Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Ich habe ein Problem, von dem ich nicht weiss, ob es wirklich mit dieser Version zusammenhängt:
Wir haben zwei Wallboxen, wobei die Einstellung so war und sein sollte, dass bei der Secondary nur diese als Ladepunkt angezeigt werden soll: Einstellungen - Optionale Hardware - Ladepunkte auf externer openWB: Nur Lokale. Früher hat das dann auch funktioniert, jetzt ist es aber so, dass dann gar kein Ladepunkt angezeigt wird; stellt man hingegen auf Alle, so werden beide gezeigt. Ein Bug oder irgendeine andere Einstellung, die da dazwischenfunkt?
Wir haben zwei Wallboxen, wobei die Einstellung so war und sein sollte, dass bei der Secondary nur diese als Ladepunkt angezeigt werden soll: Einstellungen - Optionale Hardware - Ladepunkte auf externer openWB: Nur Lokale. Früher hat das dann auch funktioniert, jetzt ist es aber so, dass dann gar kein Ladepunkt angezeigt wird; stellt man hingegen auf Alle, so werden beide gezeigt. Ein Bug oder irgendeine andere Einstellung, die da dazwischenfunkt?
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Hallo,
ich habe es jetzt 2x beobachtet, daß bei einem Neustart (Netzausfall) der LP Zähler nicht verbunden bzw. erkannt wird. Erst wenn ich in den Einstellungen den LP neu abspeicher (ohne eine Änderung vorzunehmen) wird dieser sofort erkannt?
ich habe es jetzt 2x beobachtet, daß bei einem Neustart (Netzausfall) der LP Zähler nicht verbunden bzw. erkannt wird. Erst wenn ich in den Einstellungen den LP neu abspeicher (ohne eine Änderung vorzunehmen) wird dieser sofort erkannt?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
steht in der Signatur...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Das Log leider nicht. Anhand dessen könnte man schauen was im Backend passiert.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Code: Alles auswählen
2024-10-24 13:27:53,515 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-10-24 13:27:53,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-10-24 13:27:55,623 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-24 13:27:55,783 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-24 13:27:55,847 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-24 13:27:56,275 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2024-10-24 13:27:58,291 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-24 13:27:58,458 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-24 13:27:58,521 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-24 13:27:59,695 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 156, in __init__
self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 98, in client_factory
return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 44, in __init__
self.check_hardware(fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 80, in check_hardware
raise Exception(meter_error_msg + OPEN_TICKET)
Exception: Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-10-24 13:27:59,698 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 296, in handler
self.internal_chargepoint_handler.loop()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 197, in loop
with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-10-24 13:29:51,454 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-24 13:29:51,622 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-24 13:29:51,684 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-24 13:29:52,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2024-10-25 09:12:22,076 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-25 09:12:22,258 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-25 09:12:22,337 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-25 09:12:22,784 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2024-10-25 10:01:26,576 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:129} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-10-25 10:01:26,577 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,578 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,598 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,599 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,624 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:27,743 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:28,915 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:129} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-10-25 10:01:28,916 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,917 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,968 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,976 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-10-25 10:01:28,992 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-10-25 10:01:28,993 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:30,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-10-25 10:01:30,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.03, 0.02, 0.03], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8322530, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.5, 224.3, 228.2])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1729843280.391793, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-10-25 10:01:30,122 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:31,138 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-10-25 10:01:31,139 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,139 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,157 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,159 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,163 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-10-25 10:01:31,201 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-10-25 10:01:31,205 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:32,318 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-10-25 10:01:32,320 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.03, 0.03, 0.03], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8322530, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.5, 224.0, 228.3])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1729843290.711683, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-10-25 10:01:32,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Wie lange hast du gewartet? Der Watchdog schaut alle 5 Minuten, ob der interne Ladepunkt läuft.
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
5 min habe ich sicher nicht gewartet... sollte es nach 5 min von alleine passen?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
heute in der Früh, ohne Neustart war der LP1 wieder auf Fehler.
nach erneuten Speichern (ohne Änderung) der vorhanden Konfiguration, war der Fehler wieder weg und läuft bis jetz....
Code: Alles auswählen
2024-10-28 06:36:52,696 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 264, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 124, in get_values
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 66, in get_values
self._client.check_hardware(self.fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 80, in check_hardware
raise Exception(meter_error_msg + OPEN_TICKET)
Exception: ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.')
2024-10-28 06:36:54,999 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 264, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 124, in get_values
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 66, in get_values
self._client.check_hardware(self.fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 80, in check_hardware
raise Exception(meter_error_msg + OPEN_TICKET)
Exception: ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.')
2024-10-28 06:36:58,120 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-28 06:36:58,281 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-28 06:36:58,345 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-28 06:36:58,774 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Fix ist hier: https://github.com/openWB/core/pull/1982 Der interne Test steht noch aus, daher noch nicht gemergt.