Hallo in die Runde,
ich habe zwei OpenWB. Die Primäre Wallbox habe ich mit der neuen Software 2.0 ausgestattet und habe aktuell Probleme das Kosteal Smart Energy Meter (KSEM) so einzubinden, dass alle Werte sauber übertragen werden. Der Support hatte mir empfohlen, zunächst einen virtuellen Zähler mit einzubauen, somit klappt zumindest das Laden. Die sekundäre openWB zeigt den Fehler <class 'ValueError'> ('Invalid host.',)

Konfiguration sieht wie folgt aus: 17,49 kWp PV Module an 2 Kostal Plenticore plus 7.0 Wechselrichtern und 2 BYD-Speichern mit insgesamt 25,6 kWh
Diese Geräte laufen zusammen auf einem KSEM.

Die Wechselrichter inkl. Speicher lassen sich einbinden. Das KSEM nicht. Der Support sagte mir es müsse eine Modbus-Adresse eingetragen sein. Diese finde ich allerdings nicht im KSME Menü, wenn ich mich dort eingewählt habe.

Der oben genannte virtuelle Zähler zeichnet den Speicher nur "so ungefähr" auf. Es sieht eher wie Schätzwerte aus.

Wo kann ich die Modbus-Daten des KSEM auslesen und wie binde ich das dann korrekt ein?

Ist so ein Problem schon bekannt und gibt es eine Lösung? Ich würde mich freuen.
Dateianhänge
Konfiguration Lastmanagement.JPG
Konfiguration Lastmanagement.JPG (66.88 KiB) 265 mal betrachtet
Lastmanagement Struktur.JPG
(79.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
Modbus KSEM.JPG
(38.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
Status openWB.JPG
(149.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
jonas1611
Beiträge: 39
Registriert: Do Jan 13, 2022 9:42 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: KSEM wird nicht erkannt von Software 2

Beitrag von jonas1611 »

Hallo BCF,

bei mir läuft es so, wobei der TCP-Slave das wichtigste ist...

Gruß Lars
Dateianhänge
KSEMModbus.JPG
KSEMModbus.JPG (31.16 KiB) 244 mal betrachtet
KSEMinOPENWB.JPG
KSEMinOPENWB.JPG (75.39 KiB) 244 mal betrachtet
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
KLez
Beiträge: 114
Registriert: Do Dez 29, 2022 12:50 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Re: KSEM wird nicht erkannt von Software 2

Beitrag von KLez »

Der KSEM wird in der Regel für nichts gebraucht. Alle relevanten Werte können direkt vom Wechselrichter gelesen werden. Hab ich selbst getestet.
BCF
Beiträge: 3
Registriert: Mo Okt 07, 2024 11:22 am

Re: KSEM wird nicht erkannt von Software 2

Beitrag von BCF »

Ist die IP vom KSEM oder der von der Wallbox?
BCF
Beiträge: 3
Registriert: Mo Okt 07, 2024 11:22 am

Re: KSEM wird nicht erkannt von Software 2

Beitrag von BCF »

Hallo Lars,
Es scheint geklappt zu haben.
Ich beobachte das jetzt mal aber die Werte sind plausibel.

Vielen Dank

Gruß Bernd
jonas1611 hat geschrieben: Mo Okt 07, 2024 1:43 pm Hallo BCF,

bei mir läuft es so, wobei der TCP-Slave das wichtigste ist...

Gruß Lars