Hallo,
mit der 2.1 habe ich beim starten der PV-Ladung immer wieder Probleme und zwar wenn ich die Phasenumschaltung auf Automatik und vorrangig Batterieladen stelle.
Bei 3-Phasen funktioniert das, deswegen habe ich das heute nochmal um ca. 08:52 getesten/provoziert.
Die Extreme Schieflast ist aber in der Realität nicht vorhanden. Mit der 1.9 hatte ich das Problem nie.
Bei 08:53:21 ist das Problem wieder eingetretten
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Anbei die ein paar Bilder und das Log. Ich kann mit das nicht erklären.
Logfile-Auszug
Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
Hier wurde noch die eingestellte Schieflast nicht überschritten. Aber warum mach die openWB den Abbruch
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
Schau mal unter "Ladeeinstellungen - Übergreifendes" was dort konfiguriert ist bezüglich der Schieflast.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
20A Erlaubte Schieflast.
Hätte ich früher auch
Hätte ich früher auch
Re: Ladung kann nicht gestartet werden wegen Schieflast
Hallo,
schau mal unter Status die Ladepunkte durch. Unter Werte pro Phase, haben da alle Phasen eine Spannung von 240V (+/- 15V) ???
Bei mir hat sich das auch so dargestellt wie bei Dir (Schieflast) und ich hab dann sämtliche Werte verstellt.
Dann sah ich das auf Phase 2 des Ladepunkts bei Spannung 0,0 V stand --> Defekt des intern verbauten Ladeleistungszählers.
Grüße
Proxima
schau mal unter Status die Ladepunkte durch. Unter Werte pro Phase, haben da alle Phasen eine Spannung von 240V (+/- 15V) ???
Bei mir hat sich das auch so dargestellt wie bei Dir (Schieflast) und ich hab dann sämtliche Werte verstellt.
Dann sah ich das auf Phase 2 des Ladepunkts bei Spannung 0,0 V stand --> Defekt des intern verbauten Ladeleistungszählers.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine