Einbindung Lambda Wärmepumpe

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
christoph.link
Beiträge: 16
Registriert: Mi Mär 17, 2021 8:04 am
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von christoph.link »

So sieht das bei mir aus. Mal reicht einmal Warmwasser. Manchmal macht er auch zweimal, wenn es morgens zu kalt wird.
Ansonsten läuft die Pumpe fast durch. Hab sie aber auch auf 20% laufen.

Grüße
Dateianhänge
Legende
Legende
IMG_0510.jpeg (153.6 KiB) 741 mal betrachtet
IMG_0509.jpeg
Tagesverlauf
(339.16 KiB) Noch nie heruntergeladen
KrailPV
Beiträge: 168
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von KrailPV »

Danke für die Antworten :-)

Gibt es hier auch jemand der die Lambda mit Schema 112_00 einsetzt (2 Speicher, 1 Hygienespeicher 410l und einen Heizungsspeicher 500l)? Das ist aktuell bei mir in Planung ...
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

KrailPV hat geschrieben: Sa Nov 02, 2024 8:27 am Mit welcher Temperaturerhöhung arbeitet ihr denn so beim Warmwasser (Brauchwasser) bei PV Überschuss?
Habt ihr dann einen zusätzlichen Mischer an der Warmwasserleitung, oder kommt dann bei euch tatsächlich bis zu z.B. 70 Grad aus dem Wasserhahn? (und erst dort wird dann gemischt)
Zwischen 9 und 14 Uhr 15K Temperaturerhöhung auf 65 Grad (in den übrigen Zeiten auf 60 Grad). Einschalthysterese -6K, Ausschalthysterese 0K. Ein Mischer sorgt dafür, dass man sich nicht verbrüht.
Zwei parallel geschaltete Puffer mit je 600 Liter, einer davon Hygienespeicher.
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

christoph.link hat geschrieben: Sa Nov 02, 2024 10:54 am Meiner Meinung ist es nicht so sinnvoll das Wasser auf 70 grad aufzuheizen. Schlecht für die Wärmepumpe und den Wirkungsgrad
Die Frage ist, was schlechter ist: Hohe Temperaturen oder häufiges Takten. An hellen Tagen komme ich im Sommer und in den Übergangszeten mit meinen 15K Erhöhung oft mit einem einzigen langen Takt aus.
Wirkungsgrad ist mir bei PV-Strom fast egal Einspeisevergütung ca. 8 Cent).
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
christoph.link
Beiträge: 16
Registriert: Mi Mär 17, 2021 8:04 am
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von christoph.link »

Bei 0,28 Cent pro kWh und einem COP von 4,5 macht das 6 Cent pro kWh Wärme. Also 2 Cent weniger als die Einspeisevergütung. Aber klar sind mir Peanuts.
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

christoph.link hat geschrieben: So Nov 03, 2024 1:39 pm Bei 0,28 Cent pro kWh und einem COP von 4,5 macht das 6 Cent pro kWh Wärme. Also 2 Cent weniger als die Einspeisevergütung. Aber klar sind mir Peanuts.
Die Rechnung kann ich nicht nachvollziehen.
Du sagst ohne Temperaturerhöhung (also z. B. BEI Nacht) kostet mich die kWh Wärme ca 6 Cent. So weit so klar.
Nehmen wir wegen der starken Temperaturerhöhung mal einen schlechteren COP von 3,5 an, kostet mich eine kWh Wärme bei Temperaturerhöhung Opportunitätskosten von 8 Cent / 3,5 = 2,3 Cent.
Bei Sonne heizen kostet also ca 1/3 so viel wie bei Dunkelheit. Und das Überheizen kostet ca. (8/3,5)-(8/4,5)= 0,5 Cent
Nun ist noch die Frage, ob hohe Temperaturen oder häufiges Takten der WP mehr schadet.
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
pkss
Beiträge: 21
Registriert: Mo Aug 17, 2020 4:53 pm
Wohnort: Linz, Austria
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von pkss »

CS_NE hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 2:15 pm
nkoebe hat geschrieben: Do Apr 04, 2024 7:34 pm ... Mit der jetzigen Umsetzung steuert die openBW ja den Überschussverbrauch.

Wir haben den dynamischen Tibber Tarif. Wenn ich der WP im Winter jetzt sagen möchte "Hallo, der Preis ist niedrig, arbeite jetzt bitte die nächsten X Stunden", kann ich das über Modbus tun, allerdings nicht über die openWB, oder?

Ich habe noch einen iobroker im Einsatz, den ich dafür verwenden könnte. Würde das gehen oder beißt sich das irgendwie, wenn 2 Modbus Master versuchen, den Client WP zu steuern?
Ich habe mir den X51 von Lambda als SG-Ready Kontakt konfigurieren lassen, da sitzt nun ein Shelly mini dran und schaltet von 0h01 bis 4h59.
Ergebnis: Die Lambda arbeitet in der Zeit im PV-Überschuss-Modus und nutzt so gezielt den von 0h bis 5h günstigeren Strom.

Tagsüber funktioniert die PV-Überschuss-Info über ModbusTCP wie gehabt.
Das war meine erste Idee, den X51 mit Shelly zu verwenden, um billigen Strom (aWATTar) in der Nacht und um die Mittagszeit zu nutzen.
Ich würde sogar noch weitergehen und mit einem zweiten Shelly die WP abschalten (auf X58), wenn die Strompreise total hoch sind (abends noch mehr als morgens). Aber diesen zweiten Shelly (Relais schalten, wenn Strompreis >= x) kann die OpenWB leider noch nicht bedienen, oder ?

Auch bin ich mir nicht sicher, ob openWB verhindern kann, dass mein Speicher zuerst leergesaugt wird, anstatt billigen Netzstrom zu nutzen.
Meine Version ( 1.9.303.0 ) kann nicht einmal die Kommunikation mit meinem Goodwe. Man kann ihn zwar auswählen, und dann wird der Text "Konfiguration im Wechselrichter" angezeigt. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn man nicht einmal die IP-Adresse des WRs angeben kann.

Generell wäre das Thema "WR + Speicher mit dynamischen Stromtarifen" einen eigenen Thread wert.
:-) pkss

----------------------------------------------------------
SolarEdge + openWB Standalone + go-e (16A)
KIA eSoul 64kWh, 1-phasig (ohne UVO)
AC-Speicher: Goodwe GW10K-ET + BYD HVM 19,3
Lambda-WP
aWATTar hourly
KrailPV
Beiträge: 168
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von KrailPV »

Kann man das nicht auch ohne die Shelly's über die bestehende Überschuss Kommunikation über TCP Modbus realisieren?
pkss
Beiträge: 21
Registriert: Mo Aug 17, 2020 4:53 pm
Wohnort: Linz, Austria
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von pkss »

KrailPV hat geschrieben: Mi Nov 06, 2024 6:05 pm Kann man das nicht auch ohne die Shelly's über die bestehende Überschuss Kommunikation über TCP Modbus realisieren?
Ja schon, siehe andere posts. Aber das ist IMHO viel komplexer als die Lösung mit Shelly. Die funktioniert auch schon mit der OpenWB 1.9er, die ich noch hab.
:-) pkss

----------------------------------------------------------
SolarEdge + openWB Standalone + go-e (16A)
KIA eSoul 64kWh, 1-phasig (ohne UVO)
AC-Speicher: Goodwe GW10K-ET + BYD HVM 19,3
Lambda-WP
aWATTar hourly
christopher_gies
Beiträge: 8
Registriert: So Nov 12, 2023 7:59 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von christopher_gies »

Hallo zusammen,

Ich bin etwas verwundert, wenn ich Importierten kWh der Lambda aus dem Logging der OWB mit der gezogene elektrische Energie der Lambda (Inbetriebnahme Ende Nov 2023) abgleiche erhalte ich eine Differenz von gut 833 kWh. Kann sich das jemand von euch erklären?
Unbenannt.PNG
(88.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
LambdaWP Import: 881,86
Unbenannt_2.PNG
(89.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
LambdaWP Import: 3216,41
Unbenannt3.PNG
(266.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Elektr. Energie: 4932,927

Ich habe die Energiestatistik der Lambda nach der Inbetriebnahme nicht zurückgesetzt kann mir aber nicht vorstellen, das da von Werk aus schon ca. 833 kWh gezählt wurden.

Viele Grüße
Christopher