Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1324
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 18 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von LenaK »

masi79 hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 8:19 pm Im EVU-Kit Modul tritt von Zeit zu Zeit folgende Meldung auf: Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.
Wenn an LP1 eine einphasige Ladung gestoppt wird und die Phase 1 des Ladekabels an EVU L3 eingestellt ist, darf nicht an L1 des EVU Zählers der Strom runter gehen.

Beide Laden mit 15A, dreiphasig und einphasig auf L3: currents=[34.79, 17.56, 18.77]
Beide Laden nicht: currents=[4.46, 2.45, 4.31]

Bitte die Phasenrotation mit der im Hilfetext beschriebenen Vorgehensweise prüfen.
masi79 hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 8:19 pm Im EVU-Kit Modul tritt von Zeit zu Zeit folgende Meldung auf: Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.
Wenn Du einen Speicher hast, hast Du vermutlich auch eine PV-Anlage. Die ist aber nicht konfiguriert. Wenn Speicher und WR-Werte nicht bekannt sind, kann auch kein Hausverbrauch berechnet werden.
masi79
Beiträge: 74
Registriert: Fr Dez 11, 2020 7:17 am

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von masi79 »

LenaK hat geschrieben: Do Jul 25, 2024 7:09 am
masi79 hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 8:19 pm Im EVU-Kit Modul tritt von Zeit zu Zeit folgende Meldung auf: Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.
Wenn an LP1 eine einphasige Ladung gestoppt wird und die Phase 1 des Ladekabels an EVU L3 eingestellt ist, darf nicht an L1 des EVU Zählers der Strom runter gehen.

Beide Laden mit 15A, dreiphasig und einphasig auf L3: currents=[34.79, 17.56, 18.77]
Beide Laden nicht: currents=[4.46, 2.45, 4.31]

Bitte die Phasenrotation mit der im Hilfetext beschriebenen Vorgehensweise prüfen.
masi79 hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 8:19 pm Im EVU-Kit Modul tritt von Zeit zu Zeit folgende Meldung auf: Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.
Wenn Du einen Speicher hast, hast Du vermutlich auch eine PV-Anlage. Die ist aber nicht konfiguriert. Wenn Speicher und WR-Werte nicht bekannt sind, kann auch kein Hausverbrauch berechnet werden.
Danke, @LenaK, dann hat der Elektriker nach Ab- und Wiederuafbau von LP1 letztens die Phasen falsch angeschlossen...
raffix
Beiträge: 52
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:19 am

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von raffix »

LutzB hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 2:05 pm zu 2. Laut Ankündigung ist eine weitere Einstellung genau dafür ergänzt worden. Hast Du die nach Deinen Wünschen angepasst?
Selbstverständlich. Die Optionen habe ich auch alle gesetzt. Trotzdem funktioniert die Phasenumschaltung nicht mehr korrekt.
Konkret ist folgendes eingestellt:
Übergreifendes - Phasenumschaltung wiederholt anstoßen: ja
Zielladen - Anzahl Phasen Zielladen: Maximum
Zielladen - Anzahl Phasen bei PV-Überschuss: Automatik
Die Ladepunkte und Fahrzeuge inkl. Profile passen auch.
Ich denke also, es ist alles korrekt eingestellt und funktioniert trotzdem nicht.
raffix
Beiträge: 52
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:19 am

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von raffix »

Nun habe ich noch einen Bug gefunden.
In dieser Version gibt es ja nun zwei Varianten A und B, die in https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung beschrieben sind.
Ich habe Variante A gewählt, d.h. der Ladepunkt wird gesperrt nach dem Abstecken.
Der Fehler ist nun folgender: Obwohl in allen Ladeprofilen eingestellt ist:
Standard nach Abstecken: Nein
wird nach dem Rausziehen des Ladekabels trotzdem auf Standard zurückgesetzt.
Bei den Ladepunkten ist eingestellt:
Sperre nach Abstecken: Ja (aber das funktioniert ja auch).
Ihaglc
Beiträge: 487
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von Ihaglc »

Hallo Zusammen!

Ich habe bei mir auch einen Bug entdeckt,ab welcher Version?
In den Diagrammen erscheinen jetzt 2 SOC Anzeigen für das Auto, obwohl nur ein Fahrzeug eingerichtet wurde. ( ein Wert bleibt davon statisch, während der Andere korrekt ist und sich entsprechend verändert ) Ist auch so in Diagrammen von anderen Tagen.
in der Hauptansicht wird dagegen nur ein SOC Wert, mit den richtigen Werten angezeigt.

Code: Alles auswählen

2024-07-26 11:33:20,516 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-07-26 11:33:20,579 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x70570280>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x6fbe3f28>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x705706e8>}
2024-07-26 11:33:20,580 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter', 'SolarEdge Speicher']
2024-07-26 11:33:20,581 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-26 11:33:20,585 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-07-26 11:33:20,642 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5, -261, 126, 140], Scale 0
2024-07-26 11:33:20,660 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [14, 10, 15], Scale -1
2024-07-26 11:33:20,680 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23733, 23782, 23833, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-07-26 11:33:20,710 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2024-07-26 11:33:20,732 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5059, -8059, 469], Scale -2
2024-07-26 11:33:20,753 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11034838, 3463757, 6786570, 7001983, 7060546, 9672259, 2324972, 1280788], Scale 0
2024-07-26 11:33:20,754 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[1.4000000000000001, -1.0, -1.5], powers=[261.0, -126.0, -140.0], voltages=[237.33, 237.82, 238.33], power_factors=[0.5059, -0.8059000000000001, 0.046900000000000004], imported=7060546.0, exported=11034838.0, power=-5.0, frequency=50.0)
2024-07-26 11:33:20,756 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-26 11:33:20,780 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6740], Scale -1
2024-07-26 11:33:20,832 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26737902], Scale 0
2024-07-26 11:33:20,860 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [101, 103, 100], Scale -2
2024-07-26 11:33:20,891 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6842], Scale -1
2024-07-26 11:33:20,891 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.01, 1.03, 1.0]
2024-07-26 11:33:20,892 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.01, 1.03, 1.0], power=-674.0, exported=26737902.0, dc_power=-684.2)
2024-07-26 11:33:20,893 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-07-26 11:33:21,021 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1721986390.6223042, power=1066.0, imported=124917.52038098607, exported=110888.321753017)
2024-07-26 11:33:21,022 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00288858, power1: 1066, power2: 1293
2024-07-26 11:33:21,022 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 3.40708
2024-07-26 11:33:21,023 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 3.40708 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1721986401.0211828, power=1293.0, imported=124920.92745800786, exported=110888.321753017)
2024-07-26 11:33:21,025 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=124920.92745800786, exported=110888.321753017, power=1293.0, soc=54.0)
2024-07-26 11:33:21,039 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-07-26 11:33:21,041 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=124920.92745800786, exported=110888.321753017, power=1293.0, soc=54.0)
2024-07-26 11:33:21,098 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-26 11:33:21,098 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1967.0, exported=26751934.61, dc_power=None)
2024-07-26 11:33:21,100 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-26 11:33:21,100 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1967.0, exported=26751934.61, dc_power=None)
2024-07-26 11:33:21,128 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-07-26 11:33:21,129 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.4000000000000001, -1.0, -1.5], powers=[261.0, -126.0, -140.0], voltages=[237.33, 237.82, 238.33], power_factors=[0.5059, -0.8059000000000001, 0.046900000000000004], imported=7060546.0, exported=11034838.0, power=-5.0, frequency=50.0)
2024-07-26 11:33:21,279 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 1293.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-26 11:33:21,284 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.6, 41.0, 41.5]A
2024-07-26 11:33:21,289 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 50005.0W
2024-07-26 11:33:21,293 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-26 11:33:21,301 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1721986390.895092, power=884.0, imported=6052720.252279965, exported=0)
2024-07-26 11:33:21,302 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289059, power1: 884, power2: 669
2024-07-26 11:33:21,303 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.24454
2024-07-26 11:33:21,304 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.24454 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1721986401.3012002, power=669.0, imported=6052722.49681968, exported=0)
2024-07-26 11:33:21,306 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=54, daily_exported=3571.0, daily_imported=2140.0, imported=124920.93, exported=110888.32, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1293.0))
2024-07-26 11:33:21,307 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=54, daily_exported=3571.0, daily_imported=2140.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=124920.93, exported=110888.32, power=1293.0), set=Set(charging_power_left=1293.0, regulate_up=False))
2024-07-26 11:33:21,310 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3755192.87, exported=0))
2024-07-26 11:33:21,314 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3755192.87, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224759', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.25, 237.88, 238.09]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fba05f8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2024-07-26 11:33:21,315 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-26 11:33:21,320 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=50000), get=Get(powers=[261.0, -126.0, -140.0], currents=[1.4, -1.0, -1.5], voltages=[237.33, 237.82, 238.33], power_factors=[0.51, -0.81, 0.05], frequency=50.0, daily_exported=81.0, daily_imported=115.0, imported=7060546.0, exported=11034838.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=50005.0, raw_currents_left=[38.6, 41.0, 41.5], surplus_power_left=0))
2024-07-26 11:33:21,323 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=669.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4395.0, imported_home_consumption=6052722.49681968, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-26 11:33:21,327 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['21:00', '23:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-07-16', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='09:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=75))))
2024-07-26 11:33:21,328 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp=1721986368.769484, force_soc_update=False, range=25, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-26 11:33:21,331 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-26 11:33:21,334 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=91, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-26 11:33:21,335 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=24000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=10000, efficiency=94, nominal_difference=0, keep_charge_active_duration=5)
2024-07-26 11:33:21,338 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=180, switch_on_threshold=250), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-26 11:33:21,340 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-26 11:33:21,347 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-07-26 11:33:21,358 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f14ad90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-26 11:33:21,359 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3448.0, monthly_exported=726712.5, yearly_exported=0, exported=26751934.61, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1967.0))
2024-07-26 11:33:21,360 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3448.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=726712.5, yearly_exported=0, exported=26751934.61, power=-1967.0))
2024-07-26 11:33:21,365 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2024-07-25 08:50:15 +0200 [5c9cb4e35]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-25 08:50:15 +0200 [5c9cb4e35]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Beta.1', 'datastore_version': 54, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1721986391, 'time': '11:33:11', 'grid': -0.026, 'house-power': 0.884, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.976, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 58, 'bat-all-power': 1.066, 'bat-all-soc': 54}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-26 11:33:21,366 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2024-07-26 11:33:21,366 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2024-07-26 11:33:21,370 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-26 11:33:21,370 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-26 11:33:21,372 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-07-26 11:33:21,372 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-26 11:33:21,374 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-26 11:33:21,377 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-26 11:33:21,380 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-26 11:33:21,381 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1298.0W
2024-07-26 11:33:21,383 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-26 11:33:21,387 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-26 11:33:21,400 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-26 11:33:21,819 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 124920.93, vorherige Payload: 124917.52
2024-07-26 11:33:21,820 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1293.0, vorherige Payload: 1066.0
2024-07-26 11:33:21,820 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 1293.0, vorherige Payload: 1066.0
2024-07-26 11:33:21,822 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 669.0, vorherige Payload: 884.0
2024-07-26 11:33:21,833 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 6052722.49681968, vorherige Payload: 6052720.252279965
2024-07-26 11:33:25,847 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-26 11:33:30,861 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-26 11:33:30,863 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-26 11:33:30,865 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-07-26 11:33:30,931 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x70570280>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x6fbe3f28>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x705706e8>}
2024-07-26 11:33:30,932 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter', 'SolarEdge Speicher']
2024-07-26 11:33:30,933 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-26 11:33:30,939 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-07-26 11:33:31,000 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-5, -265, 126, 133], Scale 0
2024-07-26 11:33:31,022 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16, 7, 7], Scale -1
2024-07-26 11:33:31,041 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23712, 23770, 23839, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-07-26 11:33:31,122 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2024-07-26 11:33:31,153 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6980, -6470, -7820], Scale -2
2024-07-26 11:33:31,178 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11034839, 3463757, 6786571, 7001984, 7060546, 9672260, 2324972, 1280788], Scale 0
2024-07-26 11:33:31,179 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[1.6, -0.7000000000000001, -0.7000000000000001], powers=[265.0, -126.0, -133.0], voltages=[237.12, 237.70000000000002, 238.39000000000001], power_factors=[0.698, -0.647, -0.782], imported=7060546.0, exported=11034839.0, power=5.0, frequency=50.0)
2024-07-26 11:33:31,181 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-26 11:33:31,214 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6800], Scale -1
2024-07-26 11:33:31,242 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26737904], Scale 0
2024-07-26 11:33:31,262 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [101, 103, 101], Scale -2
2024-07-26 11:33:31,281 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6903], Scale -1
2024-07-26 11:33:31,282 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.01, 1.03, 1.01]
2024-07-26 11:33:31,283 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.01, 1.03, 1.01], power=-680.0, exported=26737904.0, dc_power=-690.3000000000001)
2024-07-26 11:33:31,285 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-07-26 11:33:31,353 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1721986401.0211828, power=1293.0, imported=124920.92745800786, exported=110888.321753017)
2024-07-26 11:33:31,354 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287013, power1: 1293, power2: 1286
2024-07-26 11:33:31,355 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 3.70103
2024-07-26 11:33:31,356 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 3.70103 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1721986411.3536499, power=1286.0, imported=124924.62849031303, exported=110888.321753017)
2024-07-26 11:33:31,357 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=124924.62849031303, exported=110888.321753017, power=1286.0, soc=54.0)
2024-07-26 11:33:31,365 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-07-26 11:33:31,366 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=124924.62849031303, exported=110888.321753017, power=1286.0, soc=54.0)
2024-07-26 11:33:31,436 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-07-26 11:33:31,437 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1966.0, exported=26751940.31, dc_power=None)
2024-07-26 11:33:31,438 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-26 11:33:31,438 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1966.0, exported=26751940.31, dc_power=None)
2024-07-26 11:33:31,466 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-07-26 11:33:31,467 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.6, -0.7000000000000001, -0.7000000000000001], powers=[265.0, -126.0, -133.0], voltages=[237.12, 237.70000000000002, 238.39000000000001], power_factors=[0.698, -0.647, -0.782], imported=7060546.0, exported=11034839.0, power=5.0, frequency=50.0)
2024-07-26 11:33:31,798 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 1286.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-26 11:33:31,799 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.4, 40.7, 40.7]A
2024-07-26 11:33:31,806 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 49995.0W
2024-07-26 11:33:31,812 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-26 11:33:31,821 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1721986401.3012002, power=669.0, imported=6052722.49681968, exported=0)
2024-07-26 11:33:31,823 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00292231, power1: 669, power2: 685
2024-07-26 11:33:31,825 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.9784
2024-07-26 11:33:31,826 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.9784 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1721986411.8215156, power=685.0, imported=6052724.475223439, exported=0)
2024-07-26 11:33:31,829 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=54, daily_exported=3571.0, daily_imported=2140.0, imported=124924.63, exported=110888.32, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1286.0))
2024-07-26 11:33:31,834 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=54, daily_exported=3571.0, daily_imported=2140.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=124924.63, exported=110888.32, power=1286.0), set=Set(charging_power_left=1286.0, regulate_up=False))
2024-07-26 11:33:31,835 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3755192.87, exported=0))
2024-07-26 11:33:31,836 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3755192.87, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224759', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.31, 237.96, 238.08]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f14e418>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2024-07-26 11:33:31,838 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-26 11:33:31,839 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=50000), get=Get(powers=[265.0, -126.0, -133.0], currents=[1.6, -0.7, -0.7], voltages=[237.12, 237.7, 238.39], power_factors=[0.7, -0.65, -0.78], frequency=50.0, daily_exported=81.0, daily_imported=115.0, imported=7060546.0, exported=11034839.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=49995.0, raw_currents_left=[38.4, 40.7, 40.7], surplus_power_left=0))
2024-07-26 11:33:31,840 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=685.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4395.0, imported_home_consumption=6052724.475223439, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-26 11:33:31,847 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['21:00', '23:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-07-16', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='09:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=75))))
2024-07-26 11:33:31,847 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp=1721986368.769484, force_soc_update=False, range=25, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-26 11:33:31,849 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-26 11:33:31,850 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=91, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-26 11:33:31,852 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=24000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=10000, efficiency=94, nominal_difference=0, keep_charge_active_duration=5)
2024-07-26 11:33:31,855 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=180, switch_on_threshold=250), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-26 11:33:31,857 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-26 11:33:31,858 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-07-26 11:33:31,860 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f14e610>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-26 11:33:31,862 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3448.0, monthly_exported=726712.5, yearly_exported=0, exported=26751940.31, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1966.0))
2024-07-26 11:33:31,864 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3448.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=726712.5, yearly_exported=0, exported=26751940.31, power=-1966.0))
2024-07-26 11:33:31,865 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2024-07-25 08:50:15 +0200 [5c9cb4e35]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-25 08:50:15 +0200 [5c9cb4e35]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Beta.1', 'datastore_version': 54, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1721986401, 'time': '11:33:21', 'grid': -0.005, 'house-power': 0.669, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.967, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 58, 'bat-all-power': 1.293, 'bat-all-soc': 54}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-26 11:33:31,868 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2024-07-26 11:33:31,871 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2024-07-26 11:33:31,873 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-26 11:33:31,883 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-07-26 11:33:31,884 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-07-26 11:33:31,885 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-26 11:33:31,886 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-26 11:33:31,889 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-26 11:33:31,893 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-26 11:33:31,894 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1281.0W
2024-07-26 11:33:31,894 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-26 11:33:31,896 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-26 11:33:31,897 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-26 11:33:32,248 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 124924.63, vorherige Payload: 124920.93
2024-07-26 11:33:32,249 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1286.0, vorherige Payload: 1293.0
2024-07-26 11:33:32,251 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 1286.0, vorherige Payload: 1293.0
2024-07-26 11:33:32,254 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 685.0, vorherige Payload: 669.0
2024-07-26 11:33:32,261 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 6052724.475223439, vorherige Payload: 6052722.49681968
2024-07-26 11:33:35,273 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-26 11:33:40,287 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-26 11:33:40,289 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-26 11:33:40,290 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 

2024-07-26 11_29_06-Window.png
(76.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
2024-07-26 11_33_24-Window.png
(75.36 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ist die Datenleiche vielleicht hierdurch enstanden?
Ihaglc hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 2:50 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 6:21 am Hast Du Anmeldedaten hinterlegt? bei ioBroker musste man die Konfiguration anpassen: viewtopic.php?p=110580#p110580 Vlielleicht ist das bei dir ähnlich.
Vielen Dank Lena, das war es!
Nach dem Löschen des Users und des Passwortes im MQTT unter Broker-Optionen, erhalte ich die Werte jetzt auch im neuen Release.
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Jul 26, 2024 5:49 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
mattberlin
Beiträge: 240
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von mattberlin »

Erste Rückmeldung zur Oberfläche auf dem Display:
Das Color-Theme sieht super geil aus, aber ich werde dennoch bei Cards bleiben, weil man bei Colors keine Einstellungen (Stromstärken) machen kann.

Was für Cards nach wie vor schöne wäre: Auswählen der Art der Speicher-Beachtung.
mattberlin
Beiträge: 240
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von mattberlin »

Ich habe folgende Einstellung entdeckt:
1.jpg
(105.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich hatte mir davon erhofft, dass der Hausverbrauch korrekt berechnet wird. Denn dieser ist ja aktuell aus PV-Leistung - Batterieleistung - Einspeiseleistung berechnet, was falsch ist, da es WR-AC-Leistung - Einspeisung sein müsste.

Die o.g. Einstellung führt zu diesem Bild:
2.jpg
(232.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
Es ist gemäß Zahlenangabe eine Einspeisung vorhanden, aber im Diagramm wird sie nicht mehr gezeigt und die falsche Berechnung des Hausverbrauchs scheint immer noch implementiert zu sein.

Ich lassen es nun auf "von openWB berechnen"
hubecker
Beiträge: 42
Registriert: Di Dez 07, 2021 9:59 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von hubecker »

Ich habe das neue HTTP-API mal getestet.
Soweit funktioniert alles, nur beim Lademodus setzen habe ich ein Problem:

Per mosquitto_pub funktioniert der Lademodus einzustellen:

Code: Alles auswählen

mosquitto_pub -h 192.168.178.96 -t "openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected" -m "stop"
Der gleiche Befehl per curl bringt einen Fehler:

Code: Alles auswählen

curl -k -s -X POST --data '{"topic": "openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected", "message": pv_charging}' https://192.168.178.96:8443/v1/ | jq . 
{
  "status": "failed",
  "error": "Missing or invalid topic."
}

Das Beispiel mit dem Display aktivieren funktioniert:

Code: Alles auswählen

curl -k -s -X POST --data '{"topic": "openWB/set/optional/int_display/active", "message": true}' https://192.168.178.96:8443/v1/ | jq . 
{
  "status": "success",
  "topic": "openWB/set/optional/int_display/active",
  "message": true
}
Das Topic stimmt, denn per mosquitto_pub funktionierts ja.

Gruß

Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
LutzB
Beiträge: 3795
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von LutzB »

@hubecker
Du musst auch korrektes JSON verwenden. Du willst einen String senden, also müssen da noch doppelte Anführungszeichen drum sein.
LutzB
Beiträge: 3795
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1

Beitrag von LutzB »

@mattberlin
Du kannst nicht einfach einen EVU Zähler als Hausverbrauch definieren. Das funktioniert nur, wenn der Hausverbrauch auch als Zählerkomponente vorhanden ist. Also die Spezialfälle, wo z.B. mit einem virtuellen Zähler gearbeitet werden muss, um EVU zu berechnen.
Gesperrt