Hallo
Beim Laden mit PV habe ich folgenden Text gefunden:
"Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 9.0 Min aktiv"
Eingestellt habe ich aber:
"Verzögerung automat. Phasenumschaltung 7 Min."
Wie kommt es zu dieser Differenz in den Angaben?
Oder sind das zwei verschiedene Werte?
Oder was habe ich übersehen?
SW 2.0
installierte Version 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
ich glaub das ist 2.1.3
HW:
openWB series2 standard+
Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen 9 Min versus 7 Min
-
- Beiträge: 720
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 16 times
Re: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen 9 Min versus 7 Min
Der Hilfstext dazu gibt Aufschluss (das kleine eingekreiste Fragezeichen):
Bedeutet: Du hast für die Umschaltung von 1p zu 3p 7 Minuten eingestellt (Ist der Wert x). Für die Umschaltung zurück von 3p auf 1p ergeben sich demnach 9 Minuten.(16-x, also 16-7=9).
Also alles gut
Um zu viele Umschaltungen zu vermeiden, wird Anhand dieses Wertes definiert, wann die Umschaltung erfolgen soll. Ist für durchgehend x Minuten die Maximalstromstärke erreicht, wird auf mehrphasige Ladung umgestellt. Ist die Ladung nur für ein Intervall unterhalb der Maximalstromstärke, beginnt das Intervall für die Umschaltung erneut. Ist die Ladung im mehrphasigen Modus für 16 - x Minuten auf der Minimalstromstärke, wird wieder auf einphasige Ladung gewechselt.
Bedeutet: Du hast für die Umschaltung von 1p zu 3p 7 Minuten eingestellt (Ist der Wert x). Für die Umschaltung zurück von 3p auf 1p ergeben sich demnach 9 Minuten.(16-x, also 16-7=9).
Also alles gut
Re: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen 9 Min versus 7 Min
Danke
Also stelle ich auf 8 min.
Der Wert ist dann einheitlich und hat kein Verwirrungspotential mehr.
Also stelle ich auf 8 min.
Der Wert ist dann einheitlich und hat kein Verwirrungspotential mehr.
OpenWB custom mit allem
Re: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen 9 Min versus 7 Min
So habe ich das auch, 8 Minuten. Ich experimentioere aber gerade nich, was mir wichtiger ist: Schnelles Hochschalten auf 3 Phasen, um weniger einzuspeisen oder schnelles Herunterschalten, um ggf. den Speicher zu schonen.
-
- Beiträge: 720
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 16 times
Re: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen 9 Min versus 7 Min
Interessant wird dieser Wert aus meiner Erfahrung heraus eh erst im Herbst (oder Frühjahr), wenn es auf (überspitzt formuliert) jede gewonne kWh ankommt