Ja, calib steht da bei der Kalibrierung, d.h. beim anfänglichen Laden auf 100 und dem sich anschließenden Entladen.
Darauf folgt in der Regel ein Balancing. Hier gibt es in der Apo keinen Vermerk, man erkennt es aber sm SoC Target von 100.
RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
-
- Beiträge: 264
- Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 5 times
RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
Hallo, ich habe nach dem erstem Umstiegsversuch vor einem Jahr (damals V2.1.2) jetzt nochmal einen Versuch unternommen von der 1.9.303 auf die aktuelle 2.1.6 Patch 1 umzusteigen.
Nach wie vor ist die Verbindung zum RCT System nicht stabil obwohl meines Wissens kleine Anpassungen in den Aufrufzeiten gemacht wurden. Es gibt kontinuierlich Aussetzer in der Verbindung und der WR antwortet nicht mehr. Auch wenn die RCT Implementierung laut den Spezialisten in der V2.x identisch zur V1.9 sein soll muss es irgendwo Unterschiede geben. Wie schon vor einem Jahr geschrieben läuft die RCT Anbindung mit V1.x seit Jahren stabil und problemlos. Jeder Versuch mit der 2.x und RCT scheitert wieder mit Verbindungsproblemen.
Die gute Anbindung an RCT war damals der Grund 2 openWB´s zu kaufen und ich war bis dato super zufrieden - aktuell bin ich etwas enttäuscht mit V2.x in Verbindung mit RCT - ich bin ja geduldig und habe nach der Meldung des Problems ein Jahr auf Verbesserung gewartet statt dauernd nachzufragen bzw. zu nerven.
Sollte ich das dann doch offiziell über ein Ticket beim Support einbringen?
Hat sonst keiner diese Probleme mit V2 und RCT?
Hier nochmal die Fehlermeldungen der regelmäßigen Abbrüche zum RCT.
2xopenWB series2 standard+ und RCT PowerStorage DC6.0 (Master) + Power Inverter 6.0 (Slave) mit RCT Speicher.
Nach wie vor ist die Verbindung zum RCT System nicht stabil obwohl meines Wissens kleine Anpassungen in den Aufrufzeiten gemacht wurden. Es gibt kontinuierlich Aussetzer in der Verbindung und der WR antwortet nicht mehr. Auch wenn die RCT Implementierung laut den Spezialisten in der V2.x identisch zur V1.9 sein soll muss es irgendwo Unterschiede geben. Wie schon vor einem Jahr geschrieben läuft die RCT Anbindung mit V1.x seit Jahren stabil und problemlos. Jeder Versuch mit der 2.x und RCT scheitert wieder mit Verbindungsproblemen.
Die gute Anbindung an RCT war damals der Grund 2 openWB´s zu kaufen und ich war bis dato super zufrieden - aktuell bin ich etwas enttäuscht mit V2.x in Verbindung mit RCT - ich bin ja geduldig und habe nach der Meldung des Problems ein Jahr auf Verbesserung gewartet statt dauernd nachzufragen bzw. zu nerven.
Sollte ich das dann doch offiziell über ein Ticket beim Support einbringen?
Hat sonst keiner diese Probleme mit V2 und RCT?
Hier nochmal die Fehlermeldungen der regelmäßigen Abbrüche zum RCT.
Code: Alles auswählen
2025-01-03 16:20:06,066 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-01-03 16:20:06,067 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:06,068 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:06,076 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:10,689 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:20:10,744 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:10,745 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:10,756 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:20,305 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:20:20,365 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:20,368 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:20,392 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:30,977 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:20:31,033 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:31,035 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:31,054 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:40,720 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:20:40,779 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:40,783 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:40,797 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:50,392 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:20:50,457 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:50,458 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:20:50,476 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:00,040 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:21:00,101 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:00,104 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:00,122 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:10,720 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:21:10,775 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:10,776 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:10,788 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:20,392 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:21:20,466 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:20,467 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:20,499 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:30,083 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:21:30,131 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:30,132 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:30,144 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:40,785 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:21:40,887 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:40,888 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:40,967 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:50,564 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:21:50,617 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:50,618 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:21:50,634 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:00,364 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:22:00,433 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:00,435 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:00,448 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:10,112 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:22:10,162 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:10,163 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:10,177 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:22:14,498 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - RCT Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError 104: Unbekannter Fehler Connection reset by peer, Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
self.__updater(component)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/device.py", line 46, in <lambda>
component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: update_component(component.update)),
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/device.py", line 32, in update_component
update_func(rct)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/counter.py", line 40, in update
rct_client.read(my_tab)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/rct_lib.py", line 526, in read
self.receive(frame, self.receive_timeout)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/rct_lib.py", line 499, in receive
buf = self.socket.recv(10000)
ConnectionResetError: [Errno 104] Connection reset by peer
2025-01-03 16:35:05,931 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-01-03 16:35:05,932 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:05,932 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:05,940 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:10,533 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:35:10,600 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:10,601 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:10,613 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:20,160 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:35:20,209 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:20,210 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:20,221 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:30,835 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:35:30,884 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:30,886 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:30,901 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:40,528 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:35:40,587 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:40,588 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:40,603 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:50,179 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:35:50,227 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:50,228 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:35:50,239 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:00,837 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:36:00,894 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:00,895 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:00,907 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:10,547 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:36:10,597 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:10,598 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:10,610 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:20,178 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:36:20,226 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:20,230 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:20,245 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:30,863 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:36:30,915 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:30,916 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:30,927 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:40,558 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:36:40,615 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:40,616 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:40,626 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:50,186 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:36:50,244 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:50,249 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:36:50,273 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:00,884 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:37:00,939 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:00,941 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:00,949 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:10,546 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-03 16:37:10,604 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:10,605 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:10,618 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-01-03 16:37:13,538 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - RCT Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError 104: Unbekannter Fehler Connection reset by peer, Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
self.__updater(component)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/device.py", line 46, in <lambda>
component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: update_component(component.update)),
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/device.py", line 32, in update_component
update_func(rct)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/counter.py", line 40, in update
rct_client.read(my_tab)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/rct_lib.py", line 526, in read
self.receive(frame, self.receive_timeout)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/rct/rct_lib.py", line 499, in receive
buf = self.socket.recv(10000)
ConnectionResetError: [Errno 104] Connection reset by peer
-
- Site Admin
- Beiträge: 8682
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 52 times
Re: RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
Unbedingt, es gab auch vereinzelte Fälle in denen die Kommunikationswinheit des RCT oder das Netzwerk ursächlich war.Sollte ich das dann doch offiziell über ein Ticket beim Support einbringen?
Greift denn sonst noch was auf den RCT zu?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 672
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Re: RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
Ja gibt es.
Die 1.9'er war/ist extrem Fehlertolerant.
Ich habe keine sichtbare Beeinträchtigungen durch die, doch vorhanden, Aussetzer bei meiner 1.9'er
Hier meine Dezember-Ausbeute der protokollierten Aussetzer bei mir.
Code: Alles auswählen
2024-12-02 00:39:12: 8156 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-05 08:54:52: 15373 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-06 06:50:42: 11594 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-08 08:00:22: 23388 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-09 03:16:43: 20418 TIMEOUT:124 5 [modules/wr_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-10 11:16:30: 22191 TIMEOUT:124 5 [modules/wr_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-11 11:39:40: 12185 TIMEOUT:124 5 [modules/speicher_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-11 11:42:41: 24493 TIMEOUT:124 5 [modules/speicher_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-12 16:25:42: 7282 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-13 13:16:32: 32206 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-13 16:50:25: 19510 TIMEOUT:127 8 [modules//main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-14 20:41:52: 28881 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-14 21:41:39: 12633 TIMEOUT:124 5 [modules/wr_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-16 03:16:43: 28208 TIMEOUT:124 5 [modules/wr_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-16 19:22:02: 3026 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-19 06:50:42: 609 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-19 17:11:22: 2076 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-19 17:37:11: 8978 TIMEOUT:124 5 [modules/speicher_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-20 01:04:32: 10630 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-21 08:11:42: 7432 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-22 04:24:42: 4205 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-25 02:14:52: 6549 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-25 03:27:32: 7300 TIMEOUT:124 5 [modules/wr_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-25 04:46:33: 31786 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-25 20:07:22: 24084 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-27 00:59:52: 12706 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-27 20:16:22: 14592 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2024-12-29 19:10:12: 28579 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
2025-01-01 04:46:12: 28459 TIMEOUT:124 5 [modules/bezug_rct2h/main.sh] [] (LV0) at 39 timerun ./loadvars.sh
Die 19',er steckt die Fehler weg.
Zur Erklärung: 124 ist der Linux Fehlercode wenn der timeout befehl ausläuft (hier 5 Sekunden)
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: RCT - Alarm Status Speicher ist ungleich 0
Nein - kein weiterer Zugriff auf den RCT - nur openWB Master (also kein Homeassitant, weitere openWB oder Sonstiges).