PV laden verursacht Netzbezug?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
jojo11
Beiträge: 1
Registriert: Di Jul 23, 2024 3:52 pm

PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von jojo11 »

Hallo Forum,

ich sehe beim Laden des Autos im PV-Modus manchmal Folgendes:
Der Laderstrom stellt sich so hoch ein, dass neben dem PV-Ertrag und Entladung des Speichers zusätzlich auch noch Leistung aus dem Netz geholt wird.
Und das, obwohl in den Einstellungen der Regelmodus auf "Einspeisung" steht - also gewünscht ist, eher etwas einzuspeisen statt zu beziehen.

Im Beispiel-Bild (Anhang) von 17:15 Uhr bis 17:29 Uhr: Netzbezug von ca 1kW.
Erst, wenn der Hausspeicher auf 90% entladen wurde (das erlaube ich in den Einstellungen), etwa ab 17:29, endet der Netzbezug.

Ist das ein Darstellungs-Fehler?
(Die Einspeisung um 17:38 Uhr muss eigentlich auch ein Darstellungs-Fehler sein. Das kann doch gar nicht sein.)

Oder kaufe ich hier tatsächlich Energie aus dem Netz?
Wenn ja: wie stelle ich das ab? Das ist nicht so gewollt.

vg Jo


openWB Version: 1.9.303.0
openWB Variante: openWB series2 standard+
Wechselrichter: SolarEdge SE10K - RWB48
Speicherbatterie: SolarEdge 9kWh
ladendes Auto: Mini SE
openWB import Screenshot 2024-07-23 175702.jpg
(278.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dateianhänge
openWB Settings Screenshot 2024-07-23 172104.jpg
(339.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
thetick123
Beiträge: 18
Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von thetick123 »

Ich hab das gleiche Problem, deshalb pushe ich mal sanft…
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
Gero
Beiträge: 3464
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 63 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von Gero »

ich würde sagen, da wird zu schnell auf 3 Phasen umgeschaltet und dann muss wieder gewartet werden, bis zurück geschaltet werden kann. In der Wartezeit muss der Strom ja irgendwo herkommen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
thetick123
Beiträge: 18
Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von thetick123 »

Ich habe jetzt nochmal ein paar Screenshots meiner Einstellungen angehängt. Da scheint etwas vollkommen falsch eingestellt zu sein. Es ist jetzt 7 Uhr morgens und meine Wallbox bezieht 2kW aus dem Netz, um 1,6 kW laden zu können im PV-Laden-Modus. Die PV liefert natürlich nur 145W.

openWB 1.9.303
openWB series2 standard
PV: Kostal Plenticore 8.5
1.png
1.png (116.84 KiB) 936 mal betrachtet
2.png
2.png (162.35 KiB) 936 mal betrachtet
3.png
3.png (199.56 KiB) 936 mal betrachtet
4.png
4.png (115.29 KiB) 936 mal betrachtet
5.png
5.png (208.82 KiB) 936 mal betrachtet
Zuletzt geändert von thetick123 am So Sep 22, 2024 1:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
thetick123
Beiträge: 18
Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von thetick123 »

6.png
6.png (233.63 KiB) 936 mal betrachtet
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
thetick123
Beiträge: 18
Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von thetick123 »

Hat jemand noch eine Idee? Ich hab gerade wieder 3,5 kW PV Strom, die Ladeleistung liegt bei 3 kW und mein Trockner läuft. Netzimport fast 2kW...
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
aiole
Beiträge: 7778
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 36 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von aiole »

Bei so einer alten Version - noch dazu sw1.9 - gibt's da sicher kaum Ambitionen zu helfen, schließlich sind in aktuelleren Versionen etliche bugfixes enthalten.
thetick123
Beiträge: 18
Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von thetick123 »

Ich hatte zwischendurch ein Update auf die aktuelle .303 gemacht. Ich hab das oben korrigiert. Aber hier geht es ja nicht um einen Bug, sondern eher um einen Benutzerfehler. Deshalb denke ich nicht, dass 1.9 oder 2.0 einen Unterschied macht.
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
thetick123
Beiträge: 18
Registriert: Mo Feb 01, 2021 5:17 pm
Has thanked: 5 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von thetick123 »

So, das ist mein letzter Push. Ich habe selten ein so wenig hilfreiches Forum gesehen.

Vielleicht weiß jemand noch, wo man "Standardeinstellungen" finden kann. Ich habe keinen Thread hier finden können, der so etwas thematisiert. Danke!
Kostal Plenticore plus 8.5
Kostal KSEM
BYD Akku
OpenWB series2 custom
derNeueDet
Beiträge: 4448
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: PV laden verursacht Netzbezug?

Beitrag von derNeueDet »

Ich hab keinen Speicher, von daher kann ich die Speicherparameter nicht aus irgendeiner Erfahrung her richtig stellen.

Aber eines ist mir zumindest aufgefallen, deine erlaubte Entladeleistung von 2000W aus dem Speicher bis zum SoC 15%. In deinem Screenshot des Verlaufs sehe ich, dass der SoC 20% ist, der Speicher aber nicht liefert sondern mit 10W rum dümpelt. Das könnte ein Thema sein, dass du die Entladung im Speicher bei 20% beendest, die openWB aber davon ausgeht, dass der Speicher schon die 2kW liefern wird, wenn sie hoch zieht.
Ein weiterer Punkt ist die Einschaltschwelle von 1000W. Nach Standard ist der minimale Ladestrom 6A, also zumindest 1400W. Wenn du bei 1000W einschaltest, dann ist immer Bezug oder Entladung aus dem Speicher dabei.
Ich habe selten ein so wenig hilfreiches Forum gesehen.
:roll:

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten