Probleme Konfiguration Kostal Plenticore

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Thrillhouse
Beiträge: 51
Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
Been thanked: 1 time

Probleme Konfiguration Kostal Plenticore

Beitrag von Thrillhouse »

Bei der Konfiguration Kostal Plenticore mit Batterie, wird die Leistung die beim Laden des Speichers entsteht, in den Hausverbrauch eingerechnet. Das darf eigentlich nicht sein. Ist das Problem bekannt?

Konfiguration:
Screenshot_20241228_170903_Samsung Internet.jpg
(396.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20241228_171145_Samsung Internet (1).jpg
(513.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
openWB
Site Admin
Beiträge: 8682
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 52 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Beitrag von openWB »

Bei hausverbrauch mal die standard Option wählen die zu 99% richtig ist.
Hilfstext beachten!
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thrillhouse
Beiträge: 51
Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Beitrag von Thrillhouse »

Ich habe alle aufgeführten Konfigurationen aus dem Wiki ausprobiert. Die angezeigten Werte passen einfach nicht zu den Wechselrichter werten.

Ich habe alle Strukturen durchgespielt. Mit virtuellem Zähler, ohne virtuellem Zähler, Speicher in den Wechselrichter...

Da passt was nicht in der Software. Es gibt auch hier weitere User die das gleiche schildern.

Bitte um Hilfe. In der 1.9.303 lief alles problemlos. Kann man die Logik nicht einfach übernehmen / nachbauen was den Plenticore inklusive Speicher betrifft (hybridwechselrichter)
Zuletzt geändert von Thrillhouse am Sa Dez 28, 2024 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8682
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 52 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Beitrag von openWB »

Bei allen versuchen auch probiert das die openWB den Hausverbrauch berechnet?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thrillhouse
Beiträge: 51
Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Beitrag von Thrillhouse »

Ja, die besten Werte kamen zustande wenn die openWB den Hausverbrauch berechnet. Allerdings hat man dann geringe PV Leistung obwohl die Sonne nicht scheint. Und der Hausverbruach bildet sich aus der Summe "Speicherladung" und "Hausverbrauch".
Thrillhouse
Beiträge: 51
Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Beitrag von Thrillhouse »

Hier die elektrische Verschaltung der Komponenten.
20241228_123720.jpg
(383.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
Demnach würde ich ja sagen laut Forum und Wiki:

Hausverbrauch: über open WB berechnen
Struktur:
Zähler Plenticore darin-->
Wechselrichter mit Speicher
Ladepunkt Open WB series 2

Trotzdem falsche Werte.
-Hausverbrauch beinhaltet Ladeleistung des Hausspeichers (wenn geladen wird)
- PV Leistung stimmt nicht mit Wechselrichter Wert überein
openWB
Site Admin
Beiträge: 8682
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 52 times

Re: Probleme Konfiguration Kostal Plenticore

Beitrag von openWB »

Da das eher weniger mit Problemen des Releases zu tun habe ich das mal abgetrennt.

Was passiert denn wenn du den Speicher auf eine Ebene hebst wie den WR und die openWB den Hausverbrauch berechnen lässt?

Auf deinem angehängten Schema ist nicht eingezeichnet wo das Haus den Abgriff hat...
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thrillhouse
Beiträge: 51
Registriert: Do Mai 05, 2022 1:50 pm
Been thanked: 1 time

Re: Probleme Konfiguration Kostal Plenticore

Beitrag von Thrillhouse »

Hallo,
Ich habe das Haus nun in der Zeichnung mit eingefügt.
20241229_102655.jpg
(405.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
Könnten Sie mir bitte das für sie korrekte lastmanagement hier posten. Dann werde ich das wenn die Sonne demnächst nochmal schein, testen.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8682
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 52 times

Re: Probleme Konfiguration Kostal Plenticore

Beitrag von openWB »

Wenn mit Speicher im WR nicht gut klappt dann diesen daneben packen.
Künftig bitte einen Logauszug mit anhängen, dann ist es weniger glaskugelleserei.
Oder warten bis ein Plenticore User sich meldet, das Setup gibt es recht häufig
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
zut
Beiträge: 639
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 15 times

Re: Probleme Konfiguration Kostal Plenticore

Beitrag von zut »

Bei den Plenticores ist der Speicher eingerückt schon richtig. Ist denn eine aktuelle Firmware auf den Wechselrichter? Bei mir funktioniert es wie auf den Screenshots.

Von der 2.1.3 zur 2.1.4 erfolgte eine Änderung im Wechselrichter-Modul der Wallbox. Bis dahin kann es zu Problemen, über die User berichteten. Möglicherweise hat Kostal früher mal die DC-Leistung ausgegeben und dann auf AC umgestellt.
Antworten