Gelöst: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden zieht 6 kW aus Netz

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Frank F.
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 15, 2024 10:58 am

Gelöst: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden zieht 6 kW aus Netz

Beitrag von Frank F. »

Liebe OpenWB-Veteranen,

seit Umstellung auf OpenWB 2 schaffe ich es nicht, die OpenWB so einzustellen, daß sie sich beim PV-Laden nicht am Netzbezug vergreift. Natürlich habe ich mir die entsprechenden Beiträge hier im Forum angeschaut und ausprobiert, stehe aber weiterhin auf dem Schlauch.

Bei Sonnenschein und PV-Laden beginnt die OpenWB korrekt und lädt die PV-Leistung ins Auto. Kleinere Schwankungen gleicht der Speicher aus. Nach knapp 50 Minuten geht die OpenWB in die Vollen und regelt auf 11 KW hoch, davon rund 6 KW Netzbezug.

Spoiler: Ursache ist die "Zoe-Kompabilität", deren Bedeutung mir nicht bekannt war. Solange die PV-Anlage genug Leistung liefert, um mit 3x 6A oder mehr zu laden, ist alles bestens. Wenn dann ein Leistungseinbruch oder ein anderer Verbraucher kommt, schaltet die Software auf eine Phase um, mit entsprechendem Strom zu laden. Die Hardware lädt aber mit dem entsprechenden Strom dreiphasig, das führt dann insgesamt zum unerwünschten Leistungsanstieg. Ist in der ersten Grafik um 13:50 Uhr schön zu erkennen. Abhilfe: In Ladeeinstellung PV-Laden für Anzahl Phasen "Maximum" wählen. Ironie: wir haben gar keine Zoe...

Infos zum System:
  • openWB series2 standard+ Anfang 2022 zusammen mit PV-Anlage vom Fachbetrieb geliefert und in Betrieb genommen
  • Plenticore Plus 5.5 Hybrid Wechselrichter
  • Kostal KSEM am EVU
  • BYD B-Box HVS 7.7 DC-seitig
  • 18 Module mit 6,12 kWp
09/2023 wurde eine WP ergänzt, der PV-Installateur hat dazu den Zählerschrank nach MK8 umgebaut und auch das KSEM an die richtige Stelle umgeklemmt - ich hoffe es jedenfalls.

Kurz danach stürzte die openWB immer wieder ab, ich vermute defekte SD-Karte. Installateur um Update gebeten, mangels Reaktion dann selbst neue Karten gekauft und System auf Release 2.1.4 gebracht. Anhand Anleitung, Tutorials und Forenbeiträge konfiguriert.

Geladen wird ein Cupra Born.

Hier mal der erste Screenshot:

Bild

Ladestart ca. 13:06, dann ab 13:43 massiver Netzbezug, den ich durch Stop abgebrochen habe. Ca. 14:20 Uhr - also "jetzt" - erneut auf PV-Laden, bislang alles wieder ok.

Update 14:35 Uhr: die Leistung wird wieder mit Netzbezug hochgeregelt. Habe ich dann gestoppt.

Hier die Basiskonfiguration für das PV-Laden:

Bild

Hier die Ladeeinstellungen - PV-Laden:

Bild

Ladeprofil:

Bild

Konfiguration des Ladepunktes:

Bild

Ladepunkt-Profil:

Bild

Fahrzeug-Profil:

Bild

Und die Struktur - Zähler am EVU, Speicher per DC hinter dem Wechselrichter:

Bild

Über einen Tip würde ich mich wirklich sehr freuen.

Danke und schönen Gruß, Frank
Zuletzt geändert von Frank F. am Do Aug 22, 2024 5:01 pm, insgesamt 8-mal geändert.
openWB serie2 standard+ 2.1.4, Plenticore Plus 5.5 mit KSEM, BYD B-Box 7.7 HVS, 61. kWp Süd, Cupra Born
Gero
Beiträge: 3362
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 33 times

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von Gero »

Die lange Zeit mit passendem Strom war ja vermutlich 3px6A, also 4,1 oder so kW? Und dann wird auf einmal auf 3p16A hochgeregelt, ohne dass sich am Überschuss merklich was getan hätte. Der Speicher-SoC war ja auch schon die ganze Zeit oben am Anschlag. Da wäre ein log hilfreich, was denn dazu geführt hat.
So bleibt nur ein bisschen raten: Zeitladen?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Frank F.
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 15, 2024 10:58 am

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von Frank F. »

Mit "Zeitladen" kann ich leider wenig anfangen, steht auf "Nein", soweit ich das beurteilen kann.

Im Main-Log gibt es zwei Auffälligkeiten:
2024-07-15 14:20:51,027 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1141.0999992370607W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-07-15 14:47:20,504 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -747.4000244140625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}]


Der Log des Ladepunktes hat Fehlermeldungen, die ab 12:56 Uhr verstummen
2024-07-15 12:56:01,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-07-15 12:56:01,325 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-07-15 12:56:02,395 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105


Ich habe das Loglevel mal auf "Info" gesetzt" und das PV-Laden wieder eingeschaltet. Mal sehen, ob es was zu sehen gibt.

LG Frank
openWB serie2 standard+ 2.1.4, Plenticore Plus 5.5 mit KSEM, BYD B-Box 7.7 HVS, 61. kWp Süd, Cupra Born
Frank F.
Beiträge: 12
Registriert: Mo Jul 15, 2024 10:58 am

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von Frank F. »

So, eine Stelle gefunden, die OpenWB nimmt sich 5A extra heraus, siehe weiter unten. Weiß jemand, wo man diese Toleranz einstellen kan?

Fundstelle im Main-Log:

2024-07-15 15:20:31,258 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-15 15:20:31,259 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-15 15:20:31,263 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 5
2024-07-15 15:20:31,269 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP8: Stromstärke 6A
2024-07-15 15:20:31,270 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-15 15:20:31,272 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1425.6900003814687W
2024-07-15 15:20:31,272 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-15 15:20:31,275 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 5
2024-07-15 15:20:31,278 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-07-15 15:20:31,279 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP8: Stromstärke 11.509999999999998A
openWB serie2 standard+ 2.1.4, Plenticore Plus 5.5 mit KSEM, BYD B-Box 7.7 HVS, 61. kWp Süd, Cupra Born
FJ1300
Beiträge: 3
Registriert: Do Jul 18, 2024 2:42 pm

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von FJ1300 »

Hallo Frank,

das scheint ein Namensproblem (Frank-Frank :D ) zu sein, ich habe nämlich leider exakt dasselbe Problem, bei annähernd vergleichbarer Konfiguration (hab nur keinen Speicher verbaut und die Ein- und Abschaltwerte dezent anders). Interessanterweise ging es gestern eine ganze Weile gut, nur, als die Sonne wegging, wollte die OWB nicht mehr abschalten und jetzt ist es (wieder) genau wie bei Dir.

Ich hänge mich hier mal mit dran, hoffentlich findet jemand eine Lösung?

Gruß
Frank
Gero
Beiträge: 3362
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 33 times

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von Gero »

Es gibt in Ladeprofil eine Einstellung „Erlaubte Stromabweichung“, die folgendermaßen kommentiert ist:
In manchen Lademodi, z.B. bei der automatischen Phasenumschaltung, wird geprüft, ob das Fahrzeug mit der vorgegebenen Stromstärke lädt. Manche Fahrzeuge laden nicht exakt mit der vorgegebenen Stromstärke. Die erlaubte Abweichung kann hier eingestellt werden.
Wofür das allerdings gut ist, weiß ich nicht. Bei mir stehen da 1A drin.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
FJ1300
Beiträge: 3
Registriert: Do Jul 18, 2024 2:42 pm

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von FJ1300 »

Danke Gero für die Idee. Der von Dir genannte Wert löst das Problem aber leider nicht - der Wert bildet sozusagen die zulässige "Ungenauigkeit" eines ladenden PKWs ab, wenn ein fester Wert vorgegeben ist. Beispiel: Soll mit mind. 6 A geladen werden, der PKW zieht aber bautechnisch z. B. 5,9 A, dann ist das im Rahmen der Toleranz von dem von Dir genannten Wert (bei Dir 1 A).

Da war ich tatsächlich auch schon, erklärt/löst aber leider nicht das "fränkische Problem". Danke Dir trotzdem.
FJ1300
Beiträge: 3
Registriert: Do Jul 18, 2024 2:42 pm

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von FJ1300 »

Ich glaube, ich hab's?!? Und zwar völlig unerwartet, mit einer beknackten Änderung?!
Ich habe im Lastenmanagement (eher versehentlich/zufällig) unter "Struktur" die reine Position von Wechselrichter und openwb getauscht. Hierarchisch dasselbe, nur steht jetzt die openwb im Zählerkasten ÜBER dem Wechselrichter und nicht wie bisher/bei Dir UNTER dem Wechselrichter
openwb.jpg
(79.94 KiB) Noch nie heruntergeladen
Neustart, etwas Geduld (war eher entnervte Aufgabe) und es rüttelte sich ein!
openwb2.jpg
openwb2.jpg (21.27 KiB) 793 mal betrachtet
Mal schauen, ob die Box jetzt auch korrekt abschaltet, wenn gleich die Sonne weg ist...
aiole
Beiträge: 7680
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 21 times

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von aiole »

Das Verschieben auf derselben Hierachieebene dürfte nicht das Problem sein. Eher hat der Reboot etwas gelöst.
Wenn es wieder auftritt - bitte Log-Auszüge - WÄHREND das Problem aktiv ist - erstellen und als </> code-listing hier posten.
Gero
Beiträge: 3362
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 33 times

Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?

Beitrag von Gero »

Nochmal zu der Meldung zurück:
LP 8: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
Wir sind im PV-Laden. Und hier bestimmt irgendwas, dass höher geregelt werden darf. Das an sich ist ja schon seltsam, da ja nur der überschuss verbraucht werden soll. Und dann die exakte Angabe von 5A. Die müssen ja irgendwo konfiguriert sein. Oder sollten die 5A irgendein maximalwert abzüglich dem aktuwllen Strom sein?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten