Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von hh2601 »

Moin Zusammen,

ich nutze eine OpenWB mit Software 2.x (aktuell). Leider unterbricht die Ladung immer wieder, wenn im Haus andere Verbraucher aktiv sind, z.B. Waschmaschine oder Spülmaschine. Ich habe das Gefühl irgendwo ist eine maximale Stromlast definiert die dann überschritten wird.
Dies tritt erst nach der Neuinstallation auf. Zuvor funktionierte alles super, jedoch musste ich durch einen SD Karten defekt neu installieren.


Viele Grüße

Christoph
Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von Nasdero »

hh2601 hat geschrieben: Mi Aug 21, 2024 9:11 am Ich habe das Gefühl irgendwo ist eine maximale Stromlast definiert die dann überschritten wird.
Schau einmal in den Zähler unter Lastmanagement.

../web/settings/#/LoadManagementConfiguration
hh2601
Beiträge: 13
Registriert: Mo Jan 22, 2024 8:52 pm

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von hh2601 »

So sieht es bei mir aus. Welche Werte sind denn valide?
Screenshot 2024-08-21 114347.png
(58.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
Danke

Christoph
Amok83
Beiträge: 678
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von Amok83 »

Wenn der Plenticore-Zähler dein EVU-Zähler ist, dann lässt du für dein komplettes Haus inkl. Wallbox und allen anderen Verbrauchern nur 11kW bzw. 16A je Phase zu. Damit ist klar warum die Ladeleistung reduziert oder gar unterbrochen wird.
Was sind für Sicherungen vor dem Zähler verbaut?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
hh2601
Beiträge: 13
Registriert: Mo Jan 22, 2024 8:52 pm

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von hh2601 »

Amok83 hat geschrieben: Mi Aug 21, 2024 9:53 am Wenn der Plenticore-Zähler dein EVU-Zähler ist, dann lässt du für dein komplettes Haus inkl. Wallbox und allen anderen Verbrauchern nur 11kW bzw. 16A je Phase zu. Damit ist klar warum die Ladeleistung reduziert oder gar unterbrochen wird.
Was sind für Sicherungen vor dem Zähler verbaut?
Hi Amok83,

danke für deine Antwort. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass die WB mit 16A abgesichert ist, da der Stromnetzbetreiber dies so forderte.

Ich habe den KSEM und den Plenticore.
+ den Stromzähler des Betreibers.

Vermutlich muss ich den KSEM noch irgendwo einbauen?

Kann es sein das meine Konfig bezüglich des Zählers falsch ist?


Viele GRüße

Christoph
aiole
Beiträge: 7832
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 30 times
Been thanked: 42 times

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von aiole »

Dann sollte dein KSEM-Zähler auch mit dem KSEM-Gerät als EVU-Gerät/Komponente konfiguriert werden.

Am EVU sind in DE neuere EFH meist für 24kW ausgelegt und mit 3x35A abgesichert. Das muss in den EVU-Zähler eingetragen werden (11kW 3x16A ist sicher falsch). Da wird dann logischerweise bei Überschreitung auch die Ladung unterbrochen.
hh2601
Beiträge: 13
Registriert: Mo Jan 22, 2024 8:52 pm

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von hh2601 »

Der Elektriker sagt es sind 3 x 63A Absicherung bei uns. Die Frage die ich mir stelle ist was ich wo eintragen muss. Es steht in der Beschreibung zum Kostal Zähler in der OpenWB immer was von Zwischenzähler. Kann ich da was falsch machen?
Gero
Beiträge: 3522
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 70 times

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von Gero »

Dann trag' die 3x63A doch einfach in dem KSEM-Zähler ein. Das ist dann schon richtig, in der Annahme, dass der KSEM-Zähler deinen Hausverbrauch inklusive Wallbox misst. Die drei mal 16A kommen ja dahinter, vor der Wallbox, parallel zum Haus.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
hh2601
Beiträge: 13
Registriert: Mo Jan 22, 2024 8:52 pm

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von hh2601 »

Was mich daran stört ist das ich nicht weiß ob ich den KSEM nochmal extra zum Kostal Zähler des WR einbauen muss.
Will ich den KSEM hinzufügen bekomme ich folgende Meldung:
Screenshot 2024-08-21 170700.png
(37.88 KiB) Noch nie heruntergeladen
Der KSEM ist doch mit dem WR verbunden oder nicht? Ich finde die Meldung verwirrend.

Oder ist der Kostal Zähler dann der KSEM? Die beiden sind ja verbunden über IP und tauschen Daten aus. Ich sehe auch die gleichen Daten in den beiden Web Interfaces.

Danke

Christoph
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 881
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 3 times

Re: Ladeunterbrechung bei weiterer Last im Haus

Beitrag von Thomas aus W »

hh2601 hat geschrieben: Mi Aug 21, 2024 3:08 pm Was mich daran stört ist das ich nicht weiß ob ich den KSEM nochmal extra zum Kostal Zähler des WR einbauen muss.

Ich finde die Meldung verwirrend.
Ich finde verwirrend, dass Du vom KSEM und dem Kostal-Zähler sprichst als wären das zwei verschiedene Geräte...

Kannst Du mal Fotos der beiden posten?

bye
TW