Beitrag von Thomas aus W »

OWB-Version-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-01-24.png
OWB-Version-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-01-24.png (34.14 KiB) 282 mal betrachtet
Heute Nacht wollte ich an meiner OWB-DUO-1 Zwei Fahrzeuge auf 3 Phasen im Modus "preisbasiertes Sofortladen" laden.
Bei meiner Installation hängen beide LP am selben Zuleitungskabel, dass im Anschlussschrank mit 3x32A abgesichert ist.

Die Ladung startete wie erwartet und lief für ca 20 Minuten. Dabei wurde LP1 zu hoch geregelt, statt 11kW (halbe Maximalleistung) wurde die Ladeleistung auf mehr als 12kW geregelt:
Fehler-Lastmanagement-1Bildschirmfoto_2024-12-09_12-55-11.png
Fehler-Lastmanagement-1Bildschirmfoto_2024-12-09_12-55-11.png (54.97 KiB) 282 mal betrachtet
Nach ca 20 Minuten schaltete die Wärmepumpe ab und es wurde die Ladeleistung von LP1 auf über 13kW hoch geregelt und da löste dann der Sicherungsautomat für L1 aus:
Fehler-Lastmanagement-Bildschirmfoto_2024-12-09_12-49-27.png
Fehler-Lastmanagement-Bildschirmfoto_2024-12-09_12-49-27.png (61.23 KiB) 282 mal betrachtet
Leider gibt es keine Logs, weil der Raspi natürlich von L1 versorgt wird...

Es sind keine Prioritäten konfiguriert. Dies ist die Struktur des Lastmanagements:
Lastmanagement-Struktur-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-08-36.png
Lastmanagement-Struktur-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-08-36.png (26.89 KiB) 282 mal betrachtet
Mich wundert die Fehlsteuerung, denn an sich scheint das Lastmanagement ja zu funktionieren.

Würde es helfen, einen virtuellen Zähler vor die Ladepunkte zu setzten, um das zukünftig zu verhindern?

bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Mo Dez 09, 2024 3:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 654
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times

Re: Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Beitrag von humschti »

Ich habe bei meiner Duo vor den 2 LPs einen virtuellen Zähler mit dem max Strom der Zuleitung
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8600
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 44 times

Re: Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Beitrag von openWB »

Ist die Frage was im Lastmanagement konfiguriert ist.
Davon abgesehen ist der virtuelle Zähler exakt für z.B. diesen Fall, also einer geringer abgesicherten Teilstrecke vorgesehen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 884
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times

Re: Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Beitrag von Thomas aus W »

openWB hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 1:19 pm virtuelle Zähler exakt für z.B. diesen Fall, also einer geringer abgesicherten Teilstrecke vorgesehen
Ich ging fälschlicher Weise davon aus, dass die DUO ein internes Lastmanagement seiner beiden internen Ladepunkte macht, wie es unter 1.9.x war. Im Nachhinein betrachtet ist das für die neuen Duos mit separaten Zuleitungen je LP nicht mehr sinnvoll..

Danke für die Aufklärung.

bye
TW
aiole
Beiträge: 7852
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 32 times
Been thanked: 45 times

Re: [gelöst] Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Beitrag von aiole »

Ja - eine Duo ist wie 2 Singles zu sehen.