Koersten hat geschrieben: ↑Do Okt 03, 2024 2:58 pm
Bei einer unserer zwei Boxen habe ich das gleiche Problem. Bei uns sind aber nach einer Weile auch eine der Spannungen verschwunden. Ich fürchte der Zähler hat einen Weg...
Wenn eine Spannung temporär oder dauerhaft weg ist. -> support@openwb.de
@Cheetah
Bitte mal länger beobachten (auch beim Laden), ob eine Spannung weggeht.
Koersten hat geschrieben: ↑Do Okt 03, 2024 2:58 pm
Bei einer unserer zwei Boxen habe ich das gleiche Problem. Bei uns sind aber nach einer Weile auch eine der Spannungen verschwunden. Ich fürchte der Zähler hat einen Weg...
Wenn eine Spannung temporär oder dauerhaft weg ist. -> support@openwb.de
@Cheetah
Bitte mal länger beobachten (auch beim Laden), ob eine Spannung weggeht.
Danke für den Verweis auf die Spannungen. Meine openWB zeigt tatsächlich kurzzeitige Spannungsverluste auf L2 an (ich tracke die Werte mit HA):
Screenshot 2024-10-03 171353.png (49.83 KiB) 835 mal betrachtet
Modulmeldung:
<class 'AttributeError'> ("'bool' object has no attribute 'get'",)
Mit der Einstellung für S+ läuft es. Muss was mit der Buchsenkonfig. zu tun haben. Der RS485 arbeitet dort noch nicht richtig (nur 1 Aufruf am Anfang).
Koersten hat geschrieben: ↑Do Okt 03, 2024 2:58 pm
Bei einer unserer zwei Boxen habe ich das gleiche Problem. Bei uns sind aber nach einer Weile auch eine der Spannungen verschwunden. Ich fürchte der Zähler hat einen Weg...
Wenn eine Spannung temporär oder dauerhaft weg ist. -> support@openwb.de
@Cheetah
Bitte mal länger beobachten (auch beim Laden), ob eine Spannung weggeht.
Ja Spannung ist dauerhaft weg und beim Laden passieren wilde Dinge, weil er natürlich so nicht mehr die richtige Leistung messen kann. Ticket habe ich eröffnet. Scheinbar ist uns der Zähler abgeraucht.
Zum Glück haben wir noch eine zweite OpenWB, die funktioniert wie sie soll.
Hallo,
eine kurze Frage hätte ich zu version 2... ich hatte in der 1.9er die CPU temp immer über mqtt abgefragt.
Das finde ich jetzt nicht mehr in der 2er... oder wurde das gestrichen ?
Elchkopp hat geschrieben: ↑So Sep 01, 2024 1:52 pm
Es gibt hier ja doch den einen oder anderen, der schon die Vermutung geäußert hat, dass der Regelbereich aktuell nicht wirklich von der Software eingehalten wird - und ich kann diesen Eindruck für mich bestätigen. Ich habe das Regelmodus auf "Einspeisung" stehen, stelle jedoch heute fest, dass die Software kontinuierlich imer ein wenig aus den Akku saugt - eigentlich sollte das ein Verhalten sein, was ich beim Modus Bezug erwarten würde.