Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Hallo,
ich hab derzeit ein Problem mit dem abfragen der Daten von derzeit 11 Modbus Zählern (sdm 630 V2) und einem Protoss pe11-h in Verbindung mit zwei OpenWb Duos.
Vorweg:
Es geht um ein MFH welches auf Mieterstrom umgestellt werden soll. Um den Hausanschluss nicht zu überlasten ist mit dem EVU abgesprochen, ein Lastmanagement für das laden der Autos zu verwenden.
Weil ich selbst bereits zwei OpenWb's in der Familie nutze, war für ganz klar, dass es wohl wieder Openwb's werden. Deshalb habe ich für jeden Stellplatz in den Garagen 1 LP vorgesehen. Die Gesamtleistung aller Ladepunkte darf Maximal 22 kw Betragen ( am Anfang wird wohl eher auf 11 kW eingestellt).
In Summe sind 11 Zähler verbaut und 3 virtuelle Zähler, die die Summe und Differenzen bilden soll.
Auf den Duos läuft die aktuellste Version der Software 2.0 zum jetzigen Stand.
Eine WB ist Master eine Slave. Das klappt soweit auch.
Jedoch habe ich probleme richtige und brauchbare Daten der Zähler zu bekommen.
Die Zähler wurden vom Elektriker via Patchkabel angeschlossen. ( Orange und weiß). Der Schirm wurde als GND verwendet. Die Verkabelung ist bei allen identisch. Habe ich bereits kontrolliert. Auch sind keine lockeren Verbindungen vorhanden.
Den Protoss habe ich nach dieser Anleitung hier https://openwb.de/main/?page_id=356 konfiguriert.
Die SDM 630 Zähler wurden vom Elektriker besorgt und sind quasi unverändert bis auf dass die baudrate überall auf 9600 eingestellt und die jeweiligen ID's vergeben wurden. Einen Abschluss Widerstand von 120 Ohm hatte ich zwischenzeitlich auch drinnen, aber hat keine. Unterschied gemacht, deshalb ist der wieder rausgeflogen. Die Leitungslänge beträgt ca. 40-50 Meter.
Habe auch bereits die ID's in den Zählern auf Doppelbelegung überprüft. Alles i.o.
Die ID's in der Open WB habe ich auch überprüft.
Die IP-Adresse des protoss ist auch überprüft - passt soweit.
Jedoch bekomme ich trotzdem diese Fehlermeldung im Status:
" Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] timed out",)"
Kann mir jemand weiterhelfen?
Braucht ihr noch irgendwelche Daten?
ich hab derzeit ein Problem mit dem abfragen der Daten von derzeit 11 Modbus Zählern (sdm 630 V2) und einem Protoss pe11-h in Verbindung mit zwei OpenWb Duos.
Vorweg:
Es geht um ein MFH welches auf Mieterstrom umgestellt werden soll. Um den Hausanschluss nicht zu überlasten ist mit dem EVU abgesprochen, ein Lastmanagement für das laden der Autos zu verwenden.
Weil ich selbst bereits zwei OpenWb's in der Familie nutze, war für ganz klar, dass es wohl wieder Openwb's werden. Deshalb habe ich für jeden Stellplatz in den Garagen 1 LP vorgesehen. Die Gesamtleistung aller Ladepunkte darf Maximal 22 kw Betragen ( am Anfang wird wohl eher auf 11 kW eingestellt).
In Summe sind 11 Zähler verbaut und 3 virtuelle Zähler, die die Summe und Differenzen bilden soll.
Auf den Duos läuft die aktuellste Version der Software 2.0 zum jetzigen Stand.
Eine WB ist Master eine Slave. Das klappt soweit auch.
Jedoch habe ich probleme richtige und brauchbare Daten der Zähler zu bekommen.
Die Zähler wurden vom Elektriker via Patchkabel angeschlossen. ( Orange und weiß). Der Schirm wurde als GND verwendet. Die Verkabelung ist bei allen identisch. Habe ich bereits kontrolliert. Auch sind keine lockeren Verbindungen vorhanden.
Den Protoss habe ich nach dieser Anleitung hier https://openwb.de/main/?page_id=356 konfiguriert.
Die SDM 630 Zähler wurden vom Elektriker besorgt und sind quasi unverändert bis auf dass die baudrate überall auf 9600 eingestellt und die jeweiligen ID's vergeben wurden. Einen Abschluss Widerstand von 120 Ohm hatte ich zwischenzeitlich auch drinnen, aber hat keine. Unterschied gemacht, deshalb ist der wieder rausgeflogen. Die Leitungslänge beträgt ca. 40-50 Meter.
Habe auch bereits die ID's in den Zählern auf Doppelbelegung überprüft. Alles i.o.
Die ID's in der Open WB habe ich auch überprüft.
Die IP-Adresse des protoss ist auch überprüft - passt soweit.
Jedoch bekomme ich trotzdem diese Fehlermeldung im Status:
" Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] timed out",)"
Kann mir jemand weiterhelfen?
Braucht ihr noch irgendwelche Daten?
- Dateianhänge
-
- IMG-20240423-WA0010.jpeg
- (1.66 MiB) Noch nie heruntergeladen
-
- IMG-20240423-WA0014.jpeg
- (959.03 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Screenshot_20240429_141202_com.microsoft.emmx.jpg
- (366.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Screenshot_20240429_141242_com.microsoft.emmx.jpg
- (367.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Hi,
Vorweg, mit dem PE11 hatte ich immer Probleme wenn mehrere Zähler angschlossen waren. Ab 5 Zähler ist der PE11 regelmässig alle 1-5 Tage abgestürzt.
Bin vom PE11 umgestiegen auf Waveshare 2-Ch RS485 to POE.
Konntest Du den Bus ansich mal überprüfen?
-Am besten nur ein Zähler anchliessen A/B nicht vertauschen ID/Baud einstellen PE11 auf ModbusTCP.
-PE11 IP und Port prüfen
-OpenWB IP und Port für den Pe11 überprüfen
-Klemmen am Eastron für den Bus sind sehr sehr wackeling, überprüfen
- 120Ohm am Ende vom Bus anklemmen
- Wichtig ab 5 Zähler auf einem Modul bei der OpenWB bleibt es komplett hängen. Lösche mal einen Zähler das du nur 4 Stk am (openWB-Kit flex) konfiguriert hast, ist wohl ein Bug ...
Dann müssen sofern die OpenWb aktiv ist alle paar Sekunden im Zähler das "Telefon" symbol blinken.
Gruß Alex
Vorweg, mit dem PE11 hatte ich immer Probleme wenn mehrere Zähler angschlossen waren. Ab 5 Zähler ist der PE11 regelmässig alle 1-5 Tage abgestürzt.
Bin vom PE11 umgestiegen auf Waveshare 2-Ch RS485 to POE.
Konntest Du den Bus ansich mal überprüfen?
-Am besten nur ein Zähler anchliessen A/B nicht vertauschen ID/Baud einstellen PE11 auf ModbusTCP.
-PE11 IP und Port prüfen
-OpenWB IP und Port für den Pe11 überprüfen
-Klemmen am Eastron für den Bus sind sehr sehr wackeling, überprüfen
- 120Ohm am Ende vom Bus anklemmen
- Wichtig ab 5 Zähler auf einem Modul bei der OpenWB bleibt es komplett hängen. Lösche mal einen Zähler das du nur 4 Stk am (openWB-Kit flex) konfiguriert hast, ist wohl ein Bug ...
Dann müssen sofern die OpenWb aktiv ist alle paar Sekunden im Zähler das "Telefon" symbol blinken.
Gruß Alex
-
- Beiträge: 1407
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Wieso so viele Zähler?Andi03 hat geschrieben: ↑Mo Apr 29, 2024 12:23 pm Vorweg:
Es geht um ein MFH welches auf Mieterstrom umgestellt werden soll. Um den Hausanschluss nicht zu überlasten ist mit dem EVU abgesprochen, ein Lastmanagement für das laden der Autos zu verwenden.
Weil ich selbst bereits zwei OpenWb's in der Familie nutze, war für ganz klar, dass es wohl wieder Openwb's werden. Deshalb habe ich für jeden Stellplatz in den Garagen 1 LP vorgesehen. Die Gesamtleistung aller Ladepunkte darf Maximal 22 kw Betragen ( am Anfang wird wohl eher auf 11 kW eingestellt).
In Summe sind 11 Zähler verbaut und 3 virtuelle Zähler, die die Summe und Differenzen bilden soll.
Wenn die Master-openWB den HA überwacht und die anderen Satelliten diesbezüglich steuert reicht das doch, oder?
Ergo einen (vermutlich Wandler-)Zähler an den HA als EVU-Kit
Es gibt ja nur die WBs als dynamische Lasten oder soll noch was anderes im Lastmanagement berücksichtigt werden?
-
- Beiträge: 3413
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Lass doch eine openWB alle Boxen steuern. Die Boxen selbst haben ja alle schon einen Zähler, da braucht es ja nicht noch mal einen extra davorzubauen. Ich betreibe hier zwei 22kW-openWBs an einer 24kW-Unterverteilung, da könnte ich sicherlich noch ein paar mehr Boxen dranhängen... Achso - das ganze Haus hat auch nur 24kW Anschlussleistung, das regelt die openWB ebenfalls.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Hi Alex,AlexSBK hat geschrieben: ↑Mi Mai 01, 2024 8:58 am Hi,
Vorweg, mit dem PE11 hatte ich immer Probleme wenn mehrere Zähler angschlossen waren. Ab 5 Zähler ist der PE11 regelmässig alle 1-5 Tage abgestürzt.
Bin vom PE11 umgestiegen auf Waveshare 2-Ch RS485 to POE.
Konntest Du den Bus ansich mal überprüfen?
-Am besten nur ein Zähler anchliessen A/B nicht vertauschen ID/Baud einstellen PE11 auf ModbusTCP.
-PE11 IP und Port prüfen
-OpenWB IP und Port für den Pe11 überprüfen
-Klemmen am Eastron für den Bus sind sehr sehr wackeling, überprüfen
- 120Ohm am Ende vom Bus anklemmen
- Wichtig ab 5 Zähler auf einem Modul bei der OpenWB bleibt es komplett hängen. Lösche mal einen Zähler das du nur 4 Stk am (openWB-Kit flex) konfiguriert hast, ist wohl ein Bug ...
Dann müssen sofern die OpenWb aktiv ist alle paar Sekunden im Zähler das "Telefon" symbol blinken.
Gruß Alex
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Vorweg, mit dem PE11 hatte ich immer Probleme wenn mehrere Zähler angschlossen waren. Ab 5 Zähler ist der PE11 regelmässig alle 1-5 Tage abgestürzt.
Bin vom PE11 umgestiegen auf Waveshare 2-Ch RS485 to POE.
-> gut zu wissen. Ich werde mal einfach nur einen einzelnen anschließen und alle anderen Zähler, die in der OpenWb SW hinterlegt sind entfernen und die OpenWb Neustarten.
Konntest Du den Bus ansich mal überprüfen?
-> leider nicht.
Am besten nur ein Zähler anchliessen A/B nicht vertauschen ID/Baud einstellen PE11 auf ModbusTCP.
-PE11 IP und Port prüfen
-OpenWB IP und Port für den Pe11 überprüfen
-Klemmen am Eastron für den Bus sind sehr sehr wackeling, überprüfen
- 120Ohm am Ende vom Bus anklemmen
-> alles bereits gemacht. Ohne Erfolg. Jedoch hatte ich hier noch im Modul die 11 Zähler drinnen.
Wichtig ab 5 Zähler auf einem Modul bei der OpenWB bleibt es komplett hängen. Lösche mal einen Zähler das du nur 4 Stk am (openWB-Kit flex) konfiguriert hast, ist wohl ein Bug ...
-> das werde ich als nächstes mal probieren.
Ich habe mir jetzt mal eine neuen protoss gekauft und auch einen neuen sdm630. Diese werde ich zu Testzwecken verbauen, konfigurieren und schauen ob und wenn ja was da passiert. Sollte diese Kombi funktionieren, werde ich den neuen protoss nehmen und mit einem der 11 Zähler verbinden. Sollte das klappen probiere ich mal mit dem neuen protoss über 5 Zähler anzuschließen und auszulesen. Sollte hierbei das gleiche Problem auftauchen wie zuvor auch genzt es den Fehler wie von dir beschriebenen ein ( Modul/ Protoss Probleme mit mehr als 4 Zählern).
Das gleiche mache ich dann mal mit dem alten protoss und vergleiche hier.
Dann muss ich mal weiter sehen, ob ich mir vielleicht noch einen dritten protoss hole und immer nur 3-4 Zähler anschließe und auch entsprechend mit mehreren Modulen auslese in der SW der OpenWb.
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Vielen Dank für deine Antwort,hominidae hat geschrieben: ↑Do Mai 02, 2024 6:05 pmWieso so viele Zähler?Andi03 hat geschrieben: ↑Mo Apr 29, 2024 12:23 pm Vorweg:
Es geht um ein MFH welches auf Mieterstrom umgestellt werden soll. Um den Hausanschluss nicht zu überlasten ist mit dem EVU abgesprochen, ein Lastmanagement für das laden der Autos zu verwenden.
Weil ich selbst bereits zwei OpenWb's in der Familie nutze, war für ganz klar, dass es wohl wieder Openwb's werden. Deshalb habe ich für jeden Stellplatz in den Garagen 1 LP vorgesehen. Die Gesamtleistung aller Ladepunkte darf Maximal 22 kw Betragen ( am Anfang wird wohl eher auf 11 kW eingestellt).
In Summe sind 11 Zähler verbaut und 3 virtuelle Zähler, die die Summe und Differenzen bilden soll.
Wenn die Master-openWB den HA überwacht und die anderen Satelliten diesbezüglich steuert reicht das doch, oder?
Ergo einen (vermutlich Wandler-)Zähler an den HA als EVU-Kit
Es gibt ja nur die WBs als dynamische Lasten oder soll noch was anderes im Lastmanagement berücksichtigt werden?
Wieso so viele Zähler?
-> weil ich später jedem Mieter einen eigenen Zugang ermöglichen möchte, in dem er die meisten Funktionen hat wie ich so in der normalen Cloud zum anpassen des Verbrauchs im Haushalt an die PV-Erzeugung / Batterie.
Das hatte ich ganz am Anfang mal mit OpenWb telefonisch abgeklärt, ob da was kommt mit einer eigenen Benutzerverwaltung und rechten. Das ist wohl in Planung und soll auch irgendwann diese Jahr kommen. Deshalb hatte ich mich auch für die oben WB entschieden.
Ebenso sollen auch im Laufe der Zeit die Klimaanlagen der einzelnen Wohneinheiten mit aufgenommen werden in das Lastmanagement.
Das EVU-Kit werde ich demnächst mit dem goodwee smart Meter betreiben.
Ich habe ein zwei Sammeltschienen system, welches mir derzeit nicht die Möglichkeit gibt alle Ströme am EVU Punkt so zu messen wie es sinnvoll wäre, da potentiell die Mieter jederzeit den Vertrag bei mir kündigen könnten und dann muss deren Leistung für das Lastmanagement trotzdem erfasst werden.
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Hi,
am Waveshare 2-Ch RS485 to POE hab ich aktuell 8 Zähler auf einem Bus laufen.
Abfrage habe ich in der OpenWB so konfiguriert das ich 2x das OpenWBFlex kit mit je 4 Zählern eingebunden hab.
(natürlich selbe IP aber unterschiedliche IDs....)
Gruß Alex
PS. OpenWBTeam schaut doch mal nach warum ab 5 konfigurierten Zähler das FlexKit komplett hängen bleibt...
am Waveshare 2-Ch RS485 to POE hab ich aktuell 8 Zähler auf einem Bus laufen.
Abfrage habe ich in der OpenWB so konfiguriert das ich 2x das OpenWBFlex kit mit je 4 Zählern eingebunden hab.
(natürlich selbe IP aber unterschiedliche IDs....)
Gruß Alex
PS. OpenWBTeam schaut doch mal nach warum ab 5 konfigurierten Zähler das FlexKit komplett hängen bleibt...
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Hi Alex,
Danke für die Infos:)
Ist denn das auslesen des Waveshare genauso Problemlos möglich wie bei. Protoss? Ich weiß nur, dass bei Modbus verschiedene Register abgefragt werden und die bei jedem Gerät anders sein können. Nicht, dass dann gewisse Werte, die für die oben WB relevant sind nicht korrekt abgefragt werden können. Ansonsten würde ich mir vielleicht auch den Waveshare holen, wenn der da besser mit läuft als der protoss. Ist ja irgendwie komisch, dass der offizielle bis 32 Geräte zugelassen ist und bei wenigen Zählern sich dann schon aufhängt.
Wenn ich mein Problem gelöst habe, werde ich hierfür vielleicht mal ne Anleitung schreiben, wie man das mit den diversen zählern machen muss, damit es läuft.
Ich werde vermutlich in KW 22, 2024 mit der Fehlersuche weitermachen können. Melde mich dann nochmal, wenn ich mehr weiß. Danke bis hierher schon mal für alle Tipps.
Danke für die Infos:)
Ist denn das auslesen des Waveshare genauso Problemlos möglich wie bei. Protoss? Ich weiß nur, dass bei Modbus verschiedene Register abgefragt werden und die bei jedem Gerät anders sein können. Nicht, dass dann gewisse Werte, die für die oben WB relevant sind nicht korrekt abgefragt werden können. Ansonsten würde ich mir vielleicht auch den Waveshare holen, wenn der da besser mit läuft als der protoss. Ist ja irgendwie komisch, dass der offizielle bis 32 Geräte zugelassen ist und bei wenigen Zählern sich dann schon aufhängt.
Wenn ich mein Problem gelöst habe, werde ich hierfür vielleicht mal ne Anleitung schreiben, wie man das mit den diversen zählern machen muss, damit es läuft.
Ich werde vermutlich in KW 22, 2024 mit der Fehlersuche weitermachen können. Melde mich dann nochmal, wenn ich mehr weiß. Danke bis hierher schon mal für alle Tipps.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Die Register sind in den Endgerät (Zähler) definiert, nicht im Umsetzer (PE11 oder Waveshare). Wenn Waveshare also bei anderen funktioniert, hängt es nur davon ab, ob die Zähler auch in OpenWB implementiert sind. SDM 630 ist aber definitiv drin. SdM 72V2 ist kompatibel von den Registern, daher auch implementiert.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Protoss-PE11 und SDM630 Zähler Einstellungen.
Hi Alex, kurze Zwischeninfo:AlexSBK hat geschrieben: ↑Mi Mai 08, 2024 6:35 pm Hi,
am Waveshare 2-Ch RS485 to POE hab ich aktuell 8 Zähler auf einem Bus laufen.
Abfrage habe ich in der OpenWB so konfiguriert das ich 2x das OpenWBFlex kit mit je 4 Zählern eingebunden hab.
(natürlich selbe IP aber unterschiedliche IDs....)
Gruß Alex
PS. OpenWBTeam schaut doch mal nach warum ab 5 konfigurierten Zähler das FlexKit komplett hängen bleibt...
ich hatte vergangene Woche deine Tipps versucht umzusetzten (also zumindest was per einfacher Konfig. anpassung in der Openwb ging).
Sprich ich habe an der Hardware soweit nichts gemacht und bloß die "EVU-Kit flex" angepasst. Nun habe ich 4 Module konfiguriert, die alten alle gelöscht und pro Modul nicht mehr wie 4 Zähler eingebunden. Zunächst hat es damit geklappt, dass ich hier die werte der ersten 6 Zähler problemlos auslesen konnte und die Openwb auch plausible Werte angezeigt hat.
Das hat jetzt ca. 5 Tage geklappt ohne Probleme, dann jedoch gar keine Werte mehr übernommen. ( ich schließe auf das selbe Problem, dass du auch mit dem Protoss nach einigen Tagen hattest -> sprich er hängt sich auf).
Die anderen Zähler in der Garage hatte er auch als es mit denen im Keller lief, nicht ausgelesen. Hier würde ich gerne dann noch mal probieren einen 120Ohm Widerstand mit einzubauen und zu schauen, ob es besser wird.
In der Zwischenzeit habe ich mir einen Waveshare "RS485 to ETH(B)" bestellt und will diesen die Tage oder spätestens nächste woche einbauen.
Kannst du mir einen Schreenshot deiner Konfig vom Waveshare (Webinterface) teilen? Ist hierbei etwas zu beachten oder sind hier selbige Einstellungen wie beim Protoss vorzunehmen?
Hast du bei dir den Anfangs- und Endwiderstand verbaut ? oder geht es bei dir komplett ohne? Beim Protoss ist kein Abschlusswiderstand verbaut und bloß der interne Anfangswiderstand vorhanden.
Gruß und Danke
Andi