Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von wernerburg »

Hallo,

beim mir tritt beim PV-Laden das Problem auf, dass der Ladevorgang im ständigen Wechsel 20sec ein und dann wieder 10sec aus ist. Ich habe schon mehrmals sämtliche Parameter durch geschaut, aber keinen Grund entdeckt, an dem es liegen könnte. Das Ganze sieht wie folgt aus:
openwb_20200706.jpg
Ich nutze als Strombezugsmodul SMA HomeManager, als PV-Modul SMA Energy Meter und als SoC-Modul Nissan Leaf. Die Werte werden alle korrekt angezeigt. Die Ladeeinstellungen sehen wie folgt aus:
Regelmodus: Einspeisung
Einschaltschwelle: 1400
Einschaltverzögerung: 2
Abschaltschwelle: 500 (nicht negativ)
Abschaltverzögerung: 60
Mindeststromstärke: 6A
70%-Regelung: ausgeschaltet
Mindest-SoC: 50%
Mindest-SoC-Stromstärke: 6A
Maximal-SoC: 90%

Installiert habe ich Version 1.8.000StableRC, Betriebssystem ist Raspbian Stretch, Hardware Pi3B+.

Hat jemand eine Idee, woran das Verhalten liegen könnte?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von openWB »

Wird keine Ladeleistung angezeigt?
Was für ein Ladepunkt wird genutzt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von wernerburg »

Danke für die schnelle Antwort.

Nein, eine Ladeleistung wird nicht angezeigt. Es ist aber auch keine Ladeleistungserfassung verbaut.
Genutzt wird Ladepunkt 1 mit der Bezeichnung Carport.
enerix Viersen
Beiträge: 176
Registriert: Mo Feb 17, 2020 9:43 pm
Wohnort: Rheinland
Kontaktdaten:

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von enerix Viersen »

Bei den anderen Ladenmodi funktioniert es? Woche Wallbox verwendest du?
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️

Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq

Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von wernerburg »

Sofortladen und Min+PV funktionieren.
Ich nutze ein Simple EVSE DIN mit USB RS485 Konverter. Softwarestand vom Juli 2019 (Bestelldatumg 17.7., Bestellummer 891)
Anbindung Ladepunkt 1: Modbusevse
EVSE ID: 1
EVSE Modubus Test im Status erfolgreich
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von wernerburg »

Hab gerade noch festgestellt, dass die SimpleEVSE nicht auf Änderungen des Ladestroms beim Sofortladen reagiert. Es wird konstant mit 6A geladen. Bei Änderung des Werts wird dieser zunächst rot, dann wieder schwarz angezeigt, d. h. es sieht so aus als würde der neue Sollwert erfolgreich übernommen. Der Ladestrom bleibt lt. Bezugsanzeige aber bei 6A.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von openWB »

Das Problem wird sein das kein Ladeleistungsmodul vorhanden ist.
Die openWB muss wissen ob/wieviel geladen wird, das kann sonst zu hiesigen Effekten führen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 7875
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 43 times
Been thanked: 48 times

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von aiole »

Läuft das tatsächlich ohne Ladeleistungszähler? Wusste gar nicht, dass das überhaupt geht.
Was sagt denn der Sollstromvorgabewert, der hinter der Ladeleistung auf dem GUI ersichtlich ist?
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von wernerburg »

Ein Ladeleistungsmessung ist nicht verbaut und entsprechend auch keine Modul installiert.
Aktuell schaut's so aus:
openwb_20200708.jpg
Zunächst war openWB im Sofortlade-Modus hat aber trotz Sollwert 13A nur mit 6A geladen. Gegen Ende der Aufzeichnung habe ich die Ladung kurz ausgeschaltet, um die ca. 1,3kW (6A) Differenz ablesen zu können.
aiole
Beiträge: 7875
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 43 times
Been thanked: 48 times

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Beitrag von aiole »

Wie der Support schon schrieb - von der Ladeleistungsmessung hängen ein paar Bedingungen ab, weswegen diese unbedingt installiert sein sollte.
VG aiole
Antworten