Hallo,
ich habe 4 SMA-Wechselrichter in der OpenWB eingerichtet.
Im Diagramm werden diese alle mit derselben Bezeichnung angezeigt, somit kann ich diese nicht wirklich unterscheiden. Lässt sich das in den Einstellungen irgendwo anpassen?
openWB Version: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]
openWB Variante: Standalone, series 2
Theme: Standard
Wechselrichter: SMA SunnyBoy 4 Stück
Ich hoffe, ich habe genügend Informationen gesendet, ich schreibe eher selten in Foren und bin da nicht so geschickt.
Vielen Dank Jörg
Bezeichnungen der Wechselrichter im Diagramm änderbar?
Bezeichnungen der Wechselrichter im Diagramm änderbar?
- Dateianhänge
-
- Struktur.jpg (59.19 KiB) 254 mal betrachtet
-
- Diagramm.jpg (24.15 KiB) 254 mal betrachtet
Re: Bezeichnungen der Wechselrichter im Diagramm änderbar?
Das funktioniert leider nicht, dort habe ich es so bezeichet. Neustart hatte ich auch durchgeführt.
-
- Beiträge: 1044
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 71 times
Re: Bezeichnungen der Wechselrichter im Diagramm änderbar?
Das ist das übergeordnete Gerät.jr303 hat geschrieben: Sa Okt 05, 2024 8:43 am Screenshot 2024-10-05 104116.pngDas funktioniert leider nicht, dort habe ich es so bezeichet. Neustart hatte ich auch durchgeführt.
Du musst die Komponente (Wechselrichter) umbenennen.
Müsste ein wenig darunter sein.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Bezeichnungen der Wechselrichter im Diagramm änderbar?
Gefunden, geändert und funktioniert.
Super, vielen Dank für die Hilfe