2 Solaredge Wechselrichter

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Basti
Beiträge: 78
Registriert: Di Feb 21, 2023 3:28 pm
Been thanked: 7 times

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Beitrag von Basti »

Master ID1 , Slave ID 2 . Muss eingestellt werden und natürlich Modbus aktiviert werden per SetApp. Bei mir funktioniert es .
485_1 = Meter
485_2 = WR ID1 und WR ID2
Screenshot_20240429_195653_SetApp~2.jpg
(31.52 KiB) Noch nie heruntergeladen
knotzchef
Beiträge: 59
Registriert: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Beitrag von knotzchef »

Hi,

Solaredge intern ist bei mir auch alles grün... ich konnte aber den 2. WR als sekundär nicht über die OpenWB sauber einlesen, nun habe ich es wie folgt gemacht..
- Wechselrichter 2 ebenfalls ans Netzwerk angeschlossen mit extra IP-Adresse
- ModBus TCP aktiviert
- ID auf 2 am primären ModBus

dann in OpenWB als Neuanlage eingefügt

-> nun kommt auch bei "Alle Wechselrichter" die richtige Gesamtleistung.
Dateianhänge
2_WR_2.png
(30.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
2_WR_1.png
(34.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Homymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.7
Basti
Beiträge: 78
Registriert: Di Feb 21, 2023 3:28 pm
Been thanked: 7 times

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Beitrag von Basti »

Keine Ahnung wieso es nicht geht bei dir . Aber openwb liest beide sauber aus mit den richtigen werten .
Mats
Beiträge: 4
Registriert: Do Mai 09, 2024 6:52 am

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Beitrag von Mats »

knotzchef hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 8:18 am 1. WR ist der Master mit SE Home Battery und SE Smartmeter via Modbus_1
2. WR ist der Slave ohne Batterie und ist via Modbus_2 mit dem Master verbunden.
Analoge Situation bei mir. Funktioniert mit dieser Struktur:
.
IMG_7413.jpeg
IMG_7413.jpeg (78.34 KiB) 269 mal betrachtet
.
Und dabei alles in einem Gerät:
.
IMG_7414.jpeg
IMG_7414.jpeg (98.04 KiB) 267 mal betrachtet
.
Wie ist die Struktur bei Dir, habe in Deinen Bildern nichts zu gefunden.
.
Grüße
72Yankee
Beiträge: 16
Registriert: Sa Feb 08, 2020 1:25 pm

Re: 2 Solaredge Wechselrichter

Beitrag von 72Yankee »

Also bei mir funktioniert das folgender Maßen:

- Wechselrichter 1, einphasig - Solaredge SE5000 SetApp
Hier ist am Modbus 2 eine LG Resu 10H (ID 15) und das Smartmeter (ID 2 -> Standardwert) angeschlossen. Der WR hat die ID 1 am Modbus 2. Terminierung On an der Batterie und am Smartmeter.
Weiterhin ist der WR über Modbus 1 mit dem Wechselrichter 2 verbunden. Auch hier hat er die Modbus ID 1. Beide Terminierung On.

- Wechselrichter 2, dreiphasig - Solaredge SE 10k Setapp mit den Optimierern und Solarmodulen
Ist verbunden mit dem Wechselrichter 1 über Modbus 1 und der ID 3.

In der OpenWB ist folgende Struktur und Konfiguration eingestellt:
OpenWB_konfiguration1.png
OpenWB_konfiguration1.png (40.29 KiB) 228 mal betrachtet
OpenWB_konfiguration2.png
OpenWB_konfiguration2.png (33.84 KiB) 228 mal betrachtet
OpenWB_konfiguration3.png
OpenWB_konfiguration3.png (31.62 KiB) 228 mal betrachtet
Vielleicht hilft es?

Viele Grüße
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 7H
openWB series2+ => Volvo XC40 Hybrid
openWB series2 => Renault ZOE R50
Antworten