Hallo openWB Gemeinde,
ich dachte ich mache mal einen Post auf, Thema Leitungsschutzschalter und rauschen.
Bei meiner OpenWB in Kombination mit 3x 16A Leitungsschutzschalter rauschen die Sicherungen im Zählerschrank. Die Stärke des Rauschens ist abhängig von der Stromstärke die die WB einregelt.. so ab 7A / Phase bei 3ph. Laden gut zu hören und wird dann lauter bis zur 16A Grenze.
Wenn man mit den Finger die LS berührt, spürt man keine Vibrationen oder ähnliches
Am Anfang hatte ich FI + LS von Eaton verbaut, dann wurde FI und LS auf Siemens umgebaut, Verhalten identisch. Den einzigen Hinweis, dass das es das gibt dokumentiert Siemens sogar in seinen Unterlagen, niemand sagt aber ob das auf Dauer schädlich, für die LS ist.
Die Sicherungen selber werden kaum warm, nach 40kWh laden hatten die gerade mal +35°C Oberflächentemperatur bei ca. 20°C Raumtemperatur.
Verkabelt ist die WB mit einem 5x4mm² Kabel starr, Leitungslänger <10m
-> was ich noch testen muss ist ein anderes Fahrzeug mit einem 11kW Lader...
An meinen zwei 10kW WR sind noch die gleichen Eaton LS verbaut, da surrt / rauscht nichts.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee....
ich dachte ich mache mal einen Post auf, Thema Leitungsschutzschalter und rauschen.
Bei meiner OpenWB in Kombination mit 3x 16A Leitungsschutzschalter rauschen die Sicherungen im Zählerschrank. Die Stärke des Rauschens ist abhängig von der Stromstärke die die WB einregelt.. so ab 7A / Phase bei 3ph. Laden gut zu hören und wird dann lauter bis zur 16A Grenze.
Wenn man mit den Finger die LS berührt, spürt man keine Vibrationen oder ähnliches
Am Anfang hatte ich FI + LS von Eaton verbaut, dann wurde FI und LS auf Siemens umgebaut, Verhalten identisch. Den einzigen Hinweis, dass das es das gibt dokumentiert Siemens sogar in seinen Unterlagen, niemand sagt aber ob das auf Dauer schädlich, für die LS ist.
Die Sicherungen selber werden kaum warm, nach 40kWh laden hatten die gerade mal +35°C Oberflächentemperatur bei ca. 20°C Raumtemperatur.
Verkabelt ist die WB mit einem 5x4mm² Kabel starr, Leitungslänger <10m
-> was ich noch testen muss ist ein anderes Fahrzeug mit einem 11kW Lader...
An meinen zwei 10kW WR sind noch die gleichen Eaton LS verbaut, da surrt / rauscht nichts.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee....
- Dateianhänge
-
- LS_rauschen.JPG (26.43 KiB) 613 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
-
- Site Admin
- Beiträge: 8510
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Welches Auto?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Ich kann das von meinem ID4 auch sagen das da was rauscht bei vollen 16 Ampere .
Aber das kommt bei mir sicher vom Auto .
Aber das kommt bei mir sicher vom Auto .
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
-
- Beiträge: 482
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 27 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Ist bei meinem ID.3 und e-up! ebenfalls so. Die LS rauschen leicht beim Laden. Hat aber eher nichts mit der openWB zu tun da diese die Phasen ja lediglich durchschaltet. Wird an den OnBoard-Ladern der Fahrzeuge liegen. Denn das sind ja keine Linearnetzteile
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Hallo,
bei mir ist es in ID3 Pro mit einem 11kW Lader.
1 oder 2 phasiges Laden habe ich noch nicht probiert...
Wie lange rauschen bei euch schon die Sicherungen? Es geht nur darum keiner kann sagen wie lange das gut ist...
bei mir ist es in ID3 Pro mit einem 11kW Lader.
1 oder 2 phasiges Laden habe ich noch nicht probiert...
Wie lange rauschen bei euch schon die Sicherungen? Es geht nur darum keiner kann sagen wie lange das gut ist...
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
-
- Site Admin
- Beiträge: 8510
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Was sagt der Hersteller der LS dazu?
Die openWB kann das nicht beeinflussen.
Die openWB kann das nicht beeinflussen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 482
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 27 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Bei mir von Anfang an seit 3 Jahren. Die LS sind übrigens von ABB. Bisher keinerlei Probleme. Die Geräusche sind aber nur sehr leise und nicht mehr zu hören wenn der Zählerschrank geschlossen ist. Ich habe da keinerlei Sorgen. Netztrafos brummen ja auch manchmal
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Hallo,
mein Nachbar hat noch einen ID4 mit 7,2kW, VW Wallbox und Hager LS-Automaten... wir werden am Wochenende mal noch über Kreuz laden...
mein Nachbar hat noch einen ID4 mit 7,2kW, VW Wallbox und Hager LS-Automaten... wir werden am Wochenende mal noch über Kreuz laden...
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
-
- Beiträge: 1409
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Wieso eigentlich FI...in der openWB ist doch einer drin.knotzchef hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2024 6:37 pm Bei meiner OpenWB in Kombination mit 3x 16A Leitungsschutzschalter rauschen die Sicherungen im Zählerschrank. Die Stärke des Rauschens ist abhängig von der Stromstärke die die WB einregelt.. so ab 7A / Phase bei 3ph. Laden gut zu hören und wird dann lauter bis zur 16A Grenze.
Wenn man mit den Finger die LS berührt, spürt man keine Vibrationen oder ähnliches
Am Anfang hatte ich FI + LS von Eaton verbaut, dann wurde FI und LS auf Siemens umgebaut,
Mein Eli hat seinerzeit keinen LS sondern neozed Sicherungen vor die Zuleitung der openWB reingesetzt.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8510
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Leitungsschutzschalter rauschen
Wobei ein LS B von der Charakteristik her das passende ist.hominidae hat geschrieben: ↑Mi Mai 08, 2024 9:47 amWieso eigentlich FI...in der openWB ist doch einer drin.knotzchef hat geschrieben: ↑Di Mai 07, 2024 6:37 pm Bei meiner OpenWB in Kombination mit 3x 16A Leitungsschutzschalter rauschen die Sicherungen im Zählerschrank. Die Stärke des Rauschens ist abhängig von der Stromstärke die die WB einregelt.. so ab 7A / Phase bei 3ph. Laden gut zu hören und wird dann lauter bis zur 16A Grenze.
Wenn man mit den Finger die LS berührt, spürt man keine Vibrationen oder ähnliches
Am Anfang hatte ich FI + LS von Eaton verbaut, dann wurde FI und LS auf Siemens umgebaut,
Mein Eli hat seinerzeit keinen LS sondern neozed Sicherungen vor die Zuleitung der openWB reingesetzt.