ich habe folgenden Request:
- in Software v2.x gibt es die Möglichkeit einen virtuelen Zähler in die Struktur einzubauen.
Die Parameter dieses Zählers sollen via mqtt einstellbar /steuerbar sein.
Bei der Erstellung des Zählers sollen Min- und Max-Werte eingegeben werden, welche die jeweiligen unteren und oberen Grenzwerte (Leistung, Stromstärke L1,L2,L3) darstellen, innerhalb derer die externe dynamische Steuerung die Werte verändern darf.
So ist sichergestellt, das zB eine Zuleitung, die hinter dem Zähler "hängt" nicht durch eine falsche dynamische Einstellung/Änderung überlastet werden kann (und im günstigesten Fall die Sicherung fliegt).
Mit dem neuen §14a EnWG sind Wallboxen mit einer Bezugsleistung über 4.2kW als SteuVE anzumelden.
Gleiches gilt auch für Speicher und Wärmepumpen.
Hat man mehr als eine SteuVE und ein EMS, wird die Gesamtfreigabe über einen Gleichzeitigkeitsfaktor berechnet und das EMS kann diese Gesamtleistungsfreigabe dann frei auf die SteuVE (dynamisch bis zur Gesamtleistung) verteilen (zB Ladung Auto und Ladung Hausspeicher).
Während openWB bei Wärepumpen mittels der SmartHome Features hier ein externes Steuerungssignal umsetzen könnte, kann openWB einen Speicher nicht steuern. Die openWB ist also als EMS für dieses Szenario ungeeignet.
Ein anderes EMS (zB das des Speichers) köönnte mit diesem Feature der openWB nun "ihre" Freigabe zuteilen, wenn das VNB-Signal bei ihm eintrifft und eben Batterieladung und Auto-Ladung sinnvoll aufteilen und dynamisch anpassen.