PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
blackforest
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 24, 2024 5:23 am

PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von blackforest »

Hallo,
wer kann helfen:
Fahrzeug Mercedes-Benz GLC hybrid springt heute von PV-Laden von selbst auf Sofortladen.
Habe über das Web-Interface wieder auf PV-Laden umgeschaltet.
Springt kurze Zeit wieder auf Sofortladen zurück.
Das passiert immer mal wieder.

Freue mich über Unterstützung.

Besten Dank

Fehlerprotokoll vom Ladepunkt
2025-01-04 08:03:23,333 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyACM0
2025-01-04 08:03:25,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-01-04 08:03:27,001 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2025-01-04 08:03:27,408 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2025-01-04 08:03:27,553 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-01-04 08:03:27,703 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-01-04 09:58:09,657 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 2553382.3844480515s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2025-01-04 09:58:11,834 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 2553384.5618360043s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2025-01-04 10:47:59,089 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 2556371.8164129257s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2025-01-04 10:48:01,279 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 2556374.006921053s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2025-01-04 10:48:29,291 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 2556402.018495083s keine Verbindung. Stoppe Ladung.

Fehlerprotokoll von Main-Log
2025-01-04 09:57:46,822 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Json-Shelly3EM
2025-01-04 09:57:55,116 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device15 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-01-04 09:57:57,147 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Json-Shelly3EM
2025-01-04 09:58:02,088 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 2 mit gültiger Konfiguration für Topic
.
.
.
2025-01-04 10:47:56,973 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 5 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/pv/5/get/yearly_exported mit Payload 0 gefunden.
2025-01-04 10:47:56,975 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 5 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/pv/5/get/exported mit Payload 0 gefunden.
2025-01-04 10:47:56,977 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 15 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/pv/15/get/daily_exported mit Payload 0 gefunden.
2025-01-04 10:47:57,292 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Photovoltaik - Json
2025-01-04 10:48:01,496 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-04 10:48:06,969 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device15 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-01-04 10:48:07,546 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Json-Shelly3EM
2025-01-04 10:48:23,187 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 2 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/2/get/powers mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
Auswertungen - Ladeprotokoll
Auswertungen - Ladeprotokoll
Screenshot 2025-01-04 114058.png (160.13 KiB) 56 mal betrachtet
Diagramm
Diagramm
Screenshot 2025-01-04 114529.png (99.85 KiB) 56 mal betrachtet
Gruß
Tom
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2420
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von mrinas »

Da scheint es auf den ersten Blick irgendwelche Verbindungsprobleme geben, kannst Du mal ein gesamtes main.log hier posten und verlinken? https://paste.openwb.de/
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
blackforest
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 24, 2024 5:23 am

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von blackforest »

Hallo Zusammen,

ich bin sehr frustriert, PV-Laden wird ständig von der openWB überstimmt, auf Sofortladen.
Auf der GUI im Browser (Seite mit dem Diagramm, unter Ladepunkt) gebe ich PV-Laden ein und kann anschliessend zuschauen wie die WB wieder auf Sofortladen umschaltet.
Im Standard-Lade-Profil ist PV grün mit Haken.
Es wird immer nur das selbe Fzg geladen - MB GLC Hybrid.

Irgendwelche Hilfen?

Besten Dank

Tom
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2420
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von mrinas »

Hi Tom,

stell das Log bitte mal auf Details, reproduziere den Wechsel (bzw. warte darauf) und poste dann nochmal das Log. Das aktuelle Log scheint auf Logleven Warnung/Fehler zu stehen, hier lässt sich leider nicht erkennen warum sich das umstellt.

Wie ist dein Setup, hast Du nur einen openWB Ladepunkt, oder ggf. weitere Komponenten wie eine openWB Standalone, und gibt es andere Dienste wie z.b. Home Assistent welche auf die openWB zugreifen?
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
blackforest
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 24, 2024 5:23 am

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von blackforest »

vielen Dank.

Ja, ich habe einen Ladepunkt.
Screenshot 2025-01-07 114845.png
Screenshot 2025-01-07 114845.png (119.77 KiB) 56 mal betrachtet
Ja, Homeassistant stellt mir den SoC von meinem Fahrzeug über MQTT bereit.

Richtig, Log steht auf Warnungen und Fehler, habe jetzt auf Details umgeschaltet (Hoffentlich schreibt es meine SD-Karte nicht tot). Der Akku ist jetzt voll, leider, über Sofortladen.
Wird nicht gleich wieder geladen werden.
Wie kann ich dann das Log downloaden?
Gero
Beiträge: 3894
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 19 times
Been thanked: 129 times

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von Gero »

blackforest hat geschrieben: Di Jan 07, 2025 10:56 am Ja, Homeassistant stellt mir den SoC von meinem Fahrzeug über MQTT bereit.
Mach' den HomeAssistant mal aus und kucke, ob das Umschalten ohne Zutun auf Sofortladen immer noch passiert.

Es gibt in der openWB keine Stelle, an der die Lademodi ohne Zutun von außen gewechselt werden. Zumindest kenne ich keine und kann mir auch nicht vorstellen, wozu das gut sein sollte.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
blackforest
Beiträge: 8
Registriert: Do Okt 24, 2024 5:23 am

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von blackforest »

Hallo,

nach dem Schnee jetzt wieder Sonne und die PV-Panels sind frei.

OpenWB springt aus dem PV-Modus bei erreichen der Einschaltschwelle sofor auf Sofortladen.
HomeAssistant ist aus.

Log des internen Ladepunktes
2025-01-08 15:13:26,731 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2025-01-10 09:46:08,279 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 3071061.006324053s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2025-01-10 09:46:10,208 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:276} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 3071062.9355859756s keine Verbindung. Stoppe Ladung.

"Stoppe Ladung" - seltsam, die Ladung ging weiter
ich habe dann um 10h auf PV umgeschaltet.

Die WB schaltet definitive von PV auf Sofortladen um, ohne von mir gewünscht.
Dateianhänge
Screenshot 2025-01-10 104150.png
Screenshot 2025-01-10 104150.png (212.79 KiB) 56 mal betrachtet
Gero
Beiträge: 3894
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 19 times
Been thanked: 129 times

Re: PV-Laden springt ohne mein zutun auf Sofortladen

Beitrag von Gero »

blackforest hat geschrieben: Fr Jan 10, 2025 10:00 am Heartbeat Fehler seit 3071061.006324053s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
Das ist ein Problem. Also eigentlich zwei: Der Heartbeat sollte da sein und die Ladung sollte stoppen und nicht auf Sofort umschalten. Mach' mal ein Support-Ticket auf.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten