Hallo zusammen!
Bei meiner openWB wird die PV-Erzeugung falsch ermittelt oder dargestellt. Laut Wechselrichtern habe ich 60 kWh heute erzeugt, in der openWB werden aber nur 23Wh angezeigt (siehe Screenshot). Das Problem war schon seit Update auf die 2.x Software, aber bin bisher nie gekommen hier nachzufragen.
Ich habe jeweils einen SDM630 Zähler als EVU-Kit flex und PV-Kit flex konfiguriert. Alle anderen Werte passen, nur bei der PV-Erzeugung kommt was falsches an.
Kann mir wer sagen, was ich falsch eingestellt habe oder wo der Fehler liegen könnte? Wenn ihr noch zusätzliche Angaben benötigt, lasst es mich wissen. Bin mehr oder weniger Laie, deshalb einfach sagen, wenn was fehlt um eine Einschätzung abgeben zu können. Danke schon mal! VG Tobias
Wert für PV-Erzeugung ist falsch
Wert für PV-Erzeugung ist falsch
- Dateianhänge
-
- Screenshot 2024-04-12 134319.png
- (76.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Wert für PV-Erzeugung ist falsch
Ich habe zwei Kaco blueplanet 10.0 TL3. Im Status steht überall kein Fehler. In Version 1.9 hatte es immer die korrekten Werte angezeigt
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: Wert für PV-Erzeugung ist falsch
Wie sind die verschaltet? master/slave?
Dann noch deine Lastmanagement-Struktur posten.
Für testing ist der aktuelle master-branch der sw2 zu empfehlen.
Dann noch deine Lastmanagement-Struktur posten.
Für testing ist der aktuelle master-branch der sw2 zu empfehlen.
Re: Wert für PV-Erzeugung ist falsch
Verschaltung der WR? Bei der Verschaltung bin ich überfragt. Dachte die "hängen parallel"!?
Screenshots ab ich angefügt.
Screenshots ab ich angefügt.
- Dateianhänge
-
- Screenshot_2024-04-13-21-03-41-577_com.android.chrome.jpg
- (365.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Screenshot_2024-04-13-21-03-31-188_com.android.chrome.jpg
- (353.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: Wert für PV-Erzeugung ist falsch
Ok - kein Speicher, sondern 2 klassische AC-PV-WR parallel.
Werden die beiden PV-Leistungen auch vor dem PV-Kit zusammengeführt, damit das Kit beide zusammen messen kann?
Werden die beiden PV-Leistungen auch vor dem PV-Kit zusammengeführt, damit das Kit beide zusammen messen kann?
Re: Wert für PV-Erzeugung ist falsch
Ja, der Zähler zeigt immer die richtigen Werte. Wie gesagt, unter der alten Software hat es auch geklappt... Und es ist auch nur der Wert PV Erzeugung falsch. Wenn man Einspeisung zusammen mit dem errechneten Eigenverbrauch verrechnet, komme ich auch auf die Werte die mir meine WR angeben