Einbindung Lambda Wärmepumpe

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
jonas1611
Beiträge: 38
Registriert: Do Jan 13, 2022 9:42 pm
Has thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von jonas1611 »

tiffman hat geschrieben: Mi Aug 28, 2024 9:33 pm
Mal eine andere Frage: Was hast du in der Ausschalthysterese deines WW eingestellt? Mich irritiert nämlich, dass man hier nur negative Werte eingeben kann, während man bei der Ausschalthysterese für den Puffer beide Vorzeichen verwenden kann
Also ich habe bei mir -2,0K zu stehen. Für mich auch richtig, dass es dort nur negative Werte gibt, denn die untere Temp. sollte immer kleiner der Oberen oder der Solltemp. sein. ;)
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

jonas1611 hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:45 am Also ich habe bei mir -2,0K zu stehen. Für mich auch richtig, dass es dort nur negative Werte gibt, denn die untere Temp. sollte immer kleiner der Oberen oder der Solltemp. sein. ;)
Dass die untere immer kleiner als die obere ist, ist klar. Aber die untere kann durchaus größer als die Soll-Vorlauftemperatur sein, denn man hat einen Puffer ja dafür um höhere Temperaturen vorzuhalten. Bei PV-Überschuss kann es ja sinnvoll sein, den ganzen Puffer (also auch unten) durchzuheizen. Dann würde eine positive Ausschalthysterese Sinn ergeben, die es in der Puffereinstellung ja auch gibt, nicht aber in der WW-Einstellung. Ich glaube, ich frage mal beim Support nach, weshalb das so ist.

Edit:
Habe sehr schnell eine Antwort vom Support bekommen.
Frage: Warum können bei der Ausschalthysterese für das Brauchwasser nur negative Werte, bei der Ausschalthysterese für den Puffer jedoch negative und positive Werte hinterlegt werden?
Antwort:
weil das Brauchwasser immer höhere Temperaturniveaus erfordert, daher ist die Ausschaltgrenze bei 0K die Solltemperatur( die ST kann über den ECO WERT oder PV Erhöhung beeinflusst werden. [...] die Ladepumpe hat aber nach Beendigung der Ladung noch eine Laufzeit drinnen, das heißt, dass die restliche Temperatur noch in den Speicher geht ( in der Regel1K), daher standardmäßig -2K, diese Hysteresen sind im Servicelevel anpassbar, und können auf die Anlage abgestimmt werden.
Das ich die Begründung jetzt zu 100% nachvollziehen kann, kann ich nicht behaupten. Aber ich werde dem jetzt nicht weiter nachgehen. Das häufige Takten habe ich jedenfalls durch eine bessere Zeitsteuerung im Griff.

Jonas, kannst du mir bitte noch sagen, welche Ausschalthysterese für deinen Puffer eingestellt ist?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
chilobo
Beiträge: 2
Registriert: Fr Jan 01, 2021 6:18 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von chilobo »

nkoebe hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 11:48 am Hi,

ich habe jetzt nochmal etwas probiert. Ich musste die Adressen alle um eins erhöhen, dann funktioniert es:

Screenshot.png

Die obere Tabelle ist die Definition im modbus Adapter, die untere die erhaltenen Werte...
Nur zur Info, falls andere auch das Problem haben.

VG

Nils
Stimmt, da ist ein Versatz drin. Open ModScan zeigt den auch.
Bei mir in Openhab ist kein Versatz.
Nurmi
Beiträge: 1
Registriert: Di Sep 10, 2024 1:20 pm
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Nurmi »

Hallo ans Forum!

Ich habe eine openwb mit EVU-Kit und PV-Kit und möchte demnächst eine Lambda-WP installieren. Es wäre schön den Verbrauch der WP in der openwb Software zu visualisieren und den PV Überschuss der WP mitzuteilen. Im Angebot der Lambda ist auch ein smartmeter dabei, der den PV Überschuss der WP mitteilen soll. So wie ich das hier im Forum verstanden habe, brauche ich den nicht. Ich muss nur die Lambda in der openwb Software auswählen, richtig?
Was brauche ich, um den Stromverbrauch der Lambda mit der openwb Software anzeigen zu lassen? Muss da nochmal ein Zähler mit Modbus vor die WP?
Ich würde mich über ein paar kurze Anregungen freuen.

Danke & VG,
Nurmi
okaegi
Beiträge: 2380
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von okaegi »

so hier hat ein einen angepasst Driver für openwb 2.0 zu Lambda.
https://github.com/openWB/core/pull/1881
Diese wurde von einem Lambda openwb 2.0 benutzter getestet.
Ein Lmbda anwender klagte über einen sporadischen Hänger mit openwb 2.0 und Lambda,
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

Mal eine Frage zur Priorisierung:
PV-Laden ist bei mir so eingestellt, dass mein Tesla ab 1 kW Überschuss mit dem Laden beginnt.
Die Lambda bekommt den Überschuss ja immer gemeldet (weil sie ja sonst Fehler ausgibt, in OpenWB-Sprech ist das Gerät also immer eingeschaltet. Die Lambda selbst geht ab 2 kW Überschuss in den PV Modus.
Sehe ich es richtig, dass damit zwangsweise der Tesla priorisiert ist und ich daran auch nichts ändern kann?
Bsp.: Tesla wird nach Sonnenuntergang angesteckt. Sobald morgens 1 kW Überschuss anliegt, läd das Auto. Wenn über den Tag nie mehr als 13 kW Überschuss sind, würde die Lambda erst in den PV-Modus gehen, wenn der Tesla seine Ladegrenze erreicht, korrekt? Daran kann ich in den Einstellungen nichts ändern?
Wenn ich die Ladung des Teslas kurz unterbreche und erst wieder fortsetze, sobald die Lambda im PV-Modus ist, wäre aber die Lambda priorisiert und der Tesla lädt nur das, was die Lambda übrig lässt?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
DerFlo
Beiträge: 11
Registriert: So Okt 02, 2022 4:17 pm
Has thanked: 8 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von DerFlo »

Nurmi hat geschrieben: Di Sep 10, 2024 1:26 pm Hallo ans Forum!

Ich habe eine openwb mit EVU-Kit und PV-Kit und möchte demnächst eine Lambda-WP installieren. Es wäre schön den Verbrauch der WP in der openwb Software zu visualisieren und den PV Überschuss der WP mitzuteilen. Im Angebot der Lambda ist auch ein smartmeter dabei, der den PV Überschuss der WP mitteilen soll. So wie ich das hier im Forum verstanden habe, brauche ich den nicht. Ich muss nur die Lambda in der openwb Software auswählen, richtig?
Was brauche ich, um den Stromverbrauch der Lambda mit der openwb Software anzeigen zu lassen? Muss da nochmal ein Zähler mit Modbus vor die WP?
Ich würde mich über ein paar kurze Anregungen freuen.

Danke & VG,
Nurmi
Hallo Ich habe hier irgendwo im Thread eine wirklich tolle Anleitung dazu gefunden.
Ich möchte mich auf keinen Fall mit fremden Federn schmücken, aber ich finde den Beitrag nicht mehr.
Daher lade ich pdf einfach noch nochmal hoch.
Ich hoffe der Autor nimmt es nicht übel wenn er das sieht.
Herzlichen Danke dafür nochmal an dieser Stelle! 8-)
Meine Einstellungen unterscheiden sich leicht von denen des "Originals". (Einstellungen Lambda WP mit openWB.pdf)
Habe ich ebenfalls hochgeladen. (meine Smarthome 2 Einstellunegn.pdf)
Was das Thema Password für Experten Modus angeht.
Bei mir hat ein Anruf bei Lambda geholfen.
Ich habe dem Techniker ganz nett erklärt das es sich ja schließlich um meine Eigentum handelt und ich das gerne an meine Hausautomation anschließen möchte.
Und so hat er es mir gesagt.

bei Interesse bitte PN.


Gruß & Danke an alle die dieses Thema nach vorne gebracht haben.

Jetzt fehlt nur das das preisbasierte starten der WP analog zur Leistungserhöhung bei PV-Überschuss. :mrgreen:
Dateianhänge
Meine Smarthome 2 Einstellungen .pdf
(220.93 KiB) 66-mal heruntergeladen
Einstellungen Lambda WP mit openWB.pdf
(352.25 KiB) 75-mal heruntergeladen
openWB series 2 Custom (1.9.303.0)
PV: 10 kWp
E3/DC S10, 13 kWh
BEV: KIA ev6 awd / Fiat 500e Cabrio
WP: Lambda EU8L (Zewotherm)
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von mempfh »

Ich hatte bei 3 verschiedenen Kunden mit versch. Openwb mit dieser Lambdaeinstellung Totalabstürze der Openwb, der nur durch einen harten Reset (Sicherung) wieder behoben werden konnte.
Es war dabei unrelevant welcher Softwarestand der 2.x drauf war. Mit den alten 1.9 läuft alles Problemlos.
Nach dem hochstellen des Updgerät auf 180 ist das bisher nicht mehr aufgetreten.

SG Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
okaegi
Beiträge: 2380
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von okaegi »

mempfh hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 5:38 am Es war dabei unrelevant welcher Softwarestand der 2.x drauf war. Mit den alten 1.9 läuft alles Problemlos.
Nach dem hochstellen des Updgerät auf 180 ist das bisher nicht mehr aufgetreten.

SG Christian
Super das das jetzt besser läuft.
Der parameter Updategerät steuert, in was für einem Sekundentakt openwb die Wp updaten soll. Je nach wp Hersteller kann hier zu schnelles senden zu einem Hänger auf der Wp Seite führen...
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
DerFlo
Beiträge: 11
Registriert: So Okt 02, 2022 4:17 pm
Has thanked: 8 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von DerFlo »

mempfh hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 5:38 am .....dabei unrelevant welcher Softwarestand der 2.x drauf war. Mit den alten 1.9 läuft alles Problemlos....

SG Christian
Hi,

dazu kann ich leider nichts sagen.
ich nutze noch die 1.9.303.0.
...hätte ich oben dazu schreiben sollen.
Sorry.
ich ergänze es in der Signatur.

Gruß
Flo
openWB series 2 Custom (1.9.303.0)
PV: 10 kWp
E3/DC S10, 13 kWh
BEV: KIA ev6 awd / Fiat 500e Cabrio
WP: Lambda EU8L (Zewotherm)
Antworten