PV Laden ständig Netzbezug
-
- Beiträge: 10
- Registriert: Sa Aug 20, 2022 9:16 am
PV Laden ständig Netzbezug
Hi zusammen,
Ich habe vor kurzem auf 2.X geupdatet... Leider habe ich seitdem immer wieder starke Schwankungen um den Nulleinspeisepunkt herum.
Nach Recherche im Forum gibt es diverse Threads die das Thema betreffen. Leider immer ohne Lösung, oder ich hab es nicht gefunden.
Unter 1.9 lief PV Laden sowas von perfekt. Da dies aber quasi die wichtigste Grundfunktion ist, wundert es mich schon das es dabei so Probleme gibt.
Setup ist einfache Open WB Box und SMA WR sowie SMA Homemanager.
Ich kann im SHM genau sehen wie es schwankt. Einstellungen hab ich auch schon alles versucht.
Gruß Martin
Ich habe vor kurzem auf 2.X geupdatet... Leider habe ich seitdem immer wieder starke Schwankungen um den Nulleinspeisepunkt herum.
Nach Recherche im Forum gibt es diverse Threads die das Thema betreffen. Leider immer ohne Lösung, oder ich hab es nicht gefunden.
Unter 1.9 lief PV Laden sowas von perfekt. Da dies aber quasi die wichtigste Grundfunktion ist, wundert es mich schon das es dabei so Probleme gibt.
Setup ist einfache Open WB Box und SMA WR sowie SMA Homemanager.
Ich kann im SHM genau sehen wie es schwankt. Einstellungen hab ich auch schon alles versucht.
Gruß Martin
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Mit solchen Allgemeinaussagen wird es schwierig, die Lösung zu finden.
SMA ist eine Standardkonstellation. Geh' mal davon aus, dass das auch unter sw2 läuft, sonst würden sich hier Hunderte SMA-ler melden.
=> Bitte nach Roadmap vorgehen:
viewtopic.php?t=1526
SMA ist eine Standardkonstellation. Geh' mal davon aus, dass das auch unter sw2 läuft, sonst würden sich hier Hunderte SMA-ler melden.
=> Bitte nach Roadmap vorgehen:
viewtopic.php?t=1526
-
- Beiträge: 3415
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Der allererste Punkt ist: werden auf der Status-Seite die korrekten Werte angezeigt?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 10
- Registriert: Sa Aug 20, 2022 9:16 am
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Hi zusammen,
Danke für die Hilfe.
Ja es werden korrekte Daten angezeigt.
Hier das Main Log.
<https://paste.openwb.de/beQdRYcW9CsK5Z6>
Ungültiger Hausverbrauch springt natürlich sofort ins Auge....
Danke für die Hilfe.
Ja es werden korrekte Daten angezeigt.
Hier das Main Log.
<https://paste.openwb.de/beQdRYcW9CsK5Z6>
Ungültiger Hausverbrauch springt natürlich sofort ins Auge....
-
- Beiträge: 7745
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Möglichkeiten:
1. WR/Speicher nicht korrekt konfiguriert -> https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
2. zusätzliche PVA im Spiel, die nicht gemessen wird und openWB davon nichts weiß?
1. WR/Speicher nicht korrekt konfiguriert -> https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
2. zusätzliche PVA im Spiel, die nicht gemessen wird und openWB davon nichts weiß?
-
- Beiträge: 10
- Registriert: Sa Aug 20, 2022 9:16 am
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Ich hab tatsächlich eine Nulleinspeiseanlage im Betrieb (2 Module - Victron Laderegler -Akkus - Hoymiles WR - OpenDtU- Shelly ) gemessen wird über Tasmota -JSON -Opendtu.
Hatte ich aber unter 1.9 auch schon und lief einwandfrei. Und genau das ist das Problem. Beim PV Laden entsteht immer Netzbezug und die Nulleinspeisung schaltet sich ein.
Falls notwendig, kann mir ei er sagen wie ich das System einbinden kann/muss?
Gruß Martin
Hatte ich aber unter 1.9 auch schon und lief einwandfrei. Und genau das ist das Problem. Beim PV Laden entsteht immer Netzbezug und die Nulleinspeisung schaltet sich ein.
Falls notwendig, kann mir ei er sagen wie ich das System einbinden kann/muss?
Gruß Martin
-
- Beiträge: 3415
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Du kannst den Regelpunkt z.B. auf 50W Bezug stellen. Welcher Wert der richtige ist, hängt ja von dem Wert ab, auf den der WR „auf Null“ regelt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 10
- Registriert: Sa Aug 20, 2022 9:16 am
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Ja das stimmt kann ich machen. Aber das ursprüngliche Problem bleibt ja bestehen, dass die PV Regelung schwankt bis zu über 1000W.
-
- Beiträge: 3415
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: PV Laden ständig Netzbezug
Das Problem bei Nulleinspeisern ist ja, dass man überschuss nicht - wie bei normalen PV-Anlagen - am Einspeisen erkennen kann. Von daher muss man an der Leistung am EVU-Pubkt erkennen, ob der WR gerade abregelt. Das ist halt rumprobieren, bis man den „sweet spot“ gefunden hat. Vielleicht kann man den WR ja auch so konfigurieren, dass er bei Ünerschuss max. 100W einspeist und man kann es daran erkennen. Das heraufregeln des Ladestroms seitens openWB wird natürlich einiges länger dauern, als wenn die openWB bei einer Einspeisung von 3kW direkt auf 3kW hochregelt.
Alternativ könnte man ja den WR abfragen, ob er gerade abregelt. (Wenn er das per modbus sagen kann - keine Ahnung, ob das so üblich ist) Das wäre aber ein Feature Request für Nulleinspeisungsamlagen. Und es werden glaube ich nicht viele Nulleinspeiser gebaut, weil es energetisch ja Unsinn ist, Strom zu vernichten bzw. seine Entstehung zu unterbinden.
Alternativ könnte man ja den WR abfragen, ob er gerade abregelt. (Wenn er das per modbus sagen kann - keine Ahnung, ob das so üblich ist) Das wäre aber ein Feature Request für Nulleinspeisungsamlagen. Und es werden glaube ich nicht viele Nulleinspeiser gebaut, weil es energetisch ja Unsinn ist, Strom zu vernichten bzw. seine Entstehung zu unterbinden.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 10
- Registriert: Sa Aug 20, 2022 9:16 am
Re: PV Laden ständig Netzbezug
So lange ich keinen Netzbezug habe, kommt von der Nulleinspeiseanlage nichts am EVU an.
Der WR speist ins Hausnetz aus der Batterie ein sobald EVU Zähler (Tasmota) sagt wir haben Netzbezug.
Wenn die Openwb nicht beim PV Laden Netzbezug verursachen würde wäre die Nulleinspeiseanlage überhaupt nicht in Gange.
Wenn ich den shelly ausschalte ist die Nulleinspeiseanlage vom Netz getrennt. Dann habe ich trotzdem das gleiche Verhalten der OpenWb...
Unter 1.9 lief das ohne Probleme....
Der WR speist ins Hausnetz aus der Batterie ein sobald EVU Zähler (Tasmota) sagt wir haben Netzbezug.
Wenn die Openwb nicht beim PV Laden Netzbezug verursachen würde wäre die Nulleinspeiseanlage überhaupt nicht in Gange.
Wenn ich den shelly ausschalte ist die Nulleinspeiseanlage vom Netz getrennt. Dann habe ich trotzdem das gleiche Verhalten der OpenWb...
Unter 1.9 lief das ohne Probleme....