seit knapp einer Woche ist meine OpenWB series2 standard+ (11 kW) angeschlossen und habe alles ohne Probleme eingerichtet bekommen. Doch das PV-Laden mit Softwareversion 2.1.5-Patch.2 unter Berücksichtigung des SoC des Speichers klappt einfach nicht, wie ich mir das vorstelle:
Mit den im Bild gezeigten Einstellungen habe ich den Effekt, dass die OpenWB anfängt, beim Laden zu takten, wenn die PV-Leistung die reservierte Ladeleistung nur knapp überschreitet. Zum Beispiel:
- Die PV bringt gerade 2 kW. Der Akku hat einen SoC von 30% und lädt fröhlich mit der gesamten PV-Leistung.
- Nun schaltet die OpenWB das Laden ein (weil die Einschaltschwelle überschritten wurde (0,5kW * 3 = 1,5kW < 2kW). Das Laden des Akkus zählt offensichtlich als Einspeisung.
- Die OpenWB versucht jetzt mit 0,8kW zu laden, da für den Speicher 1,2 kW reserviert sind. Das geht nicht und die Ladung wird nach 2 Minuten beendet.
- Jetzt beginnt das Spiel von vorne.
Allerdings frage ich mich dann: Was passiert, wenn der Speicher am späten Nachmittag auf 100% geladen ist und ich erst dann Auto anstecke? Sagen wir, es kommen noch 2 kW vom Dach. Damit wäre die Einschaltschwelle nicht überschritten und obwohl der Speicher voll ist, wird das Auto nicht geladen.
Ist das so gedacht oder habe ich da etwas falsch verstanden?