Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
-
- Beiträge: 108
- Registriert: So Nov 08, 2020 12:41 pm
- Wohnort: Mannheim
Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Hallo,
Da sich die Tutorials und Videos nach meinem Verständnis immer mit Series 2 beschäftigen, bitte ich um Erläuterung der Ladepunkt Konfiguration mit meiner Duo aus 2020.
Die Open WB Software hängt sich auf, wenn ich zu viel in der Konfiguration herumspiele.
ich habe zwei Kostal Plenticore Plus 8.5 Master/Slave und einen KSEM. Der Byd Speicher ist per RS485 mit dem Master verbunden.
Ich denke es müsste irgendwie anders bei der integrierten Duo aussehen, bekomme das aber nicht hin.
Danke im Voraus!
Horst
Da sich die Tutorials und Videos nach meinem Verständnis immer mit Series 2 beschäftigen, bitte ich um Erläuterung der Ladepunkt Konfiguration mit meiner Duo aus 2020.
Die Open WB Software hängt sich auf, wenn ich zu viel in der Konfiguration herumspiele.
ich habe zwei Kostal Plenticore Plus 8.5 Master/Slave und einen KSEM. Der Byd Speicher ist per RS485 mit dem Master verbunden.
Ich denke es müsste irgendwie anders bei der integrierten Duo aussehen, bekomme das aber nicht hin.
Danke im Voraus!
Horst
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
- humschti
- Beiträge: 658
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Wenn du die Box mit einer Zuleitung hast so wie ich brauchts noch einen virtuellen Zähler vor den 2 Ladepunkten. Dort stellst du dann die max. Leistung ein
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
-
- Beiträge: 108
- Registriert: So Nov 08, 2020 12:41 pm
- Wohnort: Mannheim
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2 mit KSEM, Master und Slave Plenticore Plus und BYD Batterie
Ich habe 2 Tage lang erfolglos versucht, den mit RS-485 an den Kostal Plenticore Plus Wechselrichter angeschlossenen KSEM so zu konfigurieren, dass die Werte stimmen.
Erst mit Einrichtung eine Modbus TCP auf den KSEM hat das geklappt.
Nun fehlt mir aber immer noch eine erfolgreiche Einrichtung der Duo, auch mit einem virtuellen Zähler klappt das noch nicht. Genausowenig wie der SoC Abruf des Tesla Y.
Hier die Lösung:
Erst mit Einrichtung eine Modbus TCP auf den KSEM hat das geklappt.
Nun fehlt mir aber immer noch eine erfolgreiche Einrichtung der Duo, auch mit einem virtuellen Zähler klappt das noch nicht. Genausowenig wie der SoC Abruf des Tesla Y.
Hier die Lösung:
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
-
- Beiträge: 108
- Registriert: So Nov 08, 2020 12:41 pm
- Wohnort: Mannheim
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Der Plenticore Master liefert seinen PV Ertrag an den KSEM (ohne den Ertrag des Plenticore Slave), nur dort ist der Gesamtertrag sichtbar.
Die Ertragsdaten stimmen jetzt ja. in der OpenWB Übersicht.
Ich bekommen nur noch die beiden Ladepunkte nicht aktiviert.
Der Tesla Anschluss wird in der OpenWB erkannt (leider nicht der SoC, Konfig verschwindet), aber der Tesla schreibt: "Laden nicht möglich - Ladestation ohne Strom"
ich habe auf "Sofortladen" gestellt.
Wie kann ich herausfinden, auf welcher Phase die beiden Ladeanschlüsse liegen?
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Für die Zuordnung könntest du die Spannungen der Phasen korrelieren: meine Spannungen sind immer etwas unterschiedlich, besonders wenn eine Phase stärker (Wasserkocher) belastet ist. Wenn im KSEM die Spannungen z.B. 222, 228, 230V sind und der Zähler der Wallbox 225, 232, 233V zeigt, sind die jeweils ersten Werte ziemlich sicher dieselbe Phase, die anderen beiden vermutlich auch.
Durch die Last kam man vermutlich auf der Phase, an der sie hängt eine Spannungsmessung erzeugen, die erkennbar ist.
Durch die Last kam man vermutlich auf der Phase, an der sie hängt eine Spannungsmessung erzeugen, die erkennbar ist.
-
- Beiträge: 3583
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 85 times
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Ich denke mal die Erkennung ist das gelbe Steckersymbol? Die Meldung des Teslas sagt: ich bin ladebereit und warte auf Strom.HorstBlass hat geschrieben: ↑Mo Sep 23, 2024 8:21 am Der Tesla Anschluss wird in der OpenWB erkannt (leider nicht der SoC, Konfig verschwindet), aber der Tesla schreibt: "Laden nicht möglich - Ladestation ohne Strom.
Wenn dann 6A im Ladepunkt erscheinen, bekommt der Ladepunkt logisch (also softwareseitg) Strom. Wenn der Tesla da immer noch meint, die Ladestation hätte keinen Strom, ist was am Kabel oder in der Box.ich habe auf "Sofortladen" gestellt.
Es gab ja mal Duos mit 1p3-Umschaltung. Wenn das eine solche ist, könntest Du einphasig laden und auf dem EVU-Punkt kucken, wo der Strom gezogen wird. Falls nicht: Da mehrere openWBs aber mit rotierendem L1 angeschlossen werden sollen, würde ich mal vermuten, dass L1 des LP1 auf L1 liegt und L1 des LP2 auf L2. Ist aber nur eine Vermutung, die auch nur unter der Annahme getroffen wird, dass L1 des Hauses auch auf L1 der Duo geht.Wie kann ich herausfinden, auf welcher Phase die beiden Ladeanschlüsse liegen?
Oder aber einfach drinnen nachkucken.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 108
- Registriert: So Nov 08, 2020 12:41 pm
- Wohnort: Mannheim
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Hier mein Status. ich kann kann das nicht richtig sehen.zut hat geschrieben: ↑Mo Sep 23, 2024 8:37 am Für die Zuordnung könntest du die Spannungen der Phasen korrelieren: meine Spannungen sind immer etwas unterschiedlich, besonders wenn eine Phase stärker (Wasserkocher) belastet ist. Wenn im KSEM die Spannungen z.B. 222, 228, 230V sind und der Zähler der Wallbox 225, 232, 233V zeigt, sind die jeweils ersten Werte ziemlich sicher dieselbe Phase, die anderen beiden vermutlich auch.
Durch die Last kam man vermutlich auf der Phase, an der sie hängt eine Spannungsmessung erzeugen, die erkennbar ist.
Screenshot_20240923-104019.pngScreenshot_20240923-104034.png
https://youtu.be/wOrpe2m9Suk
LP1 auf Phase 1 gestellt
LP2 auf Phase 2 gestellt
Spülmaschine läuft
Während des Videos Backofen eingeschaltet und dann Wasserkocher eingeschaltet.
Dann Wasserkocher aus und Backofen aus.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
-
- Beiträge: 163
- Registriert: So Feb 20, 2022 9:09 pm
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Hallo,
ich bin jetzt auf die SW2 Umgestiegen,
allerdings bekomme ich folgende Meldung, sonst scheint alles soweit (auf den ersten Blick) mal zu passen. Ladepunkt: LP1_PV-Ueberschuss
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.29:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.188.29:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
Ladepunkt: LP2_Sofortladen
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.29:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.188.29:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
ich bin jetzt auf die SW2 Umgestiegen,
allerdings bekomme ich folgende Meldung, sonst scheint alles soweit (auf den ersten Blick) mal zu passen. Ladepunkt: LP1_PV-Ueberschuss
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.29:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.188.29:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
Ladepunkt: LP2_Sofortladen
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.29:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.188.29:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
-
- Beiträge: 7887
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 49 times
Re: Konfiguration Series 1 Duo (2020) für Software 2
Sind die 2 LP als interne LP konfiguriert?
Ansonsten der Fehlermeldung nachgehen "Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.". Ich wüsste nicht, dass man bei einem internen LP einen Port angibt.
Ansonsten der Fehlermeldung nachgehen "Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.". Ich wüsste nicht, dass man bei einem internen LP einen Port angibt.