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=23418.0, daily_exported=3.0, power=7873.96, imported=10057139.52, exported=65))
2024-03-25 13:08:52,321 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=9787940.43, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[9.21, 9.72, 9.11], daily_imported=19154.0, daily_exported=0.0, evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9800603.52, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6480.66, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.25, 228.53, 232.52]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=10.55, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.8263, imported_at_mode_switch=9787940.43, imported_at_plugtime=9787940.43, imported_since_mode_switch=12645.509999999776, imported_since_plugged=12645.509999999776, range_charged=63.22754999999888, time_charged='2:08', timestamp_start_charging=1711360822.392762, ev=15, prio=True, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1711360682.179273, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6bdef418>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-03-25 13:08:52,322 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=254971, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=66.0), currents=[6.17, 0, 0], daily_imported=4264.0, daily_exported=3.0, evse_current=6, exported=65, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=256536, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1393.3, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.54, 232.94, 237.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.2106, imported_at_mode_switch=254971, imported_at_plugtime=252181, imported_since_mode_switch=1561, imported_since_plugged=4351, range_charged=7.805, time_charged='1:06', timestamp_start_charging=1711364532.678005, ev=3, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1710961042.086248, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6bde0988>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-03-25 13:08:52,324 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-03-25 13:08:52,328 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[884.6, -389.3, -462.4], currents=[4.15, -3.58, -2.71], voltages=[238.75, 227.21, 233.93], power_factors=[0.94, 0.69, 0.88], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=553.0, daily_imported=520.0, imported=42889972.699999996, exported=76341089.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=32.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=31841.06, raw_currents_left=[40.06, 54.47, 46.82], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:08:52,332 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:08:52,333 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=349334.5425326095, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:08:52,334 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=644.9400000000011, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6717.0, imported_home_consumption=2100040.7597206263, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-25 13:08:52,335 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-03-25 13:08:52,337 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=92), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-03-25 13:08:52,339 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-03-25 13:08:52,341 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:08:52,341 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=66.0, soc_timestamp=1711368464.611747, force_soc_update=False, range=314.13, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:08:52,342 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=24), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1711368233.613194, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str='<class \'TypeError\'> ("unsupported operand type(s) for -: \'float\' and \'NoneType\'",)'))
2024-03-25 13:08:52,342 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:08:52,344 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:08:52,345 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:08:52,348 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-25 13:08:52,349 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-03-25 13:08:52,350 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-25 13:08:52,355 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=100, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-25 13:08:52,356 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-25 13:08:52,358 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-25 13:08:52,359 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6c2599d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-03-25 13:08:52,361 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8853.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6635628, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2974))
2024-03-25 13:08:52,362 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8676.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=45051029, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1505))
2024-03-25 13:08:52,363 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=17192.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=746604.28, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4782.79))
2024-03-25 13:08:52,365 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34721.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=52433261.28, power=-9261.79))
2024-03-25 13:08:52,366 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711368522, 'time': '13:08:42', 'grid': -0.001, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.686, 'charging-all': 7.816, 'pv-all': 9.309, 'cp26-power': 6.443, 'cp27-power': 1.373, 'ev3-soc': 66.0, 'ev15-soc': 0, 'bat-all-power': 0.806, 'bat-all-soc': 61}, 'version': '2.1.3-Beta.3', 'current_commit': '2024-03-11 10:57:30 +0100 [14029d239]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-11 10:57:30 +0100 [14029d239]', 'datastore_version': 37, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-03-25 13:08:52,368 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:08:52,369 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-03-25 13:08:52,371 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-03-25 13:08:52,375 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-03-25 13:08:52,376 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-03-25 13:08:52,379 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-03-25 13:08:52,380 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2024-03-25 13:08:52,382 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-03-25 13:08:52,383 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2024-03-25 13:08:52,384 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-03-25 13:08:52,385 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206'}}
2024-03-25 13:08:52,386 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2024-03-25 13:08:52,387 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:08:52,389 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-25 13:08:52,389 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-25 13:08:52,391 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 26: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-03-25 13:08:52,392 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-25 13:08:52,394 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -642.89W
2024-03-25 13:08:52,395 - {control.ev:464} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 9.72A, Überschuss: 642.89W, benötigte neue Leistung: -3220W
2024-03-25 13:08:52,397 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -642.89W
2024-03-25 13:08:52,398 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 27: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-03-25 13:08:52,400 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-25 13:08:52,407 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -642.89W
2024-03-25 13:08:52,409 - {control.ev:464} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.17A, Überschuss: 642.89W, benötigte neue Leistung: 3220W
2024-03-25 13:08:52,409 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -642.89W
2024-03-25 13:08:52,410 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -642.89W
2024-03-25 13:08:52,411 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP27 Switch-Off-Threshold prüfen: -642.89W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-03-25 13:08:52,411 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-25 13:08:52,417 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-03-25 13:08:52,417 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.06, 48.47, 40.82]A verbleibende Ströme, 27701.06W verbleibende Leistung
2024-03-25 13:08:52,418 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-03-25 13:08:52,420 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-03-25 13:08:52,422 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.06, 42.47, 40.82]A verbleibende Ströme, 26321.06W verbleibende Leistung
2024-03-25 13:08:52,424 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-03-25 13:08:52,429 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-25 13:08:52,435 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-03-25 13:08:52,438 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2846.8500000000013W
2024-03-25 13:08:52,438 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2846.8500000000013W
2024-03-25 13:08:52,439 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2846.8500000000013W
2024-03-25 13:08:52,441 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2846.8500000000013W
2024-03-25 13:08:52,443 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-25 13:08:52,448 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-03-25 13:08:52,450 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-03-25 13:08:52,452 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 2846.8500000000013W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2024-03-25 13:08:52,455 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 10.405869565217392A.
2024-03-25 13:08:52,459 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [29.65413043478261, 38.064130434782605, 36.41413043478261]A verbleibende Ströme, -193.19999999999936W verbleibender Überschuss
2024-03-25 13:08:52,464 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 10.405869565217392A
2024-03-25 13:08:52,470 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-03-25 13:08:52,472 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-03-25 13:08:52,475 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf -193.19999999999936W korrigieren: [0.0, 26.0, 0.0]
2024-03-25 13:08:52,485 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-03-25 13:08:52,486 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-25 13:08:52,495 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 10.41 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-03-25 13:08:52,512 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-03-25 13:08:52,518 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:08:52,523 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:08:52,530 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-03-25 13:08:52,542 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-03-25 13:08:52,547 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2024-03-25 13:08:52,551 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-25 13:08:55,554 - {modules.update_soc:58} - {DEBUG:SoC} - EV15: Nach dreimaliger erfolgloser SoC-Abfrage wird ein SoC von 0% angenommen.
2024-03-25 13:08:55,812 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:09:00,828 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:09:00,831 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:09:00,832 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Ich laufe derzeit (noch) auf der 2024-03-11 10:57:30 +0100 [14029d239], Update mache ich später sobald die Sonne weg ist.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Cpt.Körg
Beiträge: 12
Registriert: Mi Sep 20, 2023 12:12 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Cpt.Körg »

Hallöchen,
ich bekomme mit der letzten Master von 13:23 Uhr eine Fehlermeldung am internen Ladepunkt.

Code: Alles auswählen

2024-03-25 13:26:40,531 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-25 13:26:40,622 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:40,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:40,645 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:40,742 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested   14 | consumed    6 | dropped   15 | duplicate    0 | Crc16Error    1 | pending    8
2024-03-25 13:26:40,833 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    8 | consumed    8 | dropped   21 | duplicate   11 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:40,834 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[-7.340032014222727, -8.664429403475982, -2.208746644847182], powers=[-1745.7940673828125, -2093.540771484375, -525.7472534179688], voltages=[237.84556579589844, 241.62477111816406, 238.02967834472656], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381402.0, power=-4355.349609375, frequency=50.003936767578125)
2024-03-25 13:26:41,338 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:41,350 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:41,424 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    6 | consumed    1 | dropped    7 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    5
2024-03-25 13:26:41,495 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    5 | consumed    5 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:41,496 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5833.843505859375, exported=26197373.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:42,001 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:42,025 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:42,104 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    7 | consumed    1 | dropped    4 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    6
2024-03-25 13:26:42,176 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    6 | consumed    6 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:42,177 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.9198700189590454, soc=96.6576874256134)
2024-03-25 13:26:42,688 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:42,689 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:42,690 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5833.843505859375, exported=26197373.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:42,692 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.9198700189590454, soc=96.6576874256134)
2024-03-25 13:26:42,699 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:42,703 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5833.843505859375, exported=26197373.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:42,768 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:42,769 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[-7.340032014222727, -8.664429403475982, -2.208746644847182], powers=[-1745.7940673828125, -2093.540771484375, -525.7472534179688], voltages=[237.84556579589844, 241.62477111816406, 238.02967834472656], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381402.0, power=-4355.349609375, frequency=50.003936767578125)
2024-03-25 13:26:42,856 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -0.92, vorherige Payload: -0.93
2024-03-25 13:26:42,988 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -0.92W
2024-03-25 13:26:42,989 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - -0.92W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-25 13:26:42,990 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [37.34, 38.66, 32.21]A
2024-03-25 13:26:42,991 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 34355.349609375W
2024-03-25 13:26:42,994 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-25 13:26:42,997 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711369593.2011497, power=1520.3593359375, imported=2872559.596864702, exported=0)
2024-03-25 13:26:42,998 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272118, power1: 1520.36, power2: 1479.41
2024-03-25 13:26:43,000 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.08145
2024-03-25 13:26:43,001 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.08145 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711369602.9973874, power=1479.4103906250002, imported=2872563.678317106, exported=0)
2024-03-25 13:26:43,003 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.92))
2024-03-25 13:26:43,005 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.92), set=Set(charging_power_left=-0.92, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-25 13:26:43,006 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1256713.01, exported=0))
2024-03-25 13:26:43,009 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=76), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'TypeError'> ('an integer is required (got type NoneType)',)", fault_state=2, imported=1256713.01, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.03, 238.64, 237.94]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7144c208>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-03-25 13:26:43,011 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=['0241392312'])
2024-03-25 13:26:43,013 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[30, 30, 30], max_total_power=30000), get=Get(powers=[-1745.79, -2093.54, -525.75], currents=[-7.34, -8.66, -2.21], voltages=[237.85, 241.62, 238.03], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.003936767578125, daily_exported=11138.0, daily_imported=1.0, imported=4865792.5, exported=13381402.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4355.349609375), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34355.349609375, raw_currents_left=[37.34, 38.66, 32.21], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:26:43,015 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1479.4103906250002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5107.0, imported_home_consumption=2872563.678317106, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-25 13:26:43,018 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:43,021 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Giovanni sofort', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=95))))
2024-03-25 13:26:43,022 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Giovanni PV', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2024-03-25 13:26:43,024 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:43,027 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Giovanni Zeitplan', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:43,031 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711368766.977635, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,033 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=0, name='Giovanni sofort', tag_id=['0241392312'], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369522.695501, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,034 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Giovanni PV', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369058.390048, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=0, name='Giovanni Zeitplan', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369219.19353, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=20, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=120)
2024-03-25 13:26:43,038 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-250, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=85, switch_off_delay=60, switch_off_soc=65, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=15, switch_on_soc=70, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00029, cp=0, grid=0.00029, pv=0.00029), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-25 13:26:43,038 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-25 13:26:43,040 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-25 13:26:43,040 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71499ca0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-25 13:26:43,042 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22883.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197373.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5833.84))
2024-03-25 13:26:43,043 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22883.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197373.0, power=-5833.84))
2024-03-25 13:26:43,044 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.28', 'current_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 39, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711369593, 'time': '13:26:33', 'grid': -4.181, 'house-power': 1.52, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.701, 'ev0-soc': 76, 'ev3-soc': 76, 'ev4-soc': 76, 'ev5-soc': 76, 'bat-all-power': -0.001, 'bat-all-soc': 96}, 'module_update_completed': True}
2024-03-25 13:26:43,046 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'RCT', 'type': 'rct', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.23'}}
2024-03-25 13:26:43,046 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'RCT Zähler', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:43,047 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'RCT Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:43,047 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'RCT Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:43,047 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-25 13:26:43,048 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-25 13:26:43,049 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-25 13:26:43,053 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-25 13:26:43,056 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 125.0W
2024-03-25 13:26:43,057 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4479.429609375W
2024-03-25 13:26:43,060 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4479.429609375W
2024-03-25 13:26:43,062 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-25 13:26:43,065 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-25 13:26:43,072 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:43,106 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-25 13:26:45,301 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:26:50,318 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:26:50,320 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:26:50,322 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-25 13:26:50,400 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:50,411 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:50,419 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:50,511 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested   14 | consumed   10 | dropped    5 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    4
2024-03-25 13:26:50,573 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    4 | consumed    4 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:50,574 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[-7.149574615974536, -8.47182224340203, -2.1018835073892688], powers=[-1701.353515625, -2042.076416015625, -499.5359191894531], voltages=[237.9656982421875, 241.04335021972656, 237.6610870361328], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381412.0, power=-4224.4150390625, frequency=50.00286865234375)
2024-03-25 13:26:51,077 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:51,091 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:51,163 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    6 | consumed    1 | dropped    3 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    5
2024-03-25 13:26:51,234 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    5 | consumed    3 | dropped    1 | duplicate    0 | Crc16Error    2 | pending    2
2024-03-25 13:26:51,304 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    2 | consumed    2 | dropped    0 | duplicate    3 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:51,305 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5733.7210693359375, exported=26197388.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:51,819 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:51,844 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:51,914 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    7 | consumed    5 | dropped    1 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    2
2024-03-25 13:26:51,973 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    2 | consumed    2 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:51,974 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.6710442900657654, soc=96.65737748146057)
2024-03-25 13:26:52,484 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:52,485 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5733.7210693359375, exported=26197388.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:52,487 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:52,500 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.6710442900657654, soc=96.65737748146057)
2024-03-25 13:26:52,494 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:52,487 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5733.7210693359375, exported=26197388.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:52,566 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:52,566 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[-7.149574615974536, -8.47182224340203, -2.1018835073892688], powers=[-1701.353515625, -2042.076416015625, -499.5359191894531], voltages=[237.9656982421875, 241.04335021972656, 237.6610870361328], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381412.0, power=-4224.4150390625, frequency=50.00286865234375)
2024-03-25 13:26:52,646 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -0.67, vorherige Payload: -0.92
2024-03-25 13:26:52,759 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -0.67W
2024-03-25 13:26:52,760 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - -0.67W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-25 13:26:52,762 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [37.15, 38.47, 32.1]A
2024-03-25 13:26:52,763 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 34224.4150390625W
2024-03-25 13:26:52,766 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-25 13:26:52,775 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711369602.9973874, power=1479.4103906250002, imported=2872563.678317106, exported=0)
2024-03-25 13:26:52,777 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00271611, power1: 1479.41, power2: 1509.97
2024-03-25 13:26:52,779 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.05976
2024-03-25 13:26:52,780 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.05976 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711369612.7753994, power=1509.9749609375003, imported=2872567.738073488, exported=0)
2024-03-25 13:26:52,791 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.67))
2024-03-25 13:26:52,795 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.67), set=Set(charging_power_left=-0.67, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-25 13:26:52,796 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1256713.01, exported=0))
2024-03-25 13:26:52,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=76), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'TypeError'> ('an integer is required (got type NoneType)',)", fault_state=2, imported=1256713.01, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.03, 238.64, 237.94]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71482c58>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-03-25 13:26:52,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=['0241392312'])
2024-03-25 13:26:52,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[30, 30, 30], max_total_power=30000), get=Get(powers=[-1701.35, -2042.08, -499.54], currents=[-7.15, -8.47, -2.1], voltages=[237.97, 241.04, 237.66], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.00286865234375, daily_exported=11138.0, daily_imported=1.0, imported=4865792.5, exported=13381412.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4224.4150390625), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34224.4150390625, raw_currents_left=[37.15, 38.47, 32.1], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:26:52,798 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1509.9749609375003, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5107.0, imported_home_consumption=2872567.738073488, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-25 13:26:52,799 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:52,801 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Giovanni sofort', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=95))))
2024-03-25 13:26:52,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Giovanni PV', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2024-03-25 13:26:52,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:52,805 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Giovanni Zeitplan', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:52,806 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711368766.977635, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,807 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=0, name='Giovanni sofort', tag_id=['0241392312'], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369522.695501, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,807 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Giovanni PV', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369058.390048, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=0, name='Giovanni Zeitplan', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369219.19353, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,809 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,810 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=20, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=120)
2024-03-25 13:26:52,812 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-250, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=85, switch_off_delay=60, switch_off_soc=65, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=15, switch_on_soc=70, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00029, cp=0, grid=0.00029, pv=0.00029), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-25 13:26:52,814 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-25 13:26:52,815 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-25 13:26:52,817 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7557a220>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-25 13:26:52,818 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22883.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197388.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5733.72))
2024-03-25 13:26:52,820 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22883.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197388.0, power=-5733.72))
2024-03-25 13:26:52,822 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.28', 'current_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 39, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711369603, 'time': '13:26:43', 'grid': -4.355, 'house-power': 1.479, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.834, 'ev0-soc': 76, 'ev3-soc': 76, 'ev4-soc': 76, 'ev5-soc': 76, 'bat-all-power': -0.001, 'bat-all-soc': 96}, 'module_update_completed': True}
2024-03-25 13:26:52,826 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'RCT', 'type': 'rct', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.23'}}
2024-03-25 13:26:52,835 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'RCT Zähler', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:52,841 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'RCT Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:52,841 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'RCT Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:52,842 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-25 13:26:52,842 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-25 13:26:52,843 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-25 13:26:52,845 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-25 13:26:52,847 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 125.0W
2024-03-25 13:26:52,847 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4348.7450390625W
2024-03-25 13:26:52,847 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4348.7450390625W
2024-03-25 13:26:52,848 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-25 13:26:52,849 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-25 13:26:52,853 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:52,878 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-25 13:26:55,081 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Hier noch das Log vom Ladepunkt:

Code: Alles auswählen

2024-03-25 13:30:02,324 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:301} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 297, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 198, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-03-25 13:35:02,722 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-03-25 13:35:02,722 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-03-25 13:35:02,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-03-25 13:35:02,724 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-03-25 13:35:02,724 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-03-25 13:35:02,728 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('an integer is required (got type NoneType)',), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 157, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 132, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 40, in __init__
    self.evse_client = self._evse_factory(client, evse_ids)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 49, in _evse_factory
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 62, in __enter__
    time.sleep(self.sleep_after_connect)
TypeError: an integer is required (got type NoneType)

2024-03-25 13:35:02,730 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:301} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 297, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 198, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
Grüße vom Jörg
PV: 11.2 kW, RCT Power Storage 6 kW, RCT Power Battery 11.5 kWh, RCT Power Switch, Fiat Neuer 500e, OpenWB Series 2 Standard+
LenaK
Beiträge: 1306
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Cpt.Körg hat geschrieben: Mo Mär 25, 2024 12:38 pm Hallöchen,
ich bekomme mit der letzten Master von 13:23 Uhr eine Fehlermeldung am internen Ladepunkt.

Code: Alles auswählen

2024-03-25 13:26:40,531 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-25 13:26:40,622 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:40,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:40,645 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:40,742 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested   14 | consumed    6 | dropped   15 | duplicate    0 | Crc16Error    1 | pending    8
2024-03-25 13:26:40,833 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    8 | consumed    8 | dropped   21 | duplicate   11 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:40,834 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[-7.340032014222727, -8.664429403475982, -2.208746644847182], powers=[-1745.7940673828125, -2093.540771484375, -525.7472534179688], voltages=[237.84556579589844, 241.62477111816406, 238.02967834472656], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381402.0, power=-4355.349609375, frequency=50.003936767578125)
2024-03-25 13:26:41,338 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:41,350 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:41,424 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    6 | consumed    1 | dropped    7 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    5
2024-03-25 13:26:41,495 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    5 | consumed    5 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:41,496 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5833.843505859375, exported=26197373.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:42,001 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:42,025 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:42,104 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    7 | consumed    1 | dropped    4 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    6
2024-03-25 13:26:42,176 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    6 | consumed    6 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:42,177 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.9198700189590454, soc=96.6576874256134)
2024-03-25 13:26:42,688 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:42,689 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:42,690 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5833.843505859375, exported=26197373.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:42,692 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.9198700189590454, soc=96.6576874256134)
2024-03-25 13:26:42,699 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:42,703 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5833.843505859375, exported=26197373.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:42,768 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:42,769 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[-7.340032014222727, -8.664429403475982, -2.208746644847182], powers=[-1745.7940673828125, -2093.540771484375, -525.7472534179688], voltages=[237.84556579589844, 241.62477111816406, 238.02967834472656], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381402.0, power=-4355.349609375, frequency=50.003936767578125)
2024-03-25 13:26:42,856 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -0.92, vorherige Payload: -0.93
2024-03-25 13:26:42,988 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -0.92W
2024-03-25 13:26:42,989 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - -0.92W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-25 13:26:42,990 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [37.34, 38.66, 32.21]A
2024-03-25 13:26:42,991 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 34355.349609375W
2024-03-25 13:26:42,994 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-25 13:26:42,997 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711369593.2011497, power=1520.3593359375, imported=2872559.596864702, exported=0)
2024-03-25 13:26:42,998 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272118, power1: 1520.36, power2: 1479.41
2024-03-25 13:26:43,000 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.08145
2024-03-25 13:26:43,001 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.08145 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711369602.9973874, power=1479.4103906250002, imported=2872563.678317106, exported=0)
2024-03-25 13:26:43,003 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.92))
2024-03-25 13:26:43,005 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.92), set=Set(charging_power_left=-0.92, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-25 13:26:43,006 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1256713.01, exported=0))
2024-03-25 13:26:43,009 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=76), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'TypeError'> ('an integer is required (got type NoneType)',)", fault_state=2, imported=1256713.01, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.03, 238.64, 237.94]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7144c208>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-03-25 13:26:43,011 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=['0241392312'])
2024-03-25 13:26:43,013 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[30, 30, 30], max_total_power=30000), get=Get(powers=[-1745.79, -2093.54, -525.75], currents=[-7.34, -8.66, -2.21], voltages=[237.85, 241.62, 238.03], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.003936767578125, daily_exported=11138.0, daily_imported=1.0, imported=4865792.5, exported=13381402.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4355.349609375), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34355.349609375, raw_currents_left=[37.34, 38.66, 32.21], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:26:43,015 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1479.4103906250002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5107.0, imported_home_consumption=2872563.678317106, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-25 13:26:43,018 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:43,021 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Giovanni sofort', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=95))))
2024-03-25 13:26:43,022 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Giovanni PV', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2024-03-25 13:26:43,024 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:43,027 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Giovanni Zeitplan', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:43,031 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711368766.977635, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,033 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=0, name='Giovanni sofort', tag_id=['0241392312'], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369522.695501, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,034 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Giovanni PV', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369058.390048, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=0, name='Giovanni Zeitplan', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369219.19353, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:43,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=20, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=120)
2024-03-25 13:26:43,038 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-250, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=85, switch_off_delay=60, switch_off_soc=65, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=15, switch_on_soc=70, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00029, cp=0, grid=0.00029, pv=0.00029), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-25 13:26:43,038 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-25 13:26:43,040 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-25 13:26:43,040 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71499ca0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-25 13:26:43,042 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22883.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197373.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5833.84))
2024-03-25 13:26:43,043 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22883.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197373.0, power=-5833.84))
2024-03-25 13:26:43,044 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.28', 'current_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 39, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711369593, 'time': '13:26:33', 'grid': -4.181, 'house-power': 1.52, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.701, 'ev0-soc': 76, 'ev3-soc': 76, 'ev4-soc': 76, 'ev5-soc': 76, 'bat-all-power': -0.001, 'bat-all-soc': 96}, 'module_update_completed': True}
2024-03-25 13:26:43,046 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'RCT', 'type': 'rct', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.23'}}
2024-03-25 13:26:43,046 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'RCT Zähler', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:43,047 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'RCT Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:43,047 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'RCT Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:43,047 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-25 13:26:43,048 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-25 13:26:43,049 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-25 13:26:43,053 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-25 13:26:43,056 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 125.0W
2024-03-25 13:26:43,057 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4479.429609375W
2024-03-25 13:26:43,060 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4479.429609375W
2024-03-25 13:26:43,062 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-25 13:26:43,065 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-25 13:26:43,072 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:43,106 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-25 13:26:45,301 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:26:50,318 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:26:50,320 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-25 13:26:50,322 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-25 13:26:50,400 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:50,411 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:50,419 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:50,511 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested   14 | consumed   10 | dropped    5 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    4
2024-03-25 13:26:50,573 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    4 | consumed    4 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:50,574 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[-7.149574615974536, -8.47182224340203, -2.1018835073892688], powers=[-1701.353515625, -2042.076416015625, -499.5359191894531], voltages=[237.9656982421875, 241.04335021972656, 237.6610870361328], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381412.0, power=-4224.4150390625, frequency=50.00286865234375)
2024-03-25 13:26:51,077 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:51,091 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:51,163 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    6 | consumed    1 | dropped    3 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    5
2024-03-25 13:26:51,234 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    5 | consumed    3 | dropped    1 | duplicate    0 | Crc16Error    2 | pending    2
2024-03-25 13:26:51,304 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    2 | consumed    2 | dropped    0 | duplicate    3 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:51,305 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5733.7210693359375, exported=26197388.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:51,819 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:51,844 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device2} - connect to 192.168.178.23 port 8899
2024-03-25 13:26:51,914 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    7 | consumed    5 | dropped    1 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    2
2024-03-25 13:26:51,973 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device2} - Response: requested    2 | consumed    2 | dropped    0 | duplicate    1 | Crc16Error    0 | pending    0
2024-03-25 13:26:51,974 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.6710442900657654, soc=96.65737748146057)
2024-03-25 13:26:52,484 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-03-25 13:26:52,485 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5733.7210693359375, exported=26197388.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:52,487 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-03-25 13:26:52,500 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.6710442900657654, soc=96.65737748146057)
2024-03-25 13:26:52,494 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:52,487 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5733.7210693359375, exported=26197388.0, dc_power=None)
2024-03-25 13:26:52,566 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-03-25 13:26:52,566 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[-7.149574615974536, -8.47182224340203, -2.1018835073892688], powers=[-1701.353515625, -2042.076416015625, -499.5359191894531], voltages=[237.9656982421875, 241.04335021972656, 237.6610870361328], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4865792.5, exported=13381412.0, power=-4224.4150390625, frequency=50.00286865234375)
2024-03-25 13:26:52,646 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -0.67, vorherige Payload: -0.92
2024-03-25 13:26:52,759 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -0.67W
2024-03-25 13:26:52,760 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - -0.67W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-25 13:26:52,762 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [37.15, 38.47, 32.1]A
2024-03-25 13:26:52,763 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 34224.4150390625W
2024-03-25 13:26:52,766 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-25 13:26:52,775 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1711369602.9973874, power=1479.4103906250002, imported=2872563.678317106, exported=0)
2024-03-25 13:26:52,777 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00271611, power1: 1479.41, power2: 1509.97
2024-03-25 13:26:52,779 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.05976
2024-03-25 13:26:52,780 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.05976 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1711369612.7753994, power=1509.9749609375003, imported=2872567.738073488, exported=0)
2024-03-25 13:26:52,791 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.67))
2024-03-25 13:26:52,795 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=2798.0, daily_imported=9425.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6505126.5, exported=6229199.0, power=-0.67), set=Set(charging_power_left=-0.67, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-25 13:26:52,796 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1256713.01, exported=0))
2024-03-25 13:26:52,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=76), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str="<class 'TypeError'> ('an integer is required (got type NoneType)',)", fault_state=2, imported=1256713.01, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.03, 238.64, 237.94]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71482c58>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-03-25 13:26:52,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=['0241392312'])
2024-03-25 13:26:52,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[30, 30, 30], max_total_power=30000), get=Get(powers=[-1701.35, -2042.08, -499.54], currents=[-7.15, -8.47, -2.1], voltages=[237.97, 241.04, 237.66], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.00286865234375, daily_exported=11138.0, daily_imported=1.0, imported=4865792.5, exported=13381412.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4224.4150390625), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34224.4150390625, raw_currents_left=[37.15, 38.47, 32.1], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-25 13:26:52,798 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1509.9749609375003, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5107.0, imported_home_consumption=2872567.738073488, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-25 13:26:52,799 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:52,801 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Giovanni sofort', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=95))))
2024-03-25 13:26:52,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Giovanni PV', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2024-03-25 13:26:52,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:52,805 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Giovanni Zeitplan', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:30', '04:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-03-25 13:26:52,806 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711368766.977635, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,807 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=0, name='Giovanni sofort', tag_id=['0241392312'], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369522.695501, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,807 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Giovanni PV', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369058.390048, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=0, name='Giovanni Zeitplan', tag_id=['0241392312 '], get=Get(soc=76, soc_timestamp=1711369219.19353, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,809 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-25 13:26:52,810 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=20, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=120)
2024-03-25 13:26:52,812 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-250, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=85, switch_off_delay=60, switch_off_soc=65, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=15, switch_on_soc=70, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00029, cp=0, grid=0.00029, pv=0.00029), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-25 13:26:52,814 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-25 13:26:52,815 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-25 13:26:52,817 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7557a220>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-25 13:26:52,818 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22883.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197388.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5733.72))
2024-03-25 13:26:52,820 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22883.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=26197388.0, power=-5733.72))
2024-03-25 13:26:52,822 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.28', 'current_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-25 13:23:41 +0100 [2a035c4ca]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 39, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1711369603, 'time': '13:26:43', 'grid': -4.355, 'house-power': 1.479, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.834, 'ev0-soc': 76, 'ev3-soc': 76, 'ev4-soc': 76, 'ev5-soc': 76, 'bat-all-power': -0.001, 'bat-all-soc': 96}, 'module_update_completed': True}
2024-03-25 13:26:52,826 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'RCT', 'type': 'rct', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.23'}}
2024-03-25 13:26:52,835 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'RCT Zähler', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:52,841 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'RCT Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:52,841 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'RCT Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-03-25 13:26:52,842 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-25 13:26:52,842 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-25 13:26:52,843 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-25 13:26:52,845 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-25 13:26:52,847 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 125.0W
2024-03-25 13:26:52,847 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4348.7450390625W
2024-03-25 13:26:52,847 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4348.7450390625W
2024-03-25 13:26:52,848 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-25 13:26:52,849 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-25 13:26:52,853 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-25 13:26:52,878 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-25 13:26:55,081 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Hier noch das Log vom Ladepunkt:

Code: Alles auswählen

2024-03-25 13:30:02,324 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:301} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 297, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 198, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-03-25 13:35:02,722 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-03-25 13:35:02,722 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-03-25 13:35:02,723 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-03-25 13:35:02,724 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-03-25 13:35:02,724 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-03-25 13:35:02,728 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('an integer is required (got type NoneType)',), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 157, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 132, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 40, in __init__
    self.evse_client = self._evse_factory(client, evse_ids)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 49, in _evse_factory
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 62, in __enter__
    time.sleep(self.sleep_after_connect)
TypeError: an integer is required (got type NoneType)

2024-03-25 13:35:02,730 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:301} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 297, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 198, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
Grüße vom Jörg
Ist behoben, bitte nochmal updaten.
Cpt.Körg
Beiträge: 12
Registriert: Mi Sep 20, 2023 12:12 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Cpt.Körg »

Super, läuft wieder, vielen Dank.
PV: 11.2 kW, RCT Power Storage 6 kW, RCT Power Battery 11.5 kWh, RCT Power Switch, Fiat Neuer 500e, OpenWB Series 2 Standard+
LutzB
Beiträge: 3779
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von LutzB »

Ich merge gleich folgende Anpassung:
MQTT-Broker gegen Manipulation von externen Clients abgesichert (verhindert bei Fehlkonfiguration angebundener SmartHome Systeme ein Überschreiben der Konfiguration)
Dadurch sollten zerschossene openWB durch falsch konfigurierte SmartHome Systeme (ioBroker, HA,...) hoffentlich der Vergangenheit angehören.
Die Anpassungen wurden ausgiebig getestet, jedoch werden zentral an der Konfiguration der MQTT Broker Änderungen vorgenommen. Bitte unbedingt vorher eine Sicherung erstellen!

Nach dem Update lassen sich nur noch Topics unter "openWB/set/" beschreiben!
Jens
Beiträge: 141
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Jens »

LutzB hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 6:23 am Ich merge gleich folgende Anpassung:
MQTT-Broker gegen Manipulation von externen Clients abgesichert (verhindert bei Fehlkonfiguration angebundener SmartHome Systeme ein Überschreiben der Konfiguration)
Dadurch sollten zerschossene openWB durch falsch konfigurierte SmartHome Systeme (ioBroker, HA,...) hoffentlich der Vergangenheit angehören.
Die Anpassungen wurden ausgiebig getestet, jedoch werden zentral an der Konfiguration der MQTT Broker Änderungen vorgenommen. Bitte unbedingt vorher eine Sicherung erstellen!

Nach dem Update lassen sich nur noch Topics unter "openWB/set/" beschreiben!
Grundlage:
Keine Smarthomegeräte oder irgendwelche Anbindungen. Update auf die heutige Alpha. (Backup vorher erstellt)

Kein starten mehr möglich. (ca. 25 min gewartet) Eine softe Abschaltung ist nicht möglich. (Habe keinen ssh Zugang)

Startet nicht mehr
Startet nicht mehr.png
(51.72 KiB) Noch nie heruntergeladen
Auf Einstellung keine Möglichkeit softe Abschaltung bzw. Neustart...
keine Möglichkeit Softstart.png
(75.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
Display:

Code: Alles auswählen

Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.4-Alpha.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: false
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: false
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/optional/int_display/theme Payload: {"name": "Cards", "type": "cards", "configuration": {"lock_changes": false, "lock_changes_code": null, "enable_dashboard_view": true, "enable_dashboard_card_grid": true, "enable_dashboard_card_home_consumption": true, "enable_dashboard_card_battery_sum": true, "enable_dashboard_card_inverter_sum": true, "enable_dashboard_card_charge_point_sum": true, "enable_charge_points_view": true, "enable_status_view": true}, "official": true}
Topic: openWB/optional/int_display/only_local_charge_points Payload: false
backend still booting
Topic: openWB/general/extern_display_mode Payload: "local"
backend still booting
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1711440030.51531, "parent_ip": "localhost"}
backend still booting
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: "3"
backend still booting
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
backend still booting
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2144
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 5 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von mrinas »

bei mir hat der Start auch eine Weile gedauert (aber keine 25min). ruf mal diesen Pfad der openWB im Browser auf: /openWB/ramdisk/main.log
Das ist das Log, dort sollte man sehen was gerade passiert. Bei mir wurden sämtliche Tages-CSV Dateien aktualisiert, das hat eine Weile gedauert.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Jens
Beiträge: 141
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Jens »

Anbei als Datei:
Log.txt
(427.38 KiB) 82-mal heruntergeladen
Hartes abstellen oder aufloggen ? (PN)
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beiträge: 141
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Jens »

Jens hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 8:45 am Anbei als Datei:
Log.txt

Hartes abstellen oder aufloggen ? (PN)
Update Logdatei:
Log 1.txt
(716.46 KiB) 80-mal heruntergeladen
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Gesperrt