Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
PeSo
Beiträge: 22
Registriert: Do Feb 02, 2023 2:22 pm

Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von PeSo »

Hallo,
Ich messe den PV-Ertrag mit einem Shelly 3EM.
Unter 1.9 alles iO. Jetzt, mit der 2.x, bekomme ich allerdings keine Verbindung hin.
Was mache ich da bei der Konfiguration nur falsch?
aktP.jpg
aktP.jpg (21.17 KiB) 484 mal betrachtet
2x_3EM.jpg
(124.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
18kWp PV mit Hoymiles MikroWR. Warmwasser als Energiespeicher. OpenWB Standard+. Tesla Model 3.
Gero
Beiträge: 3535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 73 times

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von Gero »

Du hast den Shelly auch als Wechselrichter eingerichtet und auch die richtige IP-Adresse eingetragen? Überprüfen, ob er funktioniert tut man am besten auf der Status-Seite. Denn da wird ggf. auch noch eine Fehlermeldung angezeigt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
PeSo
Beiträge: 22
Registriert: Do Feb 02, 2023 2:22 pm

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von PeSo »

Eingerichtet wie auf dem Screenshot:
GerKom.jpg
GerKom.jpg (70.71 KiB) 456 mal betrachtet
Status:
Status.jpg
Status.jpg (36.38 KiB) 456 mal betrachtet
MQTT.jpg
MQTT.jpg (31.57 KiB) 456 mal betrachtet
Die IP vom Shelly ist ca. 47mal kontrolliert und lässt sich auch anpingen...
18kWp PV mit Hoymiles MikroWR. Warmwasser als Energiespeicher. OpenWB Standard+. Tesla Model 3.
derNeueDet
Beiträge: 4456
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von derNeueDet »

Liegt vermutlich daran, dass der normale 3em ein Generation 1 Gerät ist und der 3em Pro ein generation 2 Gerät. Auf der Liste ist der normale 3EM nicht als getestet drauf. Daher vermutlich einfach nicht realisiert.
Über JSON würde sich das auch einbauen lassen so lange es kein generisches Modul gibt.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Gero
Beiträge: 3535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 73 times

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von Gero »

Als (Zwiwchen)Zähler funktioniert der 3em. Als Wechselrichter auch. Hab‘ ich eben hier probiert.

Es fehlt immer noch die Status-Seite.
Dateianhänge
IMG_1167.png
(290.86 KiB) Noch nie heruntergeladen
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
derNeueDet
Beiträge: 4456
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von derNeueDet »

Wandler Klemmen falsch rum montiert? Da gibt es diverse Themen, dass man die Wandler drehen muss.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
PeSo
Beiträge: 22
Registriert: Do Feb 02, 2023 2:22 pm

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von PeSo »

Danke!
derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 06, 2024 5:02 pm Liegt vermutlich daran, dass der normale 3em ein Generation 1 Gerät ist und der 3em Pro ein generation 2 Gerät. Auf der Liste ist der normale 3EM nicht als getestet drauf. Daher vermutlich einfach nicht realisiert.
Über JSON würde sich das auch einbauen lassen so lange es kein generisches Modul gibt.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Bei der weiten Verbreitung des 3EM hätte ich erwartet, dass der implementiert ist.
Die Seite das via Json zu machen hatte ich auch gefunden, bezieht sich aber noch auf 1.9 oder? Bei 2.x dann analog dazu nehme ich an.

Gero hat geschrieben: Fr Dez 06, 2024 5:09 pm Als (Zwiwchen)Zähler funktioniert der 3em. Als Wechselrichter auch. Hab‘ ich eben hier probiert.

Es fehlt immer noch die Status-Seite.
Den Statusscreenshot hatte ich doch gepostet!?
Wie sieht deine Konfiguration mit dem 3EM als WR aus? Kannst du da mal einen Screenshot posten? Irgendwas muss ich dann ja noch falsch konfiguriert haben. :oops:
derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 06, 2024 5:15 pm Wandler Klemmen falsch rum montiert? Da gibt es diverse Themen, dass man die Wandler drehen muss.
Wandlerklemmen sind unveränder so, wie es auch unter 1.9 funktioniert hat (gedreht).
18kWp PV mit Hoymiles MikroWR. Warmwasser als Energiespeicher. OpenWB Standard+. Tesla Model 3.
Gero
Beiträge: 3535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 73 times

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von Gero »

Vielleicht hast du nicht zu Ende konfiguriert? Du wählst erst den Shakly aus, tippst die IP-Adresse ein und musst dann noch auswählen, ob Zähler, Wechselrichter oder Speicher. Plus drücken nicht vergessen!

Edit: nee, das kann‘s auch nicht sein. Wenn kein WR ausgewählt wurde, erscheint der Shelly nicht im Status.

Meine Konfiguration sieht aus wie deine

Steht vielleicht irgendwas im log?

Welche Version? Ich bin auf dem aktueleln Master.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
ChristophR
Beiträge: 757
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 15 times
Been thanked: 28 times

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von ChristophR »

Bei mir funktionier der 3EM auch als Wechselrichter auf Anhieb.
Funktioniert denn die Status Website des Shelly?
Die ruft das Modul m.E. auf:
http://192.168.x.x/status
Was steht im Log?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
PeSo
Beiträge: 22
Registriert: Do Feb 02, 2023 2:22 pm

Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul

Beitrag von PeSo »

Habe jetzt den EM3 nochmal auf den letzten FW-Stand gebracht. Keine Veränderung.
Status lässt sich auch erreichen
Ich habe auch noch einen zweiten EM3 im Smarthome-System, mit dem komuniziert die WB 1a.


openWB ist auf:
openWB_FW.jpg
(43.22 KiB) Noch nie heruntergeladen
Logs:
Main-Log.txt
(1.96 MiB) 32-mal heruntergeladen
Smarthome.txt
(1.15 MiB) 34-mal heruntergeladen
EM3_Status.txt
(1.76 KiB) 32-mal heruntergeladen
18kWp PV mit Hoymiles MikroWR. Warmwasser als Energiespeicher. OpenWB Standard+. Tesla Model 3.
Antworten