Kann es sein, dass es beim Auslesen von RCT-Wechselrichtern immer noch Timing-Probleme gibt?
Code: Alles auswählen
2024-04-14 00:00:01,132 - {root:100} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 91, in handler5MinAlgorithm
update_daily_yields(totals)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 25, in update_daily_yields
data.data.counter_all_data.data.set.daily_yield_home_consumption = totals["hc"]["all"]["energy_imported"]
KeyError: 'all'
2024-04-14 00:15:43,981 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 00:15:43,982 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 00:15:43,983 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 00:15:43,995 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 00:17:23,471 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 00:17:23,472 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 00:17:23,473 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 00:17:23,485 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 01:59:03,069 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -109.24875366210938W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 01:59:12,590 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 06:45:05,609 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 06:45:05,610 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 06:45:05,611 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 06:45:05,621 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 06:45:13,384 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 06:45:13,387 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 06:45:13,391 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 06:45:13,514 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 08:01:12,530 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -933.1969312667846W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 08:01:23,107 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:04:53,192 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -153.46215942382787W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:05:04,180 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:07:32,840 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -33.04477905273416W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:08:22,961 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -15.876117706298828W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:12:12,855 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -266.826127929688W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:12:22,536 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:13:12,470 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -23.169687500000236W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:13:23,068 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:13:52,621 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -179.8150976562497W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:14:03,246 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:17:23,176 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -557.2784179687501W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:17:32,836 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:17:42,437 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -220.4475317382812W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:17:53,048 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:22:23,790 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 09:22:23,791 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 09:22:23,792 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 09:22:23,800 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 09:29:52,939 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -59.89685546874989W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:30:03,951 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:32:42,916 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -103.7197265625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:32:52,405 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:36:52,160 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -7.0517578125W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:37:02,715 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:38:03,136 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -358.0543749999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:38:12,707 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:39:23,181 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -155.34203125000022W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:39:32,792 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:47:22,826 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -11.885136718750346W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:56:52,839 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -69.13054687499971W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:00:12,451 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -217.09708984374993W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:02:23,363 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -75.99609375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:02:32,949 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:02:42,425 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -241.5545703124999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:02:53,095 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -14.882851562500036W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:03:02,537 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:04:03,750 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 10:04:03,751 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 10:04:03,751 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 10:04:03,759 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 10:04:12,443 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -139.47826171875022W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:04:32,405 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -957.0205859375001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:04:42,966 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -165.9813281249999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:04:52,494 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:09:53,138 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -493.3610937499998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:10:04,229 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:10:22,530 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -116.74884765624938W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:10:33,047 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -50.42705078125073W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:10:42,701 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:16:52,992 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -281.1926953125003W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:41:43,076 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -867.4111621093753W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:41:52,923 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:42:02,547 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -41.17398437499833W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:42:13,169 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:42:22,848 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -205.1910742187497W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:43:42,635 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -659.5333398437506W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:43:53,194 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:44:23,179 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -338.91238281249935W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:44:32,801 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:44:52,880 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.24375488281203W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:04,235 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -563.98443359375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:12,829 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -11.9339941406256W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:22,328 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:45:42,685 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1101.994790039062W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:53,138 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:49:32,952 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -258.91836914062515W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:50:32,563 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -137.5222802734379W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:50:43,193 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:57:03,164 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -257.6441796875006W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:57:12,771 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:57:22,311 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -49.897646484374945W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:59:33,080 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1904.157265625001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:59:42,636 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:05:04,289 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1163.012089843749W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:05:12,761 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:06:13,060 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -159.91585937499985W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:06:22,950 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:10:42,347 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -92.04644042968721W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:10:52,970 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:11:43,134 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -60.24308593750038W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:11:52,707 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:12:52,485 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -291.2734472656248W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:13:03,148 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -708.6673828125004W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:13:12,796 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:13:52,688 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -438.1946533203122W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:14:03,271 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:22:03,067 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -592.7393554687496W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:22:32,961 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -453.51609375000044W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:22:53,118 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1123.6114843750001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:23:02,751 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:24:42,662 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2208.37701171875W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:24:53,072 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:25:04,072 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -151.320556640625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:30:33,028 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -210.1881640624997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:30:42,549 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1111.48193359375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:30:53,066 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:40:52,868 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -464.4533203124997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:41:02,443 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:43:22,985 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.64042968749982W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:45:42,315 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -767.905478515625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:45:52,942 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:46:13,036 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -226.98867187499854W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:46:22,839 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:50:33,470 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -577.7321484375007W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:50:43,058 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:51:42,687 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -616.7009179687507W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:51:53,189 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:52:43,075 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -32.469453124998836W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:52:52,706 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:53:02,322 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1666.44330078125W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:53:13,027 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:57:23,076 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -867.7952441406251W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:57:32,622 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:14:32,828 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -6426.672578125001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:15:33,217 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -291.21187499999996W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:15:42,737 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:20:04,016 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -318.0521874999995W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:25:32,702 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -377.71316406250116W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:25:42,338 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:27:53,308 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -442.9612597656246W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:28:02,886 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:29:33,142 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -294.0321386718756W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:29:42,646 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:31:13,162 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -30.611914062499636W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:36:32,539 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -257.6067578124994W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:36:43,033 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -570.0335937499995W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:36:52,716 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -505.9467431640628W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:37:02,319 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:39:02,206 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -643.8115527343748W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:39:12,852 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:40:04,093 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -980.4957617187501W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:40:53,148 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -812.7878124999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:41:02,891 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:42:13,174 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -653.3327929687498W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:42:22,663 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -823.2222851562492W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:42:32,477 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:43:23,291 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -156.58816406249935W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:43:32,797 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -802.2519140625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:43:42,388 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:43:52,897 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2044.73546875W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:44:02,823 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:50:42,887 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -766.9089062500016W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:52:52,952 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -164.43408691406285W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:53:02,549 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
usw...