Reserve für Batteriespeicher

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
TeslaFan
Beiträge: 22
Registriert: Mo Okt 07, 2024 11:10 am
Been thanked: 2 times

Reserve für Batteriespeicher

Beitrag von TeslaFan »

Bei der 1.9 konnte ich einstellen, dass ich eine Reserveleistung für den Hausspeicher für die Ladeleistung freihalte. Wie kann ich das bei der 2.x machen
aiole
Beiträge: 7835
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 30 times
Been thanked: 42 times

Re: Reserve für Batteriespeicher

Beitrag von aiole »

in sw2 unter Konfiguration -> Ladeeinstellungen -> PV-Laden -> Speicherbeachtung -> Mindest-SoC des Speichers
Speicherbeachtung-sw2.jpg
Speicherbeachtung-sw2.jpg (56.55 KiB) 294 mal betrachtet
TeslaFan
Beiträge: 22
Registriert: Mo Okt 07, 2024 11:10 am
Been thanked: 2 times

Re: Reserve für Batteriespeicher

Beitrag von TeslaFan »

Danke
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Reserve für Batteriespeicher

Beitrag von dan11hh »

Funktioniert das bei Euch? Bei mir leider nicht. Sowohl min. Speicher SoC, als auch einfacher Speicher Vorrang nicht. Ideen?
Bildschirmfoto 2024-10-13 um 11.29.17.png
(403 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2024-10-13 um 11.48.53.png
(179.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
xwo
Beiträge: 28
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am

Re: Reserve für Batteriespeicher

Beitrag von xwo »

Deine Einstellung sieht so aus, als ob du generell ein Entladen des Speichers verhindern willst.
Dann ist die Einstellung des min-SOC nicht sinnvoll. Du solltest die Einstellung daneben nehmen, Speicher Vorrang.

Das funktioniert relativ zuverlässig. Geladen wird dann erst bei 100% SOC und sobald deine eingestellte Einschaltschwelle erreicht ist oder vor 100% SOC wenn dein Speicher nicht allen Strom aufnehmen kann vom Dach und die Anlage bereits einspeist.

Es spielt also auch deine eingestellte Einschaltschwelle eine Rolle.

Ein Entladen des Speichers kann die openWB nicht komplett verhindern, da sie nicht in das Speichermanagement des Wechselrichter eingreift.
Kommt also eine Wolke und die PV Leistung sinkt unter die aktuell niedrigste mögliche Ladeleistung, dann wird dein Wechselrichter je nach Einstellung den Netzbezug vermeiden indem er den Speicher entlädt.
Das stellt dann die openWB fest und hört nach eingestellter Zeit X auf mit laden oder versucht durch Phasenumschaltung, insofern aktiviert, die Ladeleistung weiter zu reduzieren, so dass die Speicherentladung gestoppt wird.