Fronius 2x WR und PV Speicher wie einzurichten damit der Hausverbrauch passt (gelöst!)

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
StefanE
Beiträge: 49
Registriert: Fr Mär 11, 2022 2:52 pm
Has thanked: 3 times

Fronius 2x WR und PV Speicher wie einzurichten damit der Hausverbrauch passt (gelöst!)

Beitrag von StefanE »

Hallo zusammen,

nachdem ich auf 2.115 umgestellt habe, scheint meine WR Konfiguration nicht korrekt zu passen:

Ich habe einen Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M mit einem BYD HVM 22.1 Speicher. Irgendwie bekomme ich es nicht richtig hin, dass der PV Ertrag und der Hausverbrauch richtig erfasst werden.

Beim Lastmanagement habe bei Hausverbrauch eingestellt: "Fronius SM Zähler" eingestellt (oder sollte ich "von openwb berechnen" auswählen?)

Ich habe folgende Struktur angelegt:
Bild

Ist es richtig den Speicher bei der Struktur beim Hybrid WR unterzuordnen?

Ich habe aktuell folgende Abweichungen, daher kann meine Konfiguration nicht passend sein:

Hausverbrauch: 919W OpenWB 3,87 kW Fronius
PV Ertrag:20,61 kW OpenWB 12,2 kW Fronius
Speicher: 8,15 kW OpenWB
Daher scheint mir die Differenz vom Speicher zu kommen.

Sollte ich diesen den Speicher verschieben? Ich habe es mal getestet, aber auch dann habe ich noch Abweichungen beim Hausverbrauch.

Was sollte ich beim Lastmanagement einstellen beim Hausverbrauch, wie dieser berechnet wird?
Kann mir jemand Tipps geben, wie in meiner Konstellation korrekt eingestellt wird?

Danke für Eure hilfe!

Gruß

Stefan
Dateianhänge
Struktur.JPG
(58.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von StefanE am Mo Okt 28, 2024 1:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
ChristophR
Beiträge: 713
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 20 times

Re: Fronius 2x WR und PV Speicher wie einzurichten damit der Hausverbrauch passt

Beitrag von ChristophR »

Hausverbrauch immer von openWB berechnen lassen.
Danach schauen, wo der Speicher "hingehört".
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
mischa68
Beiträge: 43
Registriert: Mi Dez 29, 2021 12:25 pm
Been thanked: 1 time

Re: Fronius 2x WR und PV Speicher wie einzurichten damit der Hausverbrauch passt

Beitrag von mischa68 »

Hab einen Fronius und SMA WR und ebenfalls den BYD Speicher.
Bei mir klappt es, wenn der Speicher auf derselben Ebene ist wie der WR, auch wenn dies in manchen Anleitungen anders steht.
Dateianhänge
markup_1000051696.png
(184.62 KiB) Noch nie heruntergeladen
StefanE
Beiträge: 49
Registriert: Fr Mär 11, 2022 2:52 pm
Has thanked: 3 times

Re: Fronius 2x WR und PV Speicher wie einzurichten damit der Hausverbrauch passt

Beitrag von StefanE »

Vielen Dank für eure Tipps. Ich werde es morgen prüfen, wenn die Sonne ☀️ scheint
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
StefanE
Beiträge: 49
Registriert: Fr Mär 11, 2022 2:52 pm
Has thanked: 3 times

Re: Fronius 2x WR und PV Speicher wie einzurichten damit der Hausverbrauch passt

Beitrag von StefanE »

Hallo zusammen,

ich wollte Euch ein Feedback geben und mich für die guten Tipps bedanken:

Mit dieser Struktur unter Lastmanagement:

Bild

habe ich die korrekten Werte!

Dankeschön!!!
Dateianhänge
Struktur neu.JPG
(67.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
Antworten