Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ChristophR
Beiträge: 705
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 11 times
Been thanked: 19 times

Re: Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts

Beitrag von ChristophR »

Also ich habe 2 Timeouts, einen um 6:00 Uhr, einen um 20:00 Uhr. Jeweils 50-60 Sekunden lang.
Firmwareupdate hat daran nichts verbessert oder verschlechtert.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
FlashSystems
Beiträge: 8
Registriert: Mo Sep 02, 2024 6:29 pm
Has thanked: 1 time

Re: Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts

Beitrag von FlashSystems »

Mein SolarEdge SE8K ist auch jeden Tag zweimal für ca. eine Minute offline. Einmal zwischen 6:30 und 7:00 Uhr und einmal zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr. Die Zeiten schwanken immer etwas.

Nach dem Log meines Modus-Proxys hat das mit dem zweiten Aussetzer am 24.09.2024 angefangen. Vorher gab es nur einen Aussetzer zwischen 22:00 und 23:15 Uhr. Auch dieser war etwa eine Minute lang.

Probleme beim Laden sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Da hatte ich wohl Glück. Habe die OpenWB auch noch nicht so lange.
openWB series2 standard+
SolarEdge WR mit HomeBattery
knotzchef
Beiträge: 56
Registriert: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm

Re: Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts

Beitrag von knotzchef »

HI,

wenn meiner diese Isomessungen macht.. dann geht auf dem ModBus auch nicht.. Ich sehe da immer im HA dass paar Werte in den Kurven fehlen...
die Zeit hängt irgendwie grob davon ab wann die Sonne kommt und die WR aufwachen.......

Da ich 2 WR habe ist es vor allem immer an dem wo keine Batterie dran ist... an dem anderen ist es nur so wenn die Batterie leer ist und der WR nachts dann schlafen geht, bis er von der Sonne "geweckt" wird...

Aber mit der fast neusten Firmware ist massiv besser geworden und es reden bei mir 4 Teilnehmer mit den 2 Wechselrichtern...
knotzchef:
PV: 18.36 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Fahrzeug: VW ID3 Pro 11kW Lader VW OS. 3.2
FlashSystems
Beiträge: 8
Registriert: Mo Sep 02, 2024 6:29 pm
Has thanked: 1 time

Re: Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts

Beitrag von FlashSystems »

Hallo knotzchef,

das ergibt Sinn. Die morgendlichen Aussetzer gibt es nur, wenn der Akku nicht über die Nacht gereicht hat. Ansonsten gibt es nur einen am Abend.
openWB series2 standard+