In der Signature steht EVU-Kit.
Könnte ein defekter SDM72 sein also eher ein Fall für den openWB Support.
Hausverbrauch zu hoch
-
- Beiträge: 7707
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 26 times
Re: Hausverbrauch zu hoch
Ja - sehe ich auch so. -> Ticket bei support@openwb.de mit Hinweis Phasenausfall 3. Phase aufmachen
Re: Hausverbrauch zu hoch
1.9, korrekt, und das EVU-Kit von openWB. 3. Phase war angeschlossen, Fachmann am Werk.
Kostal Plenticore 8.5
openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit
Peugeot e-2008
openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit
Peugeot e-2008
-
- Beiträge: 3384
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 46 times
Re: Hausverbrauch zu hoch
Wie von den anderen beiden schon geschrieben: Zähler defekt, mail an support@openwb.de
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion