Beitrag von hominidae »

dan11hh hat geschrieben: So Sep 15, 2024 5:10 am Ja. Das passt schon. Hab es gestern Nacht doch hinbekommen. Wichtig ist es einen virtuellen Zähler anzulegen UNTER diesem dann den Victron Zählen und dort DRUNTER die anderen Geräte.
Das Du einen Fehler in der Struktur hattest, denke ich auch.
Aber ob es so richtig ist?
Wenn der EVU-Zähler nun durch den Victron-Zähler dargestellt wird, müsste der als erste Ebene in die Struktur.

Hast Du eine DUO oder zwei getrennte openWB, da man LP1 und LP2 in der Struktur sieht?
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von dan11hh »

Anders hat es leider nicht funktioniert. Genau wie du habe ich eigentlich auch gedacht. Ja, es sind zwei getrennt OpenWB.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
LutzB
Beiträge: 3768
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 19 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von LutzB »

Die jetzige Struktur macht keinen Sinn. Der virtuelle Zähler liefert 1:1 die Daten vom Victron EVU. Es ist ja keine zweite Komponente da, die verrechnet werden könnte.

Kann es sein, dass Dein Victron Zähler nicht EVU sondern den internen Verbrauch ausgiebt?
Jarry
Beiträge: 1552
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von Jarry »

Wie Lutz schon erwähnte, ist der virtuelle Zähler da absolut überflüssig.

Schau mal in Venus, welche "VRM instance ID" dein EVU-Zähler hat. Mit deinem Konstrukt muss irgendwas falsch berechnet sein.
Hier wie es bei mir aussieht, Auch SE umgebenung, allerdings EM540 am EVU-Punkt der zur Regelung benutzt wird.
Struktur.jpg
(72.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Jarry am So Sep 15, 2024 8:58 am, insgesamt 1-mal geändert.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von dan11hh »

Es ist kein Victron Zähler, sondern von Solaredge (per Modbus zum Venus OS). Der Zähler hängt direkt am Übergabepunkt. Entferne ich den virtuellen Zähler, ist mein Hausverbrauch in der OpenWB 0.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Jarry
Beiträge: 1552
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von Jarry »

dan11hh hat geschrieben: So Sep 15, 2024 8:58 am Es ist kein Victron Zähler, sondern von Solaredge (per Modbus zum Venus OS). Der Zähler hängt direkt am Übergabepunkt. Entferne ich den virtuellen Zähler, ist mein Hausverbrauch in der OpenWB 0.
Dann wird die ID nicht stimmen.
siehe oben, bitte mal die Instance ID raussuchen und abgleichen (Das ist dann die Modbus ID)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von dan11hh »

Doch. Die ID 100 stimmt. Siehe Anhang. Es funktioniert ja auch alles.
IMG_2641.png
(329.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
aiole
Beiträge: 7707
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 26 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

Und bei der Victron-WR-Komponente (grün) hast du deinen SE-WR mit der ID20 drin (fehlt leider auf dem ersten screenshot)?

Was mich wundert ist, dass das SE-Meter von Victron unter ID100 läuft. Wäre ok, wenn der Speicher eine ander ID als 100 hätte, aber mit selbiger ID?
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von dan11hh »

Ja. Genauso. Und wenn ich den virtuellen Zähler lösche, funktioniert es nicht mehr. Nebenbei: Aktuellste Beta ist auf der OpenWB installiert.
IMG_2646.png
(255.49 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
aiole
Beiträge: 7707
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 26 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

und com.victronenergy.system in Venus hat ID100?

Ich stoße mich immer noch an der gleichen ID für das SE-Meter. Selbst wenn das im Victronsystem damit läuft, frage ich mich, wie es openWB unterscheiden soll.

Es wäre gut, wenn du mal in der V-community fragst, ob externe Fremd-Meter mit einer individuellen ID einstellbar sind. Damit dann nochmal in openWB testen.