Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
So wie ich die Sache verstehe, muss ja die WP das Schaltsignal entweder als „Aus“ oder „gedimmt“ interpretieren. Sprich sie braucht ggf. zwei potentialfreie Eingänge und damit man dem Gleichzeitigkeitsfkaktor Genüge tun kann, eine Konfigurationsmöglichkeit, auf welche Leistungsaufnahme gedimmt werden soll. Die könnte natürlich auch auf Null lauten, das wäre gedimmt auf Aus.
Ich sehe da auch eher die WP-Hersteller in der Bringpflicht, dass er mal sagt, wie er so gedenkt, die Dimmung umzusetzen.
Wegen der angesprochenen Dokumentionspflicht finde ich die angedachte Lösung über die Tagesauswertungen gut. Es sollte nur noch ein Datenpunkt „Dimmung aktiv“ mit in die Logs und Graphen mit aufgenommen werden. Die Leistungsaufnahme kann ja dann über smarthome-Geräte, die ja irgendwann auch in den Graphen erscheinen, dokumentiert werden. Liefert der WP-Hersteller die Leistungaaufnahme per modbus/tcp kann auch eine separate Leistungsmessung entfallen. Ich hoffe mal, dass da ein Shelly zur Messung reichen wird.
Ich sehe da auch eher die WP-Hersteller in der Bringpflicht, dass er mal sagt, wie er so gedenkt, die Dimmung umzusetzen.
Wegen der angesprochenen Dokumentionspflicht finde ich die angedachte Lösung über die Tagesauswertungen gut. Es sollte nur noch ein Datenpunkt „Dimmung aktiv“ mit in die Logs und Graphen mit aufgenommen werden. Die Leistungsaufnahme kann ja dann über smarthome-Geräte, die ja irgendwann auch in den Graphen erscheinen, dokumentiert werden. Liefert der WP-Hersteller die Leistungaaufnahme per modbus/tcp kann auch eine separate Leistungsmessung entfallen. Ich hoffe mal, dass da ein Shelly zur Messung reichen wird.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 159
- Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 1 time
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ich glaube, das ist derselbe Gedanke, wie der hier:
Hatte ihn da aber schon nicht verstanden (wohl weil ich über Koppelrelais nur so viel weiß, wie ich bei Wikipedia mit meinem Halbwissen verstehe. Was genau macht das Koppelrelais in dieser Konstellation? Und:tiffman hat geschrieben: ↑Di Jun 11, 2024 7:36 pmWozu denn in dieser Konstellation noch ein Koppelrelais?ChristophR hat geschrieben: ↑So Jun 09, 2024 4:42 pm Bei meiner WP gibt es einen Kontakt hierfür.
Wenn der geschlossen ist, dann geht sie in den Modus "EVU Stopp" (Kompressor und Zusatzheizung aus)
Wenn der Kontakt mit 10kOhm kurzgeschlossen wird, dann in den Modus "Nachtabsenkung".
Für mich ist das also ein Kabel vom Dimmkit zu der WP, ggf. muss noch ein Koppelrelais verwendet werden. (Ist was für den Elektrischen)
Geht das dann noch als EMS durch?
Wo wird das Koppelrelais montiert? Geht das als Wandmontage neben dem Dimmkit?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Das ist von meiner Interpretation eher Direktsteuerung. Letztendlich gehen aktuell alle Ladepunkte (über die primary openWB) und die WP auf 0W. Damit erfüllst Du natürlich auch die Vorgaben an ein EMS bezüglich maximaler EVU Leistung.
Das Relais ist nur notwendig, weil die Eingangskontakte vom Dimm-Kit, openWB und WP vermutlich nicht mit der selben Spannung arbeiten.
Der Kontakt vom Netzbetreiber wird mit einer zwischengeschalteten Spannungsquelle (passend zum Relais) an den Eingang des Koppelrelais angeschlossen. Das Relais sollte dann zwei unabhängige Schließerkontakte bereitstellen. An einen kommt das Dimm-Kit oder openWB, an den anderen die WP.
Ist quasi "aus eins mach zwei". Das kann jeder Elektriker anschließen und auch die korrekte Funktion des (Relais-)EMS bestätigen.
Beispiel für so ein Relais, was mit 230V arbeitet, also kein separates Netzteil für die Strecke zum Evu RSE benötigt. Die sind in der Regel alle mur eine TE breit. Sollte noch in jede Verteilung passen.
https://www.sorotec.de/shop/FINDER-Kopp ... anguage=de
Das Relais ist nur notwendig, weil die Eingangskontakte vom Dimm-Kit, openWB und WP vermutlich nicht mit der selben Spannung arbeiten.
Der Kontakt vom Netzbetreiber wird mit einer zwischengeschalteten Spannungsquelle (passend zum Relais) an den Eingang des Koppelrelais angeschlossen. Das Relais sollte dann zwei unabhängige Schließerkontakte bereitstellen. An einen kommt das Dimm-Kit oder openWB, an den anderen die WP.
Ist quasi "aus eins mach zwei". Das kann jeder Elektriker anschließen und auch die korrekte Funktion des (Relais-)EMS bestätigen.
Beispiel für so ein Relais, was mit 230V arbeitet, also kein separates Netzteil für die Strecke zum Evu RSE benötigt. Die sind in der Regel alle mur eine TE breit. Sollte noch in jede Verteilung passen.
https://www.sorotec.de/shop/FINDER-Kopp ... anguage=de
-
- Beiträge: 159
- Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 1 time
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Danke! Jetzt habe ich das halbwegs verstanden. Noch kleinere Rückfragen:
Wie lang der Weg zwischen WP und Koppelrelais sein darf, hängt von der Spannung ab, mit der die WP arbeitet und ist somit beim Hersteller zu erfragen, korrekt?
Gibt es so ein Koppelrelais auch für Wandmontage (falls kein Platz mehr im Zählerkasten ist)?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ja
Kenne ich so nicht. Wenn es ordentlich sein soll, einfach ein kleinen Gehäuse mit Hutschiene und 2-3 TE nehmen. Da kann ein Elektriker sicher besser beraten.
-
- Beiträge: 482
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 27 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Koppelrelais können eigentlich aber auch entfallen da die iMSys-Steuerbox über vier potentialfreie Relaiskontakte verfügt:
https://www.vde.com/resource/blob/22927 ... g-data.pdf
Siehe Seite 7 unten.
https://www.vde.com/resource/blob/22927 ... g-data.pdf
Siehe Seite 7 unten.
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Es ging um den Spezialfall, einen Kontakt für openWB und WP zu nutzen, solange das Dimm-Kit noch nicht so konfiguriert werden kann. Da sollten die beiden Geräte sauber getrennt sein.
-
- Beiträge: 713
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 20 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ich muss das hier über einen Elektriker beauftragen, da die E.DIS die Meldung nur von ihren eingetragenen Installateuren annimmt.
Daher kann ich ihn das EMS nicht "diskret" aufbauen lassen, das meldet er mir sonst nicht um.
Ich muss also warten, bis die openWB über das Dimmkit den WP-Ausgang (ab-)schalten kann, daher fand ich die Frage im 2.15 Thread, ob das für die 2.15 schon berücksichtigt werden kann eigentlich nicht sooo deplatziert.
Mit der Info, dass das erstmal noch nicht umgesetzt werden kann, kann ich natürlich leben.
Die MSB/VNB werden schon langsam genug sein, damit das noch reicht.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
- Beiträge: 307
- Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Bei Westnetz scheint sich im Hinblick auf die Anmeldung von § 14a-Anlagen etwas zu tun. Auf meine Anfrage vor mehreren Wochen, wie ich die Einstufung meiner OpenWB als StVE erreichen kann, erhielt ich heute die Antwort:
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte melden Sie ihre §14a Anlage über unser Portal nach sobald diese wieder Hochgefahren ist.
Unseren aktuellen Kontaktflyer mit Ansprechpartnern und Informationen finden Sie jederzeit online unter folgendem Link/OR-Code:
http://www.westnetz.de/IB-Kontakte
Das Netzanschlußportal ist erreichbar; hier sind aber keine Änderungen im Anmeldeverfahren erkennbar. Die anderen Portale sind noch offline und sollen bis spätestens 30.6.24 wieder online sein.
Mal sehen, ob dann tatsächlich eine Online-Anmeldung/Änderung zu einer StVE möglich ist.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte melden Sie ihre §14a Anlage über unser Portal nach sobald diese wieder Hochgefahren ist.
Unseren aktuellen Kontaktflyer mit Ansprechpartnern und Informationen finden Sie jederzeit online unter folgendem Link/OR-Code:
http://www.westnetz.de/IB-Kontakte
Das Netzanschlußportal ist erreichbar; hier sind aber keine Änderungen im Anmeldeverfahren erkennbar. Die anderen Portale sind noch offline und sollen bis spätestens 30.6.24 wieder online sein.
Mal sehen, ob dann tatsächlich eine Online-Anmeldung/Änderung zu einer StVE möglich ist.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 15 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Frank-H, bin ebenfalls bei Westnetz und habe auf meine Anfrage vom Februar nie eine Antwort bekommen, jetzt aber nochmal per Mail nachgehakt. Sitze also im gleichen Boot und gebe Bescheid, wenn ich etwas höre...