gelöst PV Laden trotz keinem Überschuss

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Ihaglc
Beiträge: 477
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

gelöst PV Laden trotz keinem Überschuss

Beitrag von Ihaglc »

In 1,9 war es bei mir so, dass wenn der Überschuss über eine eingestellte Zeit nicht erfüllt ist, wird das Laden unterbrochen .
Das Einschalten der Ladung erfolgt dann erst wieder, wenn im gesamten eingestellten Zeitraum wieder genügend Überschuss vorhanden ist.

In 2.0 scheint es vollkommen anders zu sein.
Hier wird nach Ablauf einer Zeit abgefragt, ob zu diesem noch Zeitpunkt Überschuss besteht.
Wenn nicht, wird abgeschaltet.
Dann wird nach der eingestellten Zeit das Laden einfach begonnen ( ohne Abfrage, ob der Überschuss ausreicht ).
Danach erfolgt wieder die Abfrage ob der Überschuss momentan ausreichend ist.
Wenn nicht, wird abgeschaltet.

Das führt bei mir zu einem ständigen Anschalten und Abschalten der Ladung, obwohl nicht genügend Überschuss vorhanden ist.
Ist das so gewollt, oder fehlt bei mir irgendwo etwas in den Einstellungen ?

https://paste.openwb.de/mtbnMuNx9KcO5HX
Dateianhänge
2024-09-03 16_15_32-Window.png
(105.18 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV Ladeeinstellungen.png
(34.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Sep 06, 2024 2:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
ChristophR
Beiträge: 706
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: PV Laden trotz keinem Überschuss

Beitrag von ChristophR »

Deine Einschaltschwelle ist zu niedrig.
Stell die mal auf 1,4 kW
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Ihaglc
Beiträge: 477
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

gelöst: PV Laden trotz keinem Überschuss

Beitrag von Ihaglc »

Vielen Dank für Deine Rückmeldung, probiere ich aus und stell den Wert auf 1,4kW um.

Habe die Einstellung auch anders verstanden:

Da meine OWB 3 Phasig angeschlossen ist , sollte ja hier auch der Leistungswert pro Phase eingetragen werden, ab wann die Ladung gestartet wird.
Also habe ich hier 0,5 kW/Phase für das einphasige Laden mit 1,5KW eingetragen. Auch weil die Abfrage wieviel Phasen zum PV Laden genutzt werden sollen erst später abgefragt wird.
2024-09-04 13_53_27-Window.png
(26.08 KiB) Noch nie heruntergeladen

Hatte also angenommen, dass mit einer Einstellung von 1,4 kW je Phase, die PV-Ladung erst bei 4,2 kW Überschussleistung startet ( auch bei einphasigem Laden ).

Wohl einmal zuviel gedacht...

Edit: Mein Problem wurde damit gelöst
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW